Jaki bezpiecznik do ekoszamba


JacekF

Recommended Posts

Dzień dobry. Elektryk właśnie kończy rozdzielnię i chciałbym już spiąć wszytko na gotowo by nie wracać do tego tematu. Jaki bezpiecznik zazwyczaj stosuje się przy oczyszczalniach biologicznych? Z góry dziękuje za odpowiedź.

 

Zazwyczaj jest to wyłącznik nadprądowy S 301-B-10A + różnicowoprądowy o prądzie zadziałania mniejszym niż 30mA (rezystancja uziemienia < 30 ohm). Ten drugi zapewne będziesz miał na całą instalację, bo go nie można dublować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie można dublować? Wydaje mi się że mam w rozdzielnicy 3 takie bezpieczniki różnicoprądowe 30mA. Jeden na cały dom, drugi na łazienki i trzeci na obwody zewnętrzne.

 

Na instalacji (może konkretnie - obwodzie) poś nie możesz mieć dwóch różnicówek. Możesz mieć wiele nadprądówek do każdego urządzenia (nawet jest to zalecane) np oczyszczalnia, przepompownia ścieku surowego, przepompownia ścieku oczyszczonego (bo tacy "szczęściarze" w przybytek też się zdarzają). W Twoim przypadku będzie to zapewne częśc nazwana "obwody zewnętrzne" gdzie dodatkowo możesz mieć np. nadprądówki od bramy zewnętrznej, drzwi garażowych, oświetlenia zewnętrznego itd - wiele nadpradówek ale różnicówka jedna.

 

A że na innych, niezależnych obwodach z rozdzielnicy masz różnicówki to dość często się zdarza tak jak dodatkowa 3-fazowa na cały budynek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...