pawstone 09.09.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Witam! Ile cementu powinno się dodać do zaprawy szamotowej, którą maja zostac polaczone cegly szamotowe w piecu co. Producent informuje, że jeśli temperatura nie przekroczy 1000 stopni to należy dodać od 10 do 30% cementu. Spoiny miedzy ceglami maja miec 2-3mm. Palenisko chce zmniejszyc, ponieważ kocioł został dobrany o zbyt dużej mocy. Cegly są juz docięte na wymiar. Zaprawe planuje nakładać grzebieniem 4mm.Po jakim czasie od wymurowania mozna ropalic w piecu?Proszę o najważniejsze wskazówki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 10.09.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Zasadniczo im mniej cementu tym lepiej. Użyj zaprawy o ognioodporności trochę niższej niż szamot. Ważna jest ziarnistość zaprawy. Nie powinna przekraczać połowy grubości spoiny. Ponieważ deklarowana na opakowaniach ziarnistość w rzeczywistości jest często większa, warto przesiać zaprawę (najlepiej po wymieszaniu z cementem) sitem o oczku - w Twoim wypadku - 1 mm. Zaprawę zrób rzadką, mniej więcej jak śmietana, grzebień nie jest potrzebny, po dociśnięciu cegieł nadmiar zaprawy ma sam wypływać. Zmocz cegły przed murowaniem, fajny jest do tego spryskiwacz do kwiatów. Palić można jak wszystko wyschnie, będzie to trwało dłużej niż czas wiązania cementu. Można lekko podgrzać palenisko wstawiając do środka np. duży znicz. Zacznij palić powoli potem daj ognia, najlepiej tak, żeby przekroczyć 900* - wtedy wypalisz zaprawę i zwiąże jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 10.09.2018 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 A jak ważna jest tutaj rozszerzalność stali i szamotu? Czy w ogole ciasno wymurowane cegly w piecu bedą bezpieczne? Czy szamot może rozszerzyć sie pod wplywem wysokiej temperatury z żaru wegla tak bardzo, że uszkodzi kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 10.09.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 W porównaniu ze stalą szamot ma znikomą rozszerzalność. Prędzej elementy metalowe kotła mogą spuchnąć. Nigdy nie wciskaj nic na styk, zawsze musi być dylatacja - szczelina, którą ewentualnie możesz wypełnić włókniną ognioodporną, jeżeli zależy Ci na szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 10.09.2018 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 A moge jedna spoine pionowa i pozioma wypelnic sylikonem zaroodpornym do 1200 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.09.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Jaki efekt chcesz osiągnąć poprzez takie wyklejenie paleniska ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 10.09.2018 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Palenisko chce zmniejszyc poniewaz piec ma za duza moc. Chcialbym zrobic to szczelnie aby powietrze moglo przechodzić tylko przez palenisko a nie miedzy ceglami. Wcześniej na probe poukladalem inne cegly luzem i do końca nie bylem z tego zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 10.09.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 (edytowane) pawstone napisał: A moge jedna spoine pionowa i pozioma wypelnic sylikonem zaroodpornym do 1200 stopni? Silikon do 1200* C? Nie zetknąłem się z takim, masz jakieś namiary, nazwa, producent? Czy aby nie chodzi Ci o kit/klej/uszczelniacz kominkowy? Ps. Jeżeli tak, to działa on w zasadzie jak zaprawa - nie jest elastyczny. Jeżeli cegły nie będą się nagrzewać równomiernie i w tym samym tempie - pękną w miejscu łączenia. Zresztą płytka szamotowa potrafi pęknąć przy nierównomiernym nagrzewaniu. Jednak wydaje mi się, że aż taka szczelność nie jest Ci potrzebna. Tym klejem będzie na pewno szybciej i łatwiej. Edytowane 10 Września 2018 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 11.09.2018 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi na to że po stwardnienu taki uszczelniacz nie jest elastyczny. Z elestycznych znalazlem tylko taki czerwony max 350 stopni;(A gdybym na kazdej warstwie sciany zostawil po jednej pionowej spoinie bez zaprawy? Oraz nie murowalbym do samej gory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 12.09.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Poukładaj cegły i pociągnij między nimi niezbyt głęboką fugę jako uszczelnienie, to chyba najlepsze rozwiązanie. Tubka kleju kosztuje 20-30 zł, ten klej wytrzymuje długo otwarty, nie krzepnie łatwo w tubce jak silikon. Możesz też użyć zaprawy szamotowej, do takich ilości dodatek cementu w ogóle nie jest konieczny. Po rozgrzaniu spoina pewnie popęka, ale jak już pisałem nie potrzebujesz perfekcyjnej szczelności. No i w razie przeróbki łatwo będzie wykruszyć spoinę i cegły powyjmować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.