Nie jestem użytkownikiem ale wiem że działa to rozwiązanie poprawnie.

Trzeba spełnić kilka warunków:

1. max moc kotła przy wyjściu przez ścianę 21kW.

2. Dom wolnostojący jednorodzinny.

3. Wylot spalin 2,5m nad gruntem i 0,5m od krawędzi okien.

4. Spadek rury spalinowej ok 3% do kotła.