Witam wszystkim, posiadam straszny problem. Posiadam nowo wybudowany dom parterowy wszystko bylo pieknie ladnie do teraz, zaczne od poczatku dom zostal wybudowany koncem zeszlego roku , zostal pokryty blacha na rabek z jednym przetloczeniem, nie bylo pelnego deskowania tylko laty byly polozone co 25 cm, krokwie jak to krokwie byly polozone tkz lekkim bananem w gore, gdyz nie byly idealnie proste. Po zakonczeniu prac wszystko wygladalo ladnie estetycznie, do teraz , od jakiegos czasu zauwazylem patrzac na dach powstaly ogiecia tak jak by krokwie siadly troche ogiely sie, przez to blacha tez sie pofalowala i najwiekszy problem jest taki ze gdy przyswieci slonce blacha strasznie strzela wszystlo slychac w pomieszczeniach uzytkowych domu. Pomimo ze strop mam drewniany dobrze wygluszony ocieplony a jednak, strasznie jest to uciazliwe . Dodam ze jak jest zka pogoda nie ma slocna to wszystko jest ok. Myslalem nawet nad tym zeby ocieplic dach przynajmniej welna 15 zl miedzy krokwie zeby to troche wygluszyc gdyz jak ta blacha strzela to strasznie wszystko niesie sie po poddaszu gdyz jest puste, prosze pomozcie moze znacie jakis patent na to aby nie bylo tego tak slychac.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Wtam w najbliższych dniach jak tylko pogoda się poprawi ekipa wchodzi na mój dach. Dach kopertowy około 40 stopni pochył w całości deskowany obecnie pokrycie blacha na rąbek prawdziwy rąbek nie klik. Pod blachodachówkę płaską plus Pruszyński wykonawca zaproponował na starej więźbie i starym deskowaniu nową papę na nią tradycyjnie kontrłatę i łatę . Poddasze nie zamieszkałe - strych . Czy takie rozwiązanie jest poprawne?

 

Dodatkowo część dachu 40m2 w dobudowanej części ma spadek 6 stopni i długość 7m na nią wykonawca zaproponował rąbek stojący klik i papa pod spód?

W specyfikacji rąbek ma minimalny spadek 8 stopni co w tej sytuacji? czy te 2 stopnie to w praktyce duży problem czy papa pod spodem zapewni odpowiednią hydroizolację?

 

I ostatnie pytanie czy podczas montaży paneli fotowoltaicznych jest możliwość poruszania się po obu rodzajach pokrycia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ad. Pierwsze pytanie. Takie rozwiązanie jest OK.

ad. Drugie pytanie. Należy to wykonać tak: sztywne poszycie, kontrłata. papa podkładowa termozgrzewalna (wszystkie połączenia zgrzane) deskowanie ażurowe (maksymalny rozstaw 10 cm) lub łaty (maksymalny rozstaw 15 cm).

ad. Trzecie pytanie. Tak.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"i najwiekszy problem jest taki ze gdy przyswieci slonce blacha strasznie strzela wszystlo slychac w pomieszczeniach uzytkowych domu"

 

Pokrycie z blachy niesie ze sobą niestety takie właśnie sytuacje.

Ja miałem ten sam problem 20 lat temu jak postawili mi domek letniskowy w górach.

Praw fizyki czyli inaczej rozszerzalności termicznej pod wpływem temperatury nie da się zmienić.

Trzeba się przyzwyczaić :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
ad. Pierwsze pytanie. Takie rozwiązanie jest OK.

ad. Drugie pytanie. Należy to wykonać tak: sztywne poszycie, kontrłata. papa podkładowa termozgrzewalna (wszystkie połączenia zgrzane) deskowanie ażurowe (maksymalny rozstaw 10 cm) lub łaty (maksymalny rozstaw 15 cm).

ad. Trzecie pytanie. Tak.

Pozdrawiam.

 

Super dzięki za odpowiedź.

 

Mam jeszcze zapytanie odnośnie montażu listew wentylacyjnych pod gąsiory . W instrukcji firmy Pruszyński do blachy płaska plus jest wymieniona listwa wentylacyjna pod gąsior czy jest to niezbędne ?

Jeśli tak to nie ma możliwości montażu tej listwy na dachu kopertowym (ewentualnie tylko na prostym szczycie dachu ) w moim przypadku 1.2mb. Jeśli chodzi o montaż takich listew pod gąsiory na częściach dachu narożnych to nie widzę takiej możliwości . Dodatkowo zastanawia mnie że zainstalowanie gąsiorów na częściach narożnych skutkować będzie sporymi przestrzeniami dziurami przez co stworzy to miejsce dla wejścia gryzoni.

Czy w miejscach łączenia blachy w miejscach narożnych przy dachu kopertowym stosuje się np. siatkę nierdzewną?

 

Oraz czy moduł blachy szczytowy przycina się od góry jak na zdjęciu z instrukcji zaznaczony strzałką ?

 

Screenshot_2021-03-15-20-13-23-955_com.google.android.apps.docs.jpg

 

Screenshot_2021-03-16-10-57-52-852_com.miui.gallery.jpg

Edytowane przez mpepe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...