karolkak 08.08.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Krawędzie mojej płyty miały nie wystawać poza obrys budynku. Ale tak jakby płyta trochę się powylewała z szalunku traconego i wystaje poza obrys jak na zdjęciu (folia hydroizolacji poziomej jest odchylona maksymalnie - pod kątem 90*) Nie jest to dużo ale jak to teraz zahydroizolować ? Jak ocieplić ? Skuwać ? zostawić takie wystające pomiędzy płytami styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 10.08.2018 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 Naprawdę nikt nie miał takiej sytuacji ? Wszystkie płyty na forum zostały wylane w kant ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.08.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 A to różnie, mozna skuwać, mozna zostawić. Izolujesz normalnie jak zostawiasz (mowa o mineralnej izolacji), na styku robisz wyoblenie tak aby izolacja dobrze dolegała. Jak małe odchyłki to klejąc styropian dopasowujesz go aby lico wyszło prosto, no jak duże garby to musisz skuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 11.08.2018 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2018 Dziękuję Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania