maciuspala 07.05.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Nie trafiłeś.....po prostu mam tanio Samsunga..... A gość zamontował wiecej Daikinów niż Ty widziałeś na ulotkach....bez urazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.05.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Nie trafiłeś.....po prostu mam tanio Samsunga..... A gość zamontował wiecej Daikinów niż Ty widziałeś na ulotkach....bez urazy. musiałbyś mieć go za darmo żeby była taka różnica, więc dziwne rzeczy opowiadasz. a daikina oglądam codziennie stoi przed moim biurkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkmp 07.05.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 To zapotrzebowanie na ciepło masz na pewno ok? asolt liczył, więc chyba ok - dom 180m2 użytkowej (z poddaszem), płyta fund 10cm XPS + 10cm EPS pod wylewką, ściany 25cm 0,32, dach - skosy betonowe, 30cm styropian 0,31. Okna 3 szyby ~0,8, garaż w bryle - nieogrzewany, odylatowany. Pierwsze wyniki OZC były odrobinę gorsze, ale po przeliczeniu docelowych materiałów/okien wyszło jak napisałem. Z czego ty masz dom? Z betonu, silikatu 18cm i styropianu Dom był od początku planowany jako "droższy w budowie, oszczędny w utrzymaniu". Nieśmiało celowałem w okolice 40kWh/m2 udało się lekko zejść poniżej. Rachunki za prąd 800zł były by nagrodą za wysiłek i zamknięciem ust wszystkim niedowiarkom, których z tego miejsca pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 08.05.2018 03:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 (edytowane) musiałbyś mieć go za darmo żeby była taka różnica, więc dziwne rzeczy opowiadasz. a daikina oglądam codziennie stoi przed moim biurkiem. Żebym Samsunga miał za darmo to Daikin musiał by kosztować 10 tyś, a mam wycenę już nie aktualną bo były podwyżki na ponad 28 tyś, zgadza się że widzisz codziennie ale tą samą sztukę Od samego patrzenia jeszcze nikt mistrzem się nie stał.... Tymczasem... http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeting-24kw-powietrze-woda-i7317139154.html “Przewyższa również inne pompy ciepła typu woda – powietrze, osiągając współczynnik wydajności (COP) na poziomie do 4.2.” Dobitnie widzę że masz ogromny uraz do kolegi CNC, ale wyladowywanie flustracji w co drugim poście zaczyna denerwować, odpuść. Sam jestem handlowcem i za dodatkowy bonus sprzedaje to co mi się bardziej opłaca więc nie wiem w czym problem? Akurat na pompach to złoty interes, a jeszcze jakby się nie psuly na gwarancji to już rewelacja. Edytowane 8 Maja 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.05.2018 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 No mówię że masz kosmiczną wycenę. U mnie nawet 8kW z montażem i zbiornikiem CWU i osprzętem jest poniżej 28tyś a 6kW z montażem i osprzętem to w tym zbiornik CWU za 25 z kawałkiem brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 08.05.2018 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Ciekawe kiedy Panasonic wypusci pompę na czynniki R32 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.05.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Ciekawe kiedy Panasonic wypusci pompę na czynniki R32 ? może pod koniec roku, ale te pompy nie będą jakoś mocno lepsze R32 to nie jest jakaś wielka rewolucja, zmniejszenie GWP to był główny cel na R32 a nie poprawa osiągów. Osiągi może poprawić dopiero mocno CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 08.05.2018 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Życie, ja 20 lat temu wciskałem ludziom Cieszynke 10 l za 35 zl i zapewnialem że to najlepsza jaką widzieli, potem sprzedawałem Dekorala 5 l za 60 zl a teraz Caparola za 10l -300 zl.Czasy się zmieniają i instalatorzy się rozwijają, a że 50% marży na Panasie lub Daikinie jest 2x wieksze niż na Meeting ii w dodatku są to sprzęty prawie bezawaryjne to sprzedaje co mu lepiej.Jedynie mogę mu zarzucić że kłamał, mataczył i omamiał ludzi udając zainteresowanego forumowicza.Każdy ma swój sposób na biznes, ja rok temu też chciałem coś sprzedać na forum, a teraz taki mam ruch u siebie że nie ogarnął bym sprzedaży tutaj zwlaszcza że 90% pytajacych to meczydupy co jakby za darmo dał to i tak za drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 08.05.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 No mówię że masz kosmiczną wycenę. U mnie nawet 8kW z montażem i zbiornikiem CWU i osprzętem jest poniżej 28tyś a 6kW z montażem i osprzętem to w tym zbiornik CWU za 25 z kawałkiem brutto. Tak zapytam.....wersja najprostrza czyli pompa prosto do rozdzielaczy podlogowki bez sterowania i innych sretów beretów, Daikin Atlherma 3 ze zbiornikiem 260l, co oprócz pompy potrzeba do montażu? W środku jest zbiornik cwu, zawór 3 drogowy wszystko spięte i tylko połączyć z rozdzielaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.05.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Takiego typu rozmowy powinniście raczej przenieść na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 08.05.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Osiągi może poprawić dopiero mocno CO2. Off top: W czym jest problem, że go jeszcze nie ma? Co2 powinien być tani w pozyskaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 08.05.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Off top: W czym jest problem, że go jeszcze nie ma? Co2 powinien być tani w pozyskaniu. I co z tego że sam gaz co2 jest tani? Nic z tego nie wynika. Urządzenia będą dużo droższe niż obecne, specjalne wymienniki ciepła które wytrzymują dużo wyższe ciśnienia. Oprócz tego pompy na co2 wymagają dużej delty i będzie konieczność montażu bufora i dodatkowej armatury, automatyki. Czy co2 trafi pod strzechy i kiedy, to jeszcze się okaże. Mam wątpliwości ale może się mylę. Prędzej wydaje mi się że "znajdzie się" bardziej przyjazny technicznie czynnik (CIŚNIENIA!!!) który będzie spełniał ostrzejsze normy GWP i jednocześnie nie będzie PALNY jak nowy "cudowny" R32... A zanim się znajdzie, koncerny będą sobie zarabiać na tym co obecnie funkcjonuje i podrożało ponad 10-krotnie w ciągu zaledwie 2 lat!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 09.05.2018 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Ja osobiście u siebie nie zamontowałbym PC na C02 .Te ciśnienia są trochę przerażające , ciekaw jestem co na takie pc ,,powie" prawo budowlane , czy to nie będzie musiało stać w jakimś dostosowanym do niej pomieszczeniu , bo to że ze względu na te ciśnienia będzie podlegać przeglądom UDT , to raczej pewne , do tego obowiązkowy przegląd gwarancyjny i w skali rok zapewne uzbiera się z 1 K na ,,papiery" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 09.05.2018 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Panowie tu jest temat o CO 2:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335482-Nowe-pompy-ciep%C5%82a-z-COP-8-i-wi%C4%99cej-temperaura-wyj%C5%9Bcia-90st-C-na-gaz-R744-(CO2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.05.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 asolt liczył, więc chyba ok - dom 180m2 użytkowej (z poddaszem), płyta fund 10cm XPS + 10cm EPS pod wylewką, ściany 25cm 0,32, dach - skosy betonowe, 30cm styropian 0,31. Okna 3 szyby ~0,8, garaż w bryle - nieogrzewany, odylatowany. Pierwsze wyniki OZC były odrobinę gorsze, ale po przeliczeniu docelowych materiałów/okien wyszło jak napisałem. Z betonu, silikatu 18cm i styropianu Dom był od początku planowany jako "droższy w budowie, oszczędny w utrzymaniu". Nieśmiało celowałem w okolice 40kWh/m2 udało się lekko zejść poniżej. Rachunki za prąd 800zł były by nagrodą za wysiłek i zamknięciem ust wszystkim niedowiarkom, których z tego miejsca pozdrawiam Gratuluje wskaźników. Mam mniejszy i chyba bardziej zwarty dom. Silikat 18, 22cm 0.031, podłoga pod i na płycie z 28cm (chodzi o uzyskanie odpowiedniej wys pom. na pełnym bloczku), pełne pietro docieplone 40cm wełny na suficie GK, okna 0.6-0.8. Nie mam jeszcze policzonego OZC ale gdyby udało się zejśc do podobnego poziomu zapotrzebowania to byłoby super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.05.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 (edytowane) asolt liczył, więc chyba ok - dom 180m2 użytkowej (z poddaszem), płyta fund 10cm XPS + 10cm EPS pod wylewką, ściany 25cm 0,32, dach - skosy betonowe, 30cm styropian 0,31. Okna 3 szyby ~0,8, garaż w bryle - nieogrzewany, odylatowany. Pierwsze wyniki OZC były odrobinę gorsze, ale po przeliczeniu docelowych materiałów/okien wyszło jak napisałem. Z betonu, silikatu 18cm i styropianu Dom był od początku planowany jako "droższy w budowie, oszczędny w utrzymaniu". Nieśmiało celowałem w okolice 40kWh/m2 udało się lekko zejść poniżej. Rachunki za prąd 800zł były by nagrodą za wysiłek i zamknięciem ust wszystkim niedowiarkom, których z tego miejsca pozdrawiam Gratuluje wskaźników. Mam mniejszy i chyba bardziej zwarty dom. Silikat 18, 22cm 0.031, podłoga pod i na płycie z 28cm (chodzi o uzyskanie odpowiedniej wys pom. na pełnym bloczku), pełne pietro docieplone 40cm wełny na suficie GK, okna 0.6-0.8. Nie mam jeszcze policzonego OZC ale gdyby udało się zejśc do podobnego poziomu zapotrzebowania to byłoby super. Byłem nastawiony na bufor z grzałką ale widzę, że w cenie dobrego buforu z grzałką miałbymniewielka pompę, choćby i z grzałką, ale sumarycznie przy pełnej podłogówce, powinno wyjśc i tak taniej. To zapotrzebowanie na ciepło masz na pewno ok? Bo jeżeli tak to roczne ogrzewanie będzie kosztować mniej niż 800zł . A to był by bardzo dobry wynik., Przy tym zapotrzebowaniu nawet Daikin 4kW lub Pansonic SDC 7kW bo nawet jak sobie przy -15st.C te dołączą grzałki to przecież nic strasznego. Model Daikina 6kW praktycznie bez grzałek, nawet przy -20st.C O właśnie. Edytowane 12 Maja 2018 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardana 10.01.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Witam forumowiczów, temat o pompach Daikin i Panasonic, ja chciałabym zapytać użytkowników PPC:- Daikin Altherma 3- Mitsubishi ZubadanJakie wrażenia z użytkowania, którą bardziej by polecaliście? Wstępnie zdecydowałam się na Daikina Althermę 3 8KW ale co myślicie o Mitsubishi? Jak różnią się cenowo?Rozmawiając z instalatorami i znając zapotrzebowanie energetyczne budynku tj. około 7400W/33W/m2 przy powierzchni około 150m2 użytkowej/240m2 całkowitej dowiedziałam się, że Altherma 8KW spokojnie wystarczy.Zastanawia mnie też czy decydować się na wersję wbudowanym zbiornikiem CWU czy też osobną? Ma to jakąś większą różnicę? Co lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirmil99 22.01.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 mam Daikina 8kW i podobne zapotrzebowanie, moge potwierdzic ze do -10 na zewnatrz spokojnie 22 stopnie mam w domu, w sumie zimniej to jeszcze nie bylo, ale jak bedzie to pozenilem ja z kominkiem z plaszczem wodnym... imho Daikin i Misiubuczy to podobne jakosciowo urzadzenia, kupowalbym tansza... co do zbiornika, jezeli decydujesz sie na nowy zbiornik to zdecydowanie wbudowany w urzadzenie (jedna "lodowka" i wszystko w srodku), jezeli juz masz zbiornik na CWU i spory w nim wymiennik, to mozna sie zastanowic, bo pewnie warto zostawic istniejacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnep 21.12.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Witam Zastanawiam sie nad wyborem pompy ciepła do domu energooszczednego 180m2 uzytkowej po podłodze , ktora z tych pomp bedzie lepiej sie nadawała ? Panasonic TCAP 9kW Seria H sprawnosc do -28 COP 4,84 czy nowy model Daikia Altherma III 8kW seria Bluevolution na czynnik R-32 sprawnosc do -25 COP 5,2 ??? Dom Dobrze ocieplony .. Zastanawiam sie nad Daikinem Altherma III 8kW tylko czy te 8kw wystarczy na moje 180m2 po podłodze? Witam. Mam podobne problem jak kolega. Zastanawiam się nad Pompa Ciepła Panasonic Aquarea T-CAP – 9 kW 1 faz. dla domu ogrzewanego gazem propan pow.145m2. Dom energooszczędny. Całość na miedzi i grzejnikach BUDERUS. Roczne zużycie z ostatnich 10 lat to 1700-2100 litrów propanu zbiornikowego. Kocioł gazowy pracuje na parametrach 40-50 stopni, w domu 22-23 stopnie. Kocioł mam do wymiany. Posiadam instalację PV o mocy 6.67KWp. Interesuje mnie jaka jest moc silnika PC 9KW (nigdzie nie mogę tego znaleźć) i roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej. Ps. Może ktoś użytkuje podobną pompę powietrzną Panasonica? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.12.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Witam. Mam podobne problem jak kolega. Zastanawiam się nad Pompa Ciepła Panasonic Aquarea T-CAP – 9 kW 1 faz. dla domu ogrzewanego gazem propan pow.145m2. Dom energooszczędny. Całość na miedzi i grzejnikach BUDERUS. Roczne zużycie z ostatnich 10 lat to 1700-2100 litrów propanu zbiornikowego. Kocioł gazowy pracuje na parametrach 40-50 stopni, w domu 22-23 stopnie. Kocioł mam do wymiany. Posiadam instalację PV o mocy 6.67KWp. Interesuje mnie jaka jest moc silnika PC 9KW (nigdzie nie mogę tego znaleźć) i roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej. Ps. Może ktoś użytkuje podobną pompę powietrzną Panasonica? Z góry dziękuję za odpowiedź. 40-50st to duzo bedzie slabiutki cop. Ustaw na 35 i przetestuj tej zimy czy da radę jak nie to grzejniki do wymiany 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.