gibczyslaw 05.09.2018 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) Witam. Mamy wykonany dach płaski z betonowych płyt kanałowych ( Żerańskich ) W planach było postawienie niewielkiego jacuzzi na dachu ale troszkę zaszaleliśmy i zamiast czegoś znacznie mniejszego kupiliśmy jacuzzi pełnowymiarowe. Projektant niby wszystko przeliczył i teoretycznie jest OK ale jakoś zdawkowe są jego informacje i nie możemy doprosić się konkretów. Bardzo proszę o przeliczenie kogoś kto się zajmuje takimi zagadnieniami i ma doświadczenie w takich wyliczeniach. Trochę danych: Jacuzzi o wymiarach 230cm x 230cm , ośmioosobowe Waga netto - 400 kg + woda 1800 kg + 8 - 10 osób po 90 kg = około 3 tony !!! W załączniku rzut dachu z wymiarami. Płyty stropowe nr 39 , 40 , 41 mają nośność 10 KN , pozostałe 4,5 KN Z góry DZIĘKUJEMY i pozdrowionka Edytowane 5 Września 2018 przez gibczyslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.09.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Dobre, na FM masa ludzi czeka aby coś z rana policzyć, dzis padlo na strop hahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts