Enter K 13.05.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Witam, proszę osoby obeznane z tematem o opinie na temat poprawności wykonania instalacji odgromowej na załączonych zdjęciach. Chodzi konkretnie o wykorzystanie obróbki blacharskiej na bocznej krokwi jako zwodu (?), przewodu odprowadzającego (?). Zwód na kalenicy jest w taki właśnie sposób połączony z przewodami odprowadzającymi na ścianach, które są w peszlach pod izolacją z wełny mineralnej. Uziom jest otokowy (bednarka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 14.05.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Obróbki blacharskie można wykorzystać jako elementy instalacji odgromowej. Pod pewnymi warunkami.Poprawnie wykonana instalacja odgromowa musi być wykonana na podstawie projektu zrobionego przez uprawnionego projektanta oraz posiadać "papierologię powykonawczą", w tym metrykę instalacji odgromowej.W twoim przypadku, z samego faktu że pytasz, wynika że nie jest to poprawnie wykonana instalacja odgromowa. To są jakieś druty FeZn i jakaś blacharka połączona do kupy na bazie tzw. własnego doświadczenia. I być może jest to poprawna instalacja ale nie da się tego stwierdzić, ponieważ patrz zdanie 2 tego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enter K 14.05.2018 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Dziękuję za rzeczową odpowiedź.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania