agis

Recommended Posts

Uprzejmie proszę o podpowiedź. rozumiem, że im niższy wsp. przenikalności ciepła tym lepiej. Właśnie mam wybrać okna i z mężem zdecydowaliśmy się na szyby antywłamaniowe P4, ale w specyfikacji technicznej wybranego dostawcy przeczytaliśy, że okna standardowe mają wsp. 1,1, natomiast okna z szybami P4 wsp. 1,3. Dlaczego tak się dzieje?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Specjalistą nie jestem, ale:

1. Przeważnie normalne szyby zespolone są zbudowane z 4 mm szyby, 16 mm przestrzeni wypełnionej argonem i 4 mm szyby

2. Szyby P4: 4mm szkła, 4 warstwy folii, 4 mm szkła, ok 12 mm przestrzeni międzyszybowej, 4 mm szkła

Ponieważ przestrzeń wypełniona argonem, który ma właściwości izolacyjne, jest mniejsza w przypadku szyb P4, to izolacyjnośc takich okien jest mniejsza. I to cała tajemnica.

Co do współczynnika to przenikalność ram jest przeważnie gorsza od szyb.

Ja tam bym się nie przejmował, zresztą sam ma szyby P2, U=1,3.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

specjalisci w temacie okien siedza w "szukam dobrych okien" :)

Chyba najwiekszy z nasz szpenio od szyb czyli Charlie pojawi sie wieczorkiem to odpowiedzi bardzo dokladnych Ci udzieli ja powiem tylko, ze jest roznica miedzy 1,3 a 1,1 - o 0,2 wspolczynnika k ;)

A jak to sie przeklada na calosc chalupy? 1,1 to standard na dzisiejsze czasy i szyba ta w dotyku chocby bedzie cieplejsza od 1,3, pozniej na niej wykropli ci sie nadmiar wilgoci z wnetrza

Sa producenci szkla robiacy P-4 z k=1,1 - sa to szyby na innych (szerszych) ramkach dystansopwych inaczej pakiet szyb majacy 24mm ma ramke wezsza a tym samym nie sposob zachowac 1,1 stad wartosc 1,3 sie pojawia

Czy sie ym przejmowac ze masz 1,3 zamiast 1,1? Ja bym sie nie przejmowal gdyz roznica w stratach ciepla jest naprwade w globalnym bilansie nieistotna - jedno wiaderko koksu wiecej na sezon grzewczy ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uprzejmie proszę o podpowiedź. rozumiem, że im niższy wsp. przenikalności ciepła tym lepiej. Właśnie mam wybrać okna i z mężem zdecydowaliśmy się na szyby antywłamaniowe P4, ale w specyfikacji technicznej wybranego dostawcy przeczytaliśy, że okna standardowe mają wsp. 1,1, natomiast okna z szybami P4 wsp. 1,3. Dlaczego tak się dzieje?

Pozdrawiam

 

Aby zaistniał współczynnik przenikalności cieplnej U=1,1 W/m2K w szybie zespolonej musi być spełnione kilka warunków.

1. Odległość między szybami ( czyli szerokość jakiejkolwiek ramki dystansowej) min. 16 mm do 24 mm !!!

2. Jedna z szyb musi być szkłem niskoemisyjnym tzw. thermofloat popularnie zwanym szybą ciepłą

3. Wypełnienie wnętrza komory szyby gazem ARGON (nieszkodliwy, otrzymuje się go ze skroplenia powietrza).

 

Ad.1. w momencie gdy odległość między dwoma szybami jest mniejsza np. 12 mm współczynnik U pogarsza się i wynosi 1,3 W/m2K

Ad.3. w momencie kiedy nie występuje ARGON w szybie '1,1' tylko powietrze współczynnik U wynosi 1,4 W/m2K

 

Dlaczego producent sygnalizuje, że przy szybie zespolonej P4 zachowuje u=1,3 W/m2K?

Niestety, ale nie chce bądź nie może zastosować listwy przyszybowej na pakiet szybowy o szerokości/grubości 28mm a stosuje na pakiet 24 mm. Zwykle jest to spowodowane większą prostotą produkcji, nie musi tworzyć kolejnej pozycji magazynowej etc..

 

Czy różnica U=0,2 W/m2K jest ekonomicznie uzasadniona ?

 

W tzw. bilansie energetycznym domu jednorodzinnego wg.mnie TAK.

W przypadku mieszkania w tzw. budownictwie wielkopłytowym raczej NIE chociaż trzymanie się zasad jest wg. mnie pozytywną cechą Klienta.

 

Generalnie technologia termoizolacyjna zmierza ku doskonałości (jednak nie jest możliwe osiągnięcie absolutnego 0 w U) ze względu na 2 podstawowe czynniki - ochrona środowiska (im mniej zużywasz energii tym mniej elektrociepłownie zużywają węgla i przez to środowisko jest czystsze - ekonomiczne Klienta ( z roku na rok wzrastają opłaty za energię i myślę, że za 10-20 lat będą zajmowały ok. 50% średniego

dochodu w naszej strefie klimatycznej !!!).

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy znane są jakieś prybliżone chociaż szacunki kiedy taka szyba się opłaca?

Są przecież dostępne szyby o U=0,8, 0,5, czy nawet 0,2.

Od prostych rozwiązań (zestaw 3-szybowy), do Heat Mirror z jakąś specjalną folią.

Ale albo są one za drogie, albo 1,1 to taka bariera psychologiczna.

 

Czy mozna (tak około) podać o ile % okna z np. szybą 0,5 moga być droższe, aby opłacało się je zastosowac w domu jednorodzinnym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiem, że zaraz mnie za to co napisze poniżej skarci masa użytkownikow ale zaryzykuję:

 

wiem, że obok jest temat o oknach, ale on liczy ponad 50 stron, a ja poszukuje informacji o oknach, które mają niższy od 1,1 wsp.U, tak z ciekawości, bo raczej nie zamierzam inwestować w coś takiego, ale gdzie Wy widzieliście okna o U=0,3??? Ja tylko o tym slyszałem, ale czy w Polsce ktoś takie okna oferuje? i ile one kosztują?

 

jak na razie to znalazłem tylko okna aluplastu o U około 0,8 oraz w ok-teamie piszą że oferują okna zespolone z argonem, ksenonem i kryptonem, więc jak sądze może taki zestaw 3-szybowy z kryptonem w srodku może by miał U 0,3??

 

wie ktoś coś na ten temat?

albo przynajmniej czy było to poruszane w tym temacie o szukaniu dobrych okien? Jeżeli tak to chyba jednak przeszukam tamten temat

 

Prosze o łagony wymiar kary, ze względu na dobrowolne przyznanie sie do winy (brak chęci do przeszukania w/w tematu) pzy czym istnieje pzeslanka łagodząca: brak czasu (rany ale to naciągane)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0,3 szyba - nie ma takich szyb. Te z ksenonem mają ok. 0.7 - 0,5.

Ale co z tego że szyba ma np. 0.7 jak najcieplejsza rama okienna oferowana w Polsce ma ok. 1,1. I co z tego że ok-team oferuje szyby 0,3 [po pierwsze nie ma takich] jak jego ramy - okien mają 1,4.

!,1 i 1,3 to praktycznie to samo. tak naprawdę szyby 1,1 mają 1,3 [1,1 podawane jest dla środka szyby = a szyba ma przecież ramki.

ja bym się nie przejmował zbytnio - charlie to wyjaśni zapewne jaśniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pchełek:

1)dzieki za odpowiedź

2) ja nie twierdze,że okna o U=0,3 są, ja tylko mówie, że slyszałem o takowych ale nigdzie sie z nimi nie spotkałem, dlatego prosze o opinie na ten temat

3)co do ok temu to powtarzam to co napisałem wyzej: nie twierdze,że oni mają okna 0,3 (dzieki za info o ich ramach nie wiedziałem, że mają 1,4 aż)

tylko kombinuje jak by te rzekome okna o 0,3 mogły byc skonstruowane

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marcin - Łodź - dla ulatwienia.

W sypialni mam okno z profili 5-komorowych z szybą 4/12/4,4 z argonem niskoemisyjną. Jest z jednej strony szyba 4.4 [dwie sklejone szyby - czyli bezpieczna albo antywlamaniowa] ale dlatego aby obniżyć halas z ulicy - działa tak wspaniale, że tearaz po zamknięciu tego okna słyszę halasy z drugiego końca mieszkania. tak te okno jest ciche. W kuchni mam też SCHUCO CORONA CT 70 z taką samą szybą. Okno to jest stale uchylone - do wietzrenia calego mieszkania. W dużym pokoju mam drzwi balkonowe IDEAL 2000 na zwyklej szybie i obok okno tak zwane fix [nieotwierane w jednej ramie 150x150 cm] dzięki temu mam widok na ogródek, widok niezakłocony żadnym słupkiem. jako, że jest tp balkon to re okno fix myjkę z balkonu.

Szukaj raczej dobrej firmy i ładnych okien. czy 1,1 czy 1,3 to i tak nie ma wielkiego znaczenia. I tak musisz sie wietrzyć. Ten zysk 0.2 to jak taczka węgla na miesiąc.

Pozdrawiam.

P.S. Słyszalem i mam rysunki ram 0,36 - ale to niemieckie ramy - specjalnie ocieplane i bardzo grube.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=422814&highlight=niskoemisyjne#422814

tu masz o takch szybach i cenach

Co do ekonomicznego uzasadniena poniesienia takich kosztow - mam odmienne zdanie nz Charlie. Walka o kazda 0.1 we wspolczynniku k bardzo czesto ma sie nijak do zyskow. przesledz moja kalkulacje gdzie okno ma k mniejsze o 0,2 na przykladzie mojej chalupy - http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=421204&highlight=moj+dom#421204

 

Jak zwykle podjecie decyzji i spojrzenie na kwestie nalezy do ciebie :)

O jednym w ym wszystkim nalezy pamietac - Okna sie otwiera by wietrzyc :lol: a wtedy cala kalkulacja bierze w leb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za info. na szyby o,4 to ja sie raczej nie zdecyduje, co prawda jestem dopiero na etapie architekta, wiec okna to ja bede wstawial za 2 lata, wiec co wtedy będzie to ja na razie nie wiem, choć juz zastanawiam sie nad 0,7 ale to na razie tylko teoria, a jak do tej pory to każda swoja decyzja zmieniałem tyle razy,że nie wiem na razie jakie okna wstawie, mimo wszystko jeszcze raz dzieki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uważam, podobnie jak jareko, że "zysk" ekonomiczny miedzy szybami 1,3 i 1,1 bedzie praktycznie żaden. Jesli tych okien jest niewielka ilość to to może sie okazać że zaoszczedziliśmy wiaderko koksu (nawet nie taczkę). Natomiast uważam, że warto zainwestować w dobre szyby w oknach które zamontowane są NIE w pozycji pionowej. Otóż wsp. 1.1 podawanej jest dla pionowego montażu szyby. Przy innym kącie ten współczynnik wzrasta osiągając (przy szybie ustawionej poziomo nawet do 5.0). Wynika to z innych warunków konwekcji - tutaj ciężkie atomy kryptonu czy argonu już nie pomogą. Natomiast świetnie sobie radzą panele 3 szybowe. O ile sie nie myle HeatMirror w wersji k=0,4 wzrasta do 0,6 przy poziomym ułożeniu. Pisze to dlatego, że już nie raz widziałem jak skrapla sie woda na oknach dachowych i spływa po scianach (ale zastrzegam sie że sie wogóle nie znam na oknach dachowych)

 

pozdrawiam wszystkich

Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...