enermos 31.03.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Przestańcie prowokować odłączanie tego pod napięciem, przy połączeniu szeregowym paneli i stałym napięciu "pociągnie" łukiem, że upali końcówkę i poparzy "operatora" Nie odłącza się tych wtyczek pod napięciem i to jest zasada której należy przestrzegać. Dziwnie to robisz. Nie szkoda ci tych konektorów i poparzonych rąk? Ja tam odżałowałem kilka zł na rękawiczki i jak podważę zatrzaski to szybki ruch i słyszę tylko "pyk" . A tak na serio to ta zasada jest dobra bo po co ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s max 31.03.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Życie cię nauczy, że wykształcenie nie zawsze idzie w patrze z wiedzą. Z tym odłączeniem poszczególnych paneli w stringu pod napięciem jest tak, że jak masz wiedzę na ten temat to możesz to zrobić bo będziesz wiedział co się wtedy stanie. Proszę podaj mi mój wpis gdzie podaję informacje że odłącza się panel w stringu pod napięciem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.03.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Panie elektroniku czemu się pan czepia bez powodu?. Kolega poradził odłączenie stringów, pomiary itp... po wyłączeniu falownika. Abstrahując od sensu tych zabiegów to po co komentować to w ten sposób: Co ma piernik do wiatraka. To tylko na szybko : 1.gostek pisał ,że na dachu pod napięciem wielokrotnie wpinali i rozpinali mu panele 2.jak masz odpiętą stronę AC , a podpięty cały generator i np od wschodu jest pełna moc na stringu - to będzie przecież pełne napięcie generatora... Samo włączenie na zabezpieczeniach w takiej sytuacji jest jeszcze do przyjęcia-ale rozpinanie i zapinanie na wtykach MC4... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.03.2020 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 w ciągu godziny kilkadziesiąt razy zmieniali podłączenia między panelami a inwerter chodził non stop . Po prostu Mistrzostwo Dużej Firmy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.03.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Przestańcie prowokować odłączanie tego pod napięciem, przy połączeniu szeregowym paneli i stałym napięciu "pociągnie" łukiem, że upali końcówkę i poparzy "operatora" Nie odłącza się tych wtyczek pod napięciem i to jest zasada której należy przestrzegać. Uściślając - "pod prądem". Jeśli po stronie AC nie mamy napięcia, to po stornie DC wprawdzie jest napięcie (nawet wyższe niż w czasie normalnej pracy farownika), ale możemy bezpiecznie rozłączać połączone stringi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.03.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Proszę podaj mi mój wpis gdzie podaję informacje że odłącza się panel w stringu pod napięciem ? Patrz mój wpis kilka postów niżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enermos 31.03.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 To tylko na szybko : 1.gostek pisał ,że na dachu pod napięciem wielokrotnie wpinali i rozpinali mu panele 2.jak masz odpiętą stronę AC , a podpięty cały generator i np od wschodu jest pełna moc na stringu - to będzie przecież pełne napięcie generatora... 1. zanim to napisał to już na niego naskoczyłeś! 2. jesteś pewny, że jeśli wyłączysz AC to falownik nadal będzie stanowił obwód zamknięty z panelami?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.03.2020 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 1. zanim to napisał to już na niego naskoczyłeś! 2. jesteś pewny, że jeśli wyłączysz AC to falownik nadal będzie stanowił obwód zamknięty z panelami?. ad1.A naskoczyłem , bo go dobrze wyczułem... ad.2.Byłem pewny ,że włączanie/wyłączanie generatora DC przy dużej mocy nawet przy rozpiętej stronie AC także jest szkodliwe. Może źle zapamiętałem-jeszcze poszperam w literaturze, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.03.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 1. zanim to napisał to już na niego naskoczyłeś! 2. jesteś pewny, że jeśli wyłączysz AC to falownik nadal będzie stanowił obwód zamknięty z panelami?. Przy odłączonym AC obwody "prądowe" falownika też są odłączone. Falownik czerpie tylko śladowy prąd z paneli do zasilanie niektórych elementów elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 31.03.2020 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Dobra panowie, wystarczy już spamowania. Nie od dziś wiadomo, że jeśli zabieramy się do dowolnego urządzenia elektrycznego należy go odłączyć od zasilania bo może "pokopać" hehe- i nie ważne czy to mikroelektrownia czy sieciowy masażer. Nie potrzeba do tej wiedzy żadnych uprawnień, wystarczy zdrowy rozsądek.Gdzieś padło wcześniej określenie, że fronius ogranicza moc przy 100%mocy znamionowej, dziś miałem 101% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.03.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Dobra panowie, wystarczy już spamowania. Nie od dziś wiadomo, że jeśli zabieramy się do dowolnego urządzenia elektrycznego należy go odłączyć od zasilania bo może "pokopać" hehe- i nie ważne czy to mikroelektrownia czy sieciowy masażer. Nie potrzeba do tej wiedzy żadnych uprawnień, wystarczy zdrowy rozsądek. Gdzieś padło wcześniej określenie, że fronius ogranicza moc przy 100%mocy znamionowej, dziś miałem 101% 100 %, jeśli tak ma ustawione. Są kraje, że może mieć ustawione przekroczenie mocy - np w GB (tak było 2 lata temu, może to zmienili). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 31.03.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Panowie forumowiczowie, zaczeło się od tego wpisu: A może spróbować z rana kiedy wsch pracuje najlepiej odłączyć zachód i sprawdzić max natężenie na jednym stringu i podobnie w najlepszym momencie kiedy pracuje zachód wyłączyć wsch i zobaczyć jak wygląd max prąd pracy na jednym stringu. Oczywiście przez odłączeniem stringu wyłącz falownik. Taki pomysł na szybko. I prześledźcie teraz swoje wpisy jakie zagrożenia poruszyliście zarzucając sobie nawzajem nieznajomość tematu o którym piszecie a czego nie ma w powyższym wpisie Ja akurat nie widzę tu żadnych rażących i szkodliwych rad i pewnie też bym użył podobnego sformułowania, i tak nie śpieszcie się z tą krytyką o podłączaniu czy też rozłączaniu obwodów pod napięciem bo jeżeli ktokolwiek z was podłączał moduł w szeregowo połączonym stringu to robił to pod napięciem od 40 do prawie 1000 V z czego pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy, jak ktoś dysponuje miernikiem prądu i napięcia aby pomierzyć taką instalację to napewno wie jak to zrobić, a mierzy się i też prąd zwarcia stringu składającego się i z 20 modułów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s max 31.03.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Określenie "gostek" (fajnie-sam siebie cytuję) nie uważałem za obraźliwe-mam wrażenie ,że zdecydowana większość myśli podobnie.Rozumiem jednak ,iż może się to komuś nie spodobać-więc nie będę używał "tej formy" .... A u Kolegi nadal "beton" -zwróciłeś się do mnie przez małe "c" , a nie "duże T"... To gdzie ten margines ? Widzę, że żyjemy w dwóch różnych światach i poczucie humoru też mamy inne. Literkę T tak sobie wpisałem bo po środku klawiatury. Ale reasumując mam nadzieję, że osoby które będą miały okazję obserwować pracę firm fotowoltaicznych na swoim dachu będą zwracać baczną uwagę co robią monterzy i na moim przykładzie będą miały argument na NIE TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.03.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Widzę, że żyjemy w dwóch różnych światach i poczucie humoru też mamy inne. Literkę T tak sobie wpisałem bo po środku klawiatury. Ale reasumując mam nadzieję, że osoby które będą miały okazję obserwować pracę firm fotowoltaicznych na swoim dachu będą zwracać baczną uwagę co robią monterzy i na moim przykładzie będą miały argument na NIE TAK W sumie ta cała "dyskusja" dała nieoczekiwane wnioski -ja się trochę podszkoliłem w zasadach rozpinania obwodu DC przy wył obwodzie AC (naprawdę byłem "święcie przekonany" o tym zagrożeniu-doświadczeni Koledzy twierdzą ,że tak nie jest-więc przyjmuję ,że tak jest) -kolejni inwestorzy będą może lepiej się przyglądać pracy swoich instalatorów (niestety, nawet renomowanych) PS Proponuję PEACE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s max 31.03.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 W sumie ta cała "dyskusja" dała nieoczekiwane wnioski -ja się trochę podszkoliłem w zasadach rozpinania obwodu DC przy wył obwodzie AC (naprawdę byłem "święcie przekonany" o tym zagrożeniu-doświadczeni Koledzy twierdzą ,że tak nie jest-więc przyjmuję ,że tak jest) -kolejni inwestorzy będą może lepiej się przyglądać pracy swoich instalatorów (niestety, nawet renomowanych) PS Proponuję PEACE Wydaje mi się, że jest to dobry moment aby zakończyć tą dyskusję i zgodzę się z kolegą (mam nadzieję) że toporki czas zakopać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 31.03.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Dostalem info że brak wykresu z solarmana, czy też to ktoś zauważył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s max 31.03.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Od pewnego czasu obserwuję pracę swojej instalacji i np w dniu dzisiejszym prąd DC dochodził do inwertera z natężeniem aż 10,7A. Wg danych katalogowych paneli natężenie max obwodu zamkniętego to 9,6A biorąc pod uwagę dodatnią tolerancję mocy +5% to i tak ponad 1A więcej - czy to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 31.03.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Tak się zdarza i to nie jest nienormalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.03.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Dostalem info że brak wykresu z solarmana, czy też to ktoś zauważył? U mnie śmiga na PC , wersja mobil na chwilkę wyświetliła jakiś komunikat -ale za moment już jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.03.2020 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Od pewnego czasu obserwuję pracę swojej instalacji i np w dniu dzisiejszym prąd DC dochodził do inwertera z natężeniem aż 10,7A. Wg danych katalogowych paneli natężenie max obwodu zamkniętego to 9,6A biorąc pod uwagę dodatnią tolerancję mocy +5% to i tak ponad 1A więcej - czy to normalne ?[ATTACH=CONFIG]442400[/ATTACH] A moc jaką pokazywało -większą niż "nominał" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania