zwierz126 25.03.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Witam. Planuję w tym roku rozpocząć rozbudowę domu. Jestem na etapie projektowania i załatwiania formalności.Pani architekt przysłała mi projekt zbrojenia piętra i w nim widać że zbrojenie rozdzielcze jest z prętów fi6 co 20 cm główne fi12 co 16cmCzy te pręty fi6 nie są za słabe? Pomieszczenie 6.5X4m grubość płyty 14cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenner 29.03.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Widocznie konstruktor założył pracę stropu w jednym kierunku - w tym niepracującym dał pręty szóstki, jako zbrojenie konstrukcyjne, nie nośne. Jeśli zbrojenie górne jest z prętów fi6 to jest duże ryzyko że siatka zostanie stratowana przez betoniarzy podczas betonowania stropu, o ile wcześniej sami zbrojarze jej nie zdemolują. Rozwiązanie - dopłacić trochę więcej za fi10, albo bardzo dogęścić tzw. kobyłki (figury wygiętę z prętów służące jako stojaki do podpierania górnej siatki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 29.03.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Kobylkisame nic nie dadza 6 jak sie stanie na niej to sie zegnie Jakis amator to projektowal jednokierunkowa plyta to jakis anachronizm dodatkowo fi 12 co 16 cm ? Moze niech poda z dokladnoscia do setnych czesci centrymetra Ech ci konstruktorzy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania