Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Uzysk z PV


maciuspala

Recommended Posts

Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:

Falownik miał produkcję około 8kw.

jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.

w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.

następnie:

57 oczekiwanie na ponowne włączenie

73 pomiar izolacji

75 autotest

20 ograniczenie rozruchu włączone.

po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

 

z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).

w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.

falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

 

napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...

nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

 

co robić?

jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:

Falownik miał produkcję około 8kw.

jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.

w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.

następnie:

57 oczekiwanie na ponowne włączenie

73 pomiar izolacji

75 autotest

20 ograniczenie rozruchu włączone.

po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

 

z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).

w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.

falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

 

napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...

nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

 

co robić?

jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?

 

miałem przypadek u jednego z klientów że po wymianie trafa na nowe ustawili za wysokie napięcie i te same problemy, pisz reklamację do dostawcy niech zmniejszą napięcie. daj kilka skanów z pomiarami napięcia z falownika, zazwyczaj do 3mc poprawiali napięcie, cześciej mam problemy z za niskim napięciem, a wtedy zazwyczacj musza wymienić trafo i wtedy to jest dopiero jazda z nimi

 

edit, tylko wstrzymaj się aż ci licznik wymienią, bo nie możesz teoretycznie włączać instalacji przed wymianą licznika,

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:

 

 

co robić?

jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?

 

Nie ma potrzeby. Jeśli napięcie przekroczy 253 V na jednej z faz, to po ustalonym czasie falownik się zresetuje. W momencie wystąpienia napięcia 264 V resetuje się od razu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:

Falownik miał produkcję około 8kw.

jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.

w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.

następnie:

57 oczekiwanie na ponowne włączenie

73 pomiar izolacji

75 autotest

20 ograniczenie rozruchu włączone.

po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.

 

z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).

w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.

falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.

 

napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...

nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??

 

co robić?

jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?

 

Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia

Edytowane przez miecio 301
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia

 

Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.

 

By falownik oddawał prąd do sieci musi je mieć wyższe!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu już dawno ktoś to opisał więc nie wymyślajcie nowych teorii:

http://solaris18.blogspot.com/2014/08/wzrost-napiecia-w-miejscu-przyaczenia.html

 

Z Twojego linku:

 

W przypadku podłączenia do sieci odbiornika prądu przemiennego w miejscu podłączenia będzie następował spadek napięcia wynikający z prawa Ohma U=IxR gdzie R to opór elektryczny, którego odpowiednikiem w obwodach prądu przemiennego jest zespolona impedancja.

 

Analogicznie, jeżeli do sieci zostanie podłączony falownik, w miejscu przyłączenia zacznie rosnąć napięcie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci. Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci. W takim przypadku wzrost napięcia będzie tak wysoki, że spowoduje odłączenie falownika od sieci. Przy ustawionym w falowniku standardzie współpracy z siecią VDE 0126-1-1 graniczny wzrost napięcia to 253 V, falownik odłączy się od sieci, jeżeli w czasie 10 minut średnie napięcia przekroczy wspomnianą wartość. Z kolei, jeżeli wzrost napięcia przekroczy 260 V odłączenie nastąpi natychmiastowo. Na samą impedancję sieci energetycznej nie mamy wpływu, leży ona po stronie zakładu energetycznego. W celu uniknięcia lub minimalizowania problemu wyłączenia się falownika z uwagi na przekroczenie napięciowego zakresu pracy należy:

 

Lokować falownik możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku.

Dobierając przewody do podłączenia falownika po stronie AC, trzymać się zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.

W miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej unikać projektowania instalacji fotowoltaicznych większych mocy lub dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia.

 

Tu bym doszukiwał się problemów kolegi.

 

W innym miejscu z tekstu:

Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziękuje za liczne odpowiedzi.

instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.

[ATTACH=CONFIG]442633[/ATTACH]

Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?

Tu powinno być max 253V ?

tu są dane od falownika i nie bardzo mogę znaleźć jakie jest dopuszczalne napięcie https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3513&token=883a6382b5d1cd08826864beedb4bef3a33c8d83

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziękuje za liczne odpowiedzi.

instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.

[ATTACH=CONFIG]442633[/ATTACH]

Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?

Tu powinno być max 253V ?

 

Jeżeli ustawienia na PL to tak , jak nie to może być wyższe, ale to nie temat tej dyskusji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli ustawienia na PL to tak , jak nie to może być wyższe, ale to nie temat tej dyskusji.

 

Dokładnie tak, za wysokie napięcie w sieci. Ja bym spróbował uderzyć do energetyki. Niech obniżą na trafo jak Was dwóch już ma instalację PV.

Można ciągnąć ten temat w wątku: "Wątek techniczny"?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W Polsce maksymalne dopuszczalne napięcie może być właśnie 253V i tak jest ustawiony falownik , natomiast dopuszczalne napięcie samego falownika jest

znacznie wyższe ,są kraje gdzie napięcie w sieci może być nawet powyżej 260V.

 

Masz rację i tego trzeba się trzymać. Growatt ma standardowo ustawione na DE, na PL należy zworki przestawić, chyba że ktoś na hurtowni zmienił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziękuje za liczne odpowiedzi.

instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.

[ATTACH=CONFIG]442633[/ATTACH]

Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?

Tu powinno być max 253V ?

 

Aby wykluczyć wzrost napięcia przez impedancję sieci, jak wykryjesz ten błąd, wyłącz falownik, i sprawdź zwykłym miernikiem napięcie, jak będzie powyżej 253V pisz do OSD. Z doświadczenia zawsze winnyjest dostawca a nie impedancja sieci, ale może u ciebie jest inaczej

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...