Pratchawiec 01.12.2018 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Nie mam już żadnego pomysłu, ale nasuwają mi się jeszcze, jako akt rozpaczy dwie refleksje;1. Precyzja wskazań przepływu. Czy w jednostce jest prawdziwy fizyczny przepływomierz, czy taki jak wskaźnik zużycia paliwa w samochodach - pobierający całość wskazań z elektroniki.Może być tak, że dane do tych wskazań pobierane są z czujników temp. przepływu (Delta), a następnie obrabiane przez scalak pobierający dane o napięciu lub natężeniu prądu zasilania obiegówki.2. Na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze jakość połączeń elektrycznych i elektronicznych. Niewielki upływ prądu spowodowany brudnym lub niedbałym podłączeniem może fałszować wyniki odczytów lub obniżać parametry zasilania obiegówki3. Sprawdź amperomierzem wartość napięcia i natężenia prądu zasilającego obiegówkę w trakcie pracy. Może gdzieś tu tkwi przyczyna. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 00:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Przepływomierz jest made in Germany Vortex flow sensor Type VVX20 firmy SIKA Ciekawostką jest na drugim zdjęciu. Raz zakres jest 5...80l/min, a drugi to 5...100l/min. No chyba, że I zakres to dla impulsowych wyjść, a II zakres to dla wyjścia napięciowego. W menu serwisowym jest możliwość ustawienia min i max. defaultowo jest 5...100 l/min. Oczyścicie jak zmieniłem na 5...80l/min to pokazywany przepływ spadł, bo temu samemu max napięciu przypisujemy niższe max wskazanie. Fajnie jest robić doktorat z PC w sobotę. Normalnie to bym wezwał instalatora, ale tu jest problem. Dla niego początkowe wskazanie 16 l/min było OK, bo mieści się w zakresie Edytowane 2 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.12.2018 01:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Czyli nie tu tkwi przyczyna.Swoją drogą,po przejrzeniu operating manuala https://www.sika.net/en/services/downloads/send/270-vortex-durchflusssensoren-vortex-flow-sensors/1829-vortex-durchflusssensoren-vortex-flow-sensors-vvx-de-en.html, z niejakim zdziwieniem stwierdziłem, że zastosowano całkiem fikuśny i precyzyjny sprzęt.Pytanie czy zainstalowany w PC zgodnie z instrukcją (długość prostego dobiegu). Zapewne tak. Ponawiam sugestię zmierzenia mocy pompy w trakcie pracy. Pobierana moc w konfrontacji z wykresami Grundfossa może coś wyjaśnić.Pozostaje jeszcze ostatnia możliwość; zasyfiony mułem wymiennik, ale jego ewentualne płukanie pozostawiłbym już serwisowi .Śledztwo jeszcze trwa. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 02.12.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 milsa666Po dodaniu sprzęgła obiegówka w obwodzie pierwotnym musi pokonać już tylko opory skraplacza, zaworu 3 - drożnego i rur. Jeśli rury ciągle te same, to dlaczego wynik pomiaru nr. 2 Cię dziwi?Zmierzyłeś średnicę wewnętrzną rur podczas przeróbki układu? Zakładam, że masz pomiar temperatur wyjście/powrót w jednostce wewnętrznej. Dla stałej wartości przepływu, delta GZ powinna się zmieniać w szerokim zakresie przy zmieniającej się grzewczej.Oby się nie okazało, że automatyka jednak steruje wydajnością obiegówki dążąc do utrzymania jakiejś wartości delty GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.12.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam Właśnie dlatego nalegam by zmierzyć w trakcie pracy obiegówki, w różnych warunkach, parametry jej pracy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 milsa666 Po dodaniu sprzęgła obiegówka w obwodzie pierwotnym musi pokonać już tylko opory skraplacza, zaworu 3 - drożnego i rur. Jeśli rury ciągle te same, to dlaczego wynik pomiaru nr. 2 Cię dziwi? Zmierzyłeś średnicę wewnętrzną rur podczas przeróbki układu? Zakładam, że masz pomiar temperatur wyjście/powrót w jednostce wewnętrznej. Dla stałej wartości przepływu, delta GZ powinna się zmieniać w szerokim zakresie przy zmieniającej się grzewczej. Oby się nie okazało, że automatyka jednak steruje wydajnością obiegówki dążąc do utrzymania jakiejś wartości delty GZ. Jeżeli chodzi o średnice "plastiku" i miedzi to są niemal identyczne. Jeżeli chodzi o moje zdziwienie w przypadku pomiaru nr 2. Dziwie się bo 1 i 2 mają część wspólną: Hydrobox, zawór 3-drozny i trochę rurek. Różnica polega na dalszej części. Nr 1 to ponad 1,5km cienkich, pogiętych rurek PEX 16mm, a nr 2 to 0,5 m grubej rury (sprzęgło). No dla mnie to różnica jest. Natomiast różnica w przepływach max 2 l/min - dla mnie to jest mocno dziwne. @Pratchawiec Nie wiem czy uda mi się zmierzyć moc pompki - nie chcę ingerować w połączenia wewnętrzne hydroboxu - ale spróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Milsa- a może PC kontroluje przepływ ?Jest tam elektroniczna pompka w hydroboxie ?Ten sam przepływ na OP i buforze jest raczej mało prawdopodobny. Nawet jak jest opór w wymienniku- to powinien się dodać opór instalacji.Zapytaj instalatora o szczegóły sterowania- a jak nie pomoże, to dzwoń do chłopaków z Wrocławia z Mitsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.12.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Coś mi się wydaje, że usiłujemy wyważyć otwarte, a przynajmniej szeroko uchylone drzwi.Jako że bywam czasem uparty przejrzałem instrukcję serwisową, dostępną pod tym linkiemhttps://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_EHSC_EHPX_Installation_Manual_Eng.pdf Z tabelki na dole str 53 wynika, że M.... nie oczekuje dla żadnej wersji tej PC przepływu większego niż 27,7 l/min.Zakłada zatem osiągnięcie max. wydajności z deltą > 5*. Pozdrawiam Pratchawiec edit chyba pomyliłem linki powinien być ze strony alfaco -wyświetli się Google po wpisaniu ehsc-ym9ec manual Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Tak jest w opisie (Recommended water flow rate range) - bo twierdzą, że gdy przepływ jest > 27,7 l/min to szkodliwy jest dla rur - wypłukiwanie (If the water flow rate exceeds 27.7 L/min, the flow speed will be greater than 1.5 m/s, which could erode the pipes.). W manualu jest napisane, ze przepływ znamionowy to 32,1 l/min - wydaje się, bo 32,1l/min * 60 min * 5stC * 4192/3600000 = 11,2kW). Pompa ewidentnie "lubi" dT 5*C. @BobrowPompa elektroniczna, ale w takim razie po co możliwość ustawiania w Menu biegu pompy 1-5? Ja myślę, że Zubadan nie moduluje prędkości jedynie wykorzystuje tą możliwość do ustawiania na sztywno biegu (5 biegów poprzez 5 zdefiniowanych sekwencji PWM) Edytowane 2 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Tak jest w opisie (Recommended water flow rate range) - bo twierdzą, że gdy przepływ jest > 27,7 l/min to szkodliwy jest dla rur - wypłukiwanie (If the water flow rate exceeds 27.7 L/min, the flow speed will be greater than 1.5 m/s, which could erode the pipes.). W manualu jest napisane, ze przepływ znamionowy to 32,1 l/min - wydaje się, bo 32,1l/min * 60 min * 5stC * 4192/3600000 = 11,2kW). Pompa ewidentnie "lubi" dT 5*C. @Bobrow Pompa elektroniczna, ale w takim razie po co możliwość ustawiania w Menu biegu pompy 1-5? Ja myślę, że Zubadan nie moduluje prędkości jedynie wykorzystuje tą możliwość do ustawiania na sztywno biegu (5 biegów poprzez 5 zdefiniowanych sekwencji PWM) Może wybierasz biegiem max przepływ- a PC steruje wg potrzeb (raczej w dół) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Poczyściłem filtry skośne. Trochę baboli było. Obecnie, gdy jest sprzęgło to przepływ 25 l/min, gdy bezpośrednio podłogówka 23//min.Przy wymianie filtra pomiędzy zaworem odcinającym filtr wewnętrzny w hydroboxie, a rurką z powrotu z podłogówki i CWU syfu sporo, kolor wypływającej wody normalny. Natomiast przy czyszczeniu filtra wewnętrznego w hydroboxie (jest pomiędzy wymiennikiem ciepła, a zaworem odcinającym powrót do hydrobox) - woda miała wyraźnie rdzawy kolor (trochę mętna). Jest to woda z wymiennika. Czy to normalne w układach hydraulicznych, tzn. rdzawy kolor, w układ zamknięty?Może ktoś mi wytłumaczyć skąd różnica w kolorze wody, w przypadku gdy filtry (właściwie połączone szeregowo) oddalone od się są może o 0,5m? Edytowane 2 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7612970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.12.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 W manualu jest napisane, ze przepływ znamionowy to 32,1 l/min - wydaje się, bo 32,1l/min * 60 min * 5stC * 4192/3600000 = 11,2kW). Pompa ewidentnie "lubi" dT 5*C. Czy z tego wzoru wychodzi moc PC w zależności od przepływu? Możesz wyjaśnić te stałe: 4192/3600000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7613028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Moc grzewczą oblicza się także z takiego wzoru : Q=1,163 x DT x V (m3/h) czyli dla 32,1 l/min=1926 l/h=1,926 m3/h dalej : Q=1.163 x 5K x 1,926=11,19kW Edytowane 3 Grudnia 2018 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7613043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.12.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Zmierz prąd pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7613339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 03.12.2018 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Spróbuję, tylko muszę uważać żeby nie uszkodzić fabrycznych przewodów. No chyba że pomiar cegowy - jest to dokładne przy tak małych pracach? Co sądzicie o kolorze wody z wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7613362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Spróbuję, tylko muszę uważać żeby nie uszkodzić fabrycznych przewodów. No chyba że pomiar cegowy - jest to dokładne przy tak małych pracach? Co sądzicie o kolorze wody z wymiennik? Miałem rdzawy muł na wymienniku kiedy uruchomiłem swojego Panasa na starym zas CWU (dwupłaszczowy Galmet 140 ltr) z instalacji „węglowej”-dłuuugo się potem napłukałem system (najwięcej mułu wypłynęło z wymiennika, kiedy odwrotnie podłączyłem wodę z kranu).... Chciałem sprawdzić czy będzie ok- okazało się , że ma za mały wymiennik i do tego był całkiem nieźle zgnity... Edytowane 3 Grudnia 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7613370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.12.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Moc grzewczą oblicza się także z takiego wzoru : Q=1,163 x DT x V (m3/h) czyli dla 32,1 l/min=1926 l/h=1,926 m3/h dalej : Q=1.163 x 5K x 1,926=11,19kW Dzięki. Czy te współczynniki są stałe, czy np. dla pompy iinego producenta i innej mocy będą różne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7614094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.12.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Dzięki. Czy te współczynniki są stałe, czy np. dla pompy iinego producenta i innej mocy będą różne? To jest wzór „uniwersalny”-jedyna stała to 1.163 związana z ciepłem właściwym wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-7614100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 12.12.2023 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Ciekawy temat ale nie wyjasniony też mam Mitsubishi zubadan split i ciekawi mnie ta opcja przepływ od 1 do 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240797-mitsubishi-zubadan-za-ma%C5%82y-przep%C5%82yw-co/page/4/#findComment-8087306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania