karoka65 29.09.2018 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 Proszę niektórych "starych, zatwardziałych" pompiarzy żeby wygodnie usiedli w fotelach, trzymali się mocno boczków, uprasza się również o zapięcie pasów bezpieczeństwa żeby z tychże foteli nie wypaść A zatem do rzeczy Zatwardziały węglarz koroka65 ( dalej nim jest ) od 20-ego czerwca zainwestował z instalację PV o mocy 7,32kWp ( o czym już pisał na forum ). To jeszcze nic Od 31 lipca 2018-ego roku w jego kotłowni zawitało nowe urządzenie grzewcze w postaci pompy ciepła, ( tak nie jestem pijany ) Daikin Altherma 3 o mocy 8kW. Artur, Liwko, Varme? mówiłem zapnijcie pasy, nie płace odszkodowań jeśli spadliście z foteli z powodu nie zapięcia tychże pasów pomimo ostrzeżenia Do tych którzy mnie nie znają z poprzednich lat: mam starą poniemiecką budę, 135m2, obecnie doszło jeszcze około 9m2 grzanej kotłowni ( zapominam o niej ). Instalacja jak wiecie to same grzejniki. Odciąłem kocioł, i pod rurki podpięta pumpa Jako że nie bałem się nigdy nowości, prawie cały czas testowałem prototypy najnowszych kotłów eko groszkowych firmy Instalco i źle na tym nie wychodziłem i postawiłem również postawić na nowość i sprawdzić na własnej skórze to o czym pisali tutaj Ci właśnie najbardziej "zatwardziali" Także panowie, bójcie się teraz Pompę zakupiłem u naszego forumowego kolegi pompowego Clarneta. Jak to wygląda do dzisiaj? Od 31 lipca do 31 sierpnia czyli miesiąc pumpa wszamała 66,5kWh na podgrzewanie CWU ( 6 ludków w chałupie ) Obecny miesiąc od 31-ego sierpnia do 30-ego września gdzie od 25-ego ustawiłem sobie harmonogram ogrzewania wg. programatora tygodniowego , czyli: Od 4-ej do 7-ej rano, i pod wieczór od 16-ej do 20-ej. Odczyt sprzed 3 minut z podlicznika pompy to 145,6kWh. 145,6 - 66,5 = 79,1kWh ( tyle za wrzesień ) Są założone podliczniki na jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną także żadnych czarów-marów nie będzie. Jakby ktoś myślał że jaja sobie robię ( a pewnie będzie to uznane za jakąś prowokację ), mogę zrobić fotki jak wygląda teraz kotłownia. Cieszę się że mogłem Wam poprawić humory w tą piękną sobotnią noc W okolicy maja 2019 powiem Wam jak to jest naprawdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.09.2018 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Gratuluję " zmądrzenia", spektakularnych wyników pewnie nie będziesz miał, chałupa stara, nie przystosowana do pompy...Sam mam zamontowana pompę i wszystkim opowiadam jak super tanio będzie, mam podlicznik i kilka osób będzie sprawdzalo czy przypadkiem chwilówki nie będę musiał brać na zapłacenie rachunku po zimie. Oby to wszystko co obiecują spełniło się bo wyjdę na idiote. Daikin to na pewno super nowoczesna pompa ale tania nie jest, a i dużo słyszałem że ewentualne części to potrafią puścić z torbami.... dlaczego akurat Daikin, z takim bagażem doświadczeń nie dałeś się omamic marketingowemu belkotowi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 30.09.2018 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Za jakiś czas , gdy skończy żywot mój peleciak dołożę Pv do dyszki i popęłnię to samo co Ty , także będę obserwować wyniki . Ile szło opału na ile metrów do tej pory i przy jakim ociepleniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.09.2018 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Karoka-witaj w klubie „pompiarzy”.A na jakich temp pracowały grzejniki w sezonie ?No i zapytam jeszcze o gaz- czy masz przy działce przyłącze ?Pzdr PSA zydelek stoi przy PC w kotłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Karoka-witaj w klubie „pompiarzy”. A na jakich temp pracowały grzejniki w sezonie ? No i zapytam jeszcze o gaz- czy masz przy działce przyłącze ? Pzdr PS A zydelek stoi przy PC w kotłowni ? Właśnie to zaawansowany sterownik mojego kotła eCoal bardzo dużo mi pokazał, jeśli poda mu się dane, wylicza średniodobową moc, zużycie paliwa itp. Nigdy nie prowadziłem żadnych notatek ile spaliłem za sezon, żadnego ważenia paliwa czy innych takich praktyk, stoi pełna wiata także trzeba było to się sypało i tyle Widziałem że niektórzy prowadzą taką księgowość w tych sprawach że aż strach pomyśleć co jest z innymi rzeczami dnia codziennego jak węgiel waży się co do dkg na wadze łazienkowej aż taki walnięty to ja nie jestem ale chcą niech ważą, ja mam mieć ciepło. Sprawdziłem kilka zasypów czy pokrywają się z tym co liczy sterownik i wsio. Nie robiłem żadnych obliczeń, jak zwykle z kotłami tak i teraz wszystko odbyło się na moje "oko" Bobrow gazu nie ma, choćby był pewnie bym go i tak nie założył Dlaczego? bo tak Zydelka nie ma, bo i po co. Zydelek to ja już przeżyłem kiedy kupiłem pierwszy kocioł z podajnikiem, jak się to ogarnęło też nikt tam nie zaglądał, nasypać groszku, wynieść popiół i tyle. Nie należę do tych co siedzą i się przyglądają czy czasem coś nie psuje, wisi i podobno ma grzać, na razie grzeje. Powierzchnie macie podaną w pierwszym poście. Przy -18 ostatniej zimy na instalację szło chyba 45 stopni i jeszcze głowice radiowe trzymały grzejniki co chwila zamykając przepływy. Mam w każdym pomieszczeniu na grzejniku głowicę radiową i czujnik temp. i wilgotności, system po kotle groszkowym, tam było wszystko ładnie spod sterownika widać, obecnie steruje tym wszystkim taka centralka, po starym systemie Bero. Były takie na początku zanim obsługę głowic i czujników nie wprowadzono do eCoala. Można mieć kontrole na każdym systemie grzewczym, aplikacja na fona jest darmowa podobnie jak i do sterowników. W pompach widzę straszną "biedę" jeśli o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 30.09.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Panie Wiesławie, ja już wiedziałem dawno o "tym" fakcie. Niemniej jednak gratuluję. Głownie PC. O panelach nie wspominam. Jak dla mnie zbędny wydatek. Bez dotacji 50%, zupełnie nieopłacalne. Też się długo zastanawiałem. Ale to moje zdanie. Co na to Pańska "kotłowo-węglowa mafia koleżeńska"? Szczęki im chyba poopadały na dobre, jak się dowiedzieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Za jakiś czas , gdy skończy żywot mój peleciak dołożę Pv do dyszki i popęłnię to samo co Ty , także będę obserwować wyniki . Ile szło opału na ile metrów do tej pory i przy jakim ociepleniu ? Napisze Ci w maju na przyszły rok jak to wygląda naprawdę, nie interesują mnie jakieś taryfy, nie będę tu pisał głupot o cenach netto prądu po 29gr bo wychodzi mi 52gr do płacenia za kWh. Będę wiedział ile pompa zeżarła prądu i podobnie rozbuduje PV na tyle żeby nie przekroczyć 10kWp, dużo nie zostało ale jeszcze coś się zbilansuje. Ocieplenie? jak to stara buda tu coś odpadło, tam coś odparzyło, żeby było ładnie, naklejone 5cm grafitu na ściany, jedna ściana zachodnia gdzie przeważnie pizga wiatr a ścianka szczytowa miała tylko 12cm tam naklejone 15cm styro. Po remoncie dachu włożone 15cm, dobrej wełny w krokwie, nie chciałem obniżać poddasza. Wełny zostało to na strop poszło następne 15cm i tak było chyba ze 3 czy 4 lata, po remoncie i ociepleniu dachu spalanie spadło bardzo drastycznie pisałem kiedyś o tym na forum w watkach węglowych. Miałem tam dołożyć na ten strop ale tak ciągle coś do roboty i tak sobie to stało do teraz. Wracaliśmy z tydzień temu z oględzin kotłowni od przyszłej klientki i po drodze wstąpiliśmy do Casto w Nysie. Akurat była promocja na jakąś dziwną wełnę, lambda biedna ale cena 6,60/m2. Myślę mam dać ponad 2 dyszki za metr trochę lepszej lambdy to wezmę więcej tej i pewnie więcej pożytki z tego będzie. Jak zaczęliśmy z synem pakować do busa to tak naładowaliśmy że od dwóch dni jest te 15 stare w krokwiach a na stropie na (2/3 stropu) 60cm, na pozostałej części tej ( 1/3 ) to jest część nad schodami tam gdzie idzie sobie ciepełko schodami na górę 75cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.09.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Karoka,sterowanie masz rzeczywiście wypas !W pierwszym sezonie całkiem sporo czasu poświęciłem na ustalenie najbardziej optymalnych parametrów-teraz tylko kontrola COP co jakiś czas.Kiedy w zeszłym roku w firmie założyłem T-capa 9kW (+PC P/P 11kW, ale praktycznie nie jest uruchamiana) zamiast Elektrometu z podajnikiem (38kW !) -ustawienia poszły praktycznie z ręki... A masz już G12W ?No i zapytam o sprzęgło-jak masz wpiętą PC , bezpośrednio ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Panie Wiesławie, ja już wiedziałem dawno o "tym" fakcie. Niemniej jednak gratuluję. Głownie PC. O panelach nie wspominam. Jak dla mnie zbędny wydatek. Bez dotacji 50%, zupełnie nieopłacalne. Też się długo zastanawiałem. Ale to moje zdanie. Co na to Pańska "kotłowo-węglowa mafia koleżeńska"? Szczęki im chyba poopadały na dobre, jak się dowiedzieli Mafia Jak pan wie mimo ja już wiekowy się powoli robię ale nowości nigdy się nie bałem. Pewnie gdybym nie miał tego stera z taką decyzją byłoby ciężko. Jak będzie zobaczymy. Co zaś do paneli na razie działają i coś tam produkują, od 20 czerwca do dzisiaj prawie 3 tysiące kWh, jak orzechy i liście oblecą czeka mnie małe strzyżenie drzew bo juz teraz słoneczko niżej i zaczyna mi cień z drzew wyłazić na dach. Zawsze będzie lżej dorzucić to co brakuje do 10-tki niż całą dziesiątkę na dach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Wycięty kocioł z całą armaturą i pompa bezpośrednio wlutowana w instalację, żadnych sprzęgieł, buforów. Grzejniki mam przewymiarowane a jak sobie tak czytałem po nocach to wyczytałem że to dobre dla pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.09.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Wycięty kocioł z całą armaturą i pompa bezpośrednio wlutowana w instalację, żadnych sprzęgieł, buforów. Grzejniki mam przewymiarowane a jak sobie tak czytałem po nocach to wyczytałem że to dobre dla pompy Ok-masz głowice termostatyczne na grzejnikach.Rozumiem , że min na jednym grzejniku masz non-stop otwarty przepływ lub masz jakiś bypass ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Daikin to na pewno super nowoczesna pompa ale tania nie jest, a i dużo słyszałem że ewentualne części to potrafią puścić z torbami.... dlaczego akurat Daikin, z takim bagażem doświadczeń nie dałeś się omamic marketingowemu belkotowi.... Jak pisałem nie boje się nowości widzę co jest z kotłami, producenci starają się wytwarzać coraz lepsze produkty a nie gorsze to chyba lepiej nabyć ten nowszy. Czytałem o tych całych gazach, nowa Altherma jest już na R32 myslę że inni producenci również pójdą w tę stronę a starsze gazy będą wypierane przez nowe. Wybrałem Clarneta bo jest obryty z Daikina, maja serwis i w 1,5 godzinki w razie draki mogą być u mnie. Jako sprzedawca kotów widzę jak działają ludzie, najpierw dzwoni i chce wyciągnąć jak najwięcej informacji a najlepiej to siedzieć godzinami i mu to wszystko w mailach opisać żeby miał wszystko na "papierze" później zaczyna się polowanie na ceny i próba wymuszenia zakupu na 8% a szwagier zamontuje. W końcu udaje się znaleźć debila który chce zarobić i sprzedaje na 8% podpisując się pod tym co natworzył szwagier albo jakiś pijaczyna zza sklepu. Kasa poszła a zaczyna się zderzenie z rzeczywistością. Brakuje pomysłów co z tym zrobić żeby działało zaczynaja się podchody i tutaj wraca zbłąkana owieczka, a może by pan to zobaczył, ustawił itp. Niestety ja już dość czasu panu poświęciłem i za frajera robił nie będę a za kasę jak chciałeś tanio. Nie chcę być taką zbłąkaną owieczką bo mi byłoby po prostu wstyd do takiego kogoś później zwrócić się o pomoc. Napiszę Ci więcej, mogłem sobie tą pompę ściągnąć sam, na firmę musiałbym zapłacić 23% VAT, później ją sobie sprzedać na 8%, zamontować hydraulicznie, szukać jakiegoś chłodziarza żeby podłączył linię. Powiem Ci że wyszło by mi to drożej i jeszcze trząsłbym poopą czy nie dowali się do mnie US. Takie chwilowe cwaniactwo i pozorna taniość może się później odbić czkawką. Oczywiście ja tak do tego podchodzę kto inny może sobie szukać i kombinować tylko niech pomyśli też o tym co będzie później a nie tylko teraz. Ale się robaźgrałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 (edytowane) Ok-masz głowice termostatyczne na grzejnikach.Rozumiem , że min na jednym grzejniku masz non-stop otwarty przepływ lub masz jakiś bypass ? Sama Altherma ma w komplecie taki bypass, Clarnet przyjechał przejrzał ustawienia, wyregulował przepływ na bypasie i na razie wsio działa. Nie wiem jak inne pompy ale ta bardzo ładnie moduluje mocą i jest cicha, głośniej chodzi mi klima jak jednostka Althermy, pewnie jak mróz przyjdzie zrobi się trochę głośniejsza, na razie to ledwo pyka. Otwarta jest tylko drabinka w łazience tam ciepła nigdy nie ma za dużo. Edytowane 30 Września 2018 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.09.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Sama Altherma ma w komplecie taki bypass, Clarnet przyjechał przejrzał ustawienia, wyregulował przepływ na bypasie i na razie wsio działa. Nie wiem jak inne pompy ale ta bardzo ładnie moduluje mocą i jest cicha, głośniej chodzi mi klima jak jednostka Althermy, pewnie jak mróz przyjdzie zrobi się trochę głośniejsza, na razie to ledwo pyka. Otwarta jest tylko drabinka w łazience tam ciepła nigdy nie ma za dużo. Fajnie to wszystko przedstawiłeś-dojrzały klient i profesjonalny dostawca , aż miło się czyta. Jak przyjdą defrosty to daj znać proszę jak jest z hałasem na grzejnikach-nie wiem jak jest w Daikinach , u mnie w Panasie obiegówka zapitala na maxa , że aż rury w kotłowni w rezonans wpadają (z tego m.in względu mam sprzęgło). Niech Ci sprzęcik jak najdłużej służy. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.09.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Karoka -dodam tylko , że się z PC i grzejnikami mocno naraziłeś naszemu forumowemu „snafcy” (na A)I do tego mógłbyś mieć gazik-same ciężkie grzechy człowieku popełniłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Karoka -dodam tylko , że się z PC i grzejnikami mocno naraziłeś naszemu forumowemu „snafcy” (na A) I do tego mógłbyś mieć gazik-same ciężkie grzechy człowieku popełniłeś������ Hehe, z Arturem i innymi to ja tu nie takie boje toczyłem Ja tam nic nie chwalę na razie, trzeba czasu, on to zweryfikuje. Widzę takich i teraz na forum że kocioł jeszcze stoi na palecie a już wszystkim poleca że najlepszy bo mu tak sprzedawca powiedział Jak mi się uda zapodam parę fotek kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Udało się to jeszcze jedno mi zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.09.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Udało się to jeszcze jedno mi zostało. Masz pod PC podpięty zas CWU dwupłaszczowy ok 150 l ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2018 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Tak. Chciałem Althermę z ori hydroboxem ale nie szło tego tak zrobić, remont tego piekiełka trwał dość długo, trzeba było wyciąć kocioł, posprzątac cały bajzel i zapprowadzić tam trochę porządku. Byłbym bez wody z 1,5 miesiąca, trzeba było kupić bojler z grzałką i jeszcze tego samego dnia wpiąć go do instalacji CWU żeby było się jak umyć.To jest Termika 140L z płaszczem, ściągnięcie ACV za długo by zajęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.09.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Mi Samsunga montowal dystrybutor na Polskę, w razie w nie zwala na instalatora który źle zamontowal.Myślałem nad Daikinem ale wyszedł by drożej niż mnie wyszła cała kotłownia łącznie z podłogowka.Rynek cen pomp ciepła to zamknięty rynek gdzie nikt naprawdę nie wie jakie są rabaty od cennika, ja strzelam że oscylują w granicach 40-60%, a na większość pewnie ok 50%, klient dostaje 15-25% i myśli że ma tanio.No cóż ja już mam to za sobą, zostało jeszcze podpięcie wody i już z hydraulika nie chce mieć nic wspólnego.... dla mnie to najgorsza cześć fachowców z jaką mam do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania