Lopez- 07.08.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Witam, Monterzy klimatyzacji połączyli skropliny od 3 jednostek wewnętrznych trójnikami i doprowadzili w pobliże przyłącza kanalizacyjnego (do którego będzie podłączona pralka) zachowując przy tym wymagane spadki. Jako, że odprowadzanie skroplin będzie przyłączone do kanalizacji aby uniemożliwić przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów fachowcy wykonali w ścianie syfon z kolanek jak na załączonym zdjęciu. Tutaj pojawia się pytanie jak zapobiec sytuacji, w której dojdzie do wyschnięcia syfonu (np. zimą) ? Myślałem, żeby za obecnym syfonem dołożyć jeszcze syfon kulowy typu HL138 ? Czy wówczas wykonany powyżej syfon z rurek nie będzie przeszkadzał i zakłócał pracy syfonu kulowego ? A może zdemontować syfon wykonany z rurek i zastąpić go HL138 ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.08.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Wycinaj ten syfon jak najszybciej i montuj ten HL138.Taki syfon z kolanek wyschnie a następnie po 2 max 3 sezonach się zatka i będzie nie do wyczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts