Vaikis_ 14.12.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Jaką miałeś częstotliwość pracy sprężarki w czasie odszraniania? Jeśli grzałkę wyłączyłeś w menu serwisowym to nawet przy minus 15 i takiej potrzebie ona Ci się nie załączy. Jej po prostu Panas nie widzi. Nie pamiętam, ponieważ spada, gdy przełączniki 4-kierunkowe, a następnie wzrost mocy W zeszłym roku nawet w temperaturze -20 ° C na zewnątrz było w porządku bez grzałki dodatkowej tutaj jest cykl odszraniania, wykres zużycia energii: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.12.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Nie pamiętam, ponieważ spada, gdy przełączniki 4-kierunkowe, a następnie wzrost mocy W zeszłym roku nawet w temperaturze -20 ° C na zewnątrz było w porządku bez grzałki dodatkowej tutaj jest cykl odszraniania, wykres zużycia energii: [ATTACH=CONFIG]423193[/ATTACH] No i wszystko się zgadza. Przed odszranianiem sprężarka i pompa obiegowa stop. Następuje w jednostce zewnętrznej odwrócenie obiegu gazu (tak jak przy chłodzeniu) startuje sprężarka praktycznie na maksa co powoduje zwiększony pobór i następuje odszranianie. Potem sprężarka ponownie staje, Obieg wraca do swojego pierwotnego stanu i ponowny start pompy obiegowej i sprężarki już dla grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 14.12.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 No i wszystko się zgadza. Przed odszranianiem sprężarka i pompa obiegowa stop. Następuje w jednostce zewnętrznej odwrócenie obiegu gazu (tak jak przy chłodzeniu) startuje sprężarka praktycznie na maksa co powoduje zwiększony pobór i następuje odszranianie. Potem sprężarka ponownie staje, Obieg wraca do swojego pierwotnego stanu i ponowny start pompy obiegowej i sprężarki już dla grzania. ale użyje grzałki dodatkowej podczas odszraniania, jeśli nie wyłączysz w menu serwisowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.12.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Jeśli masz wersję pompy H to odczytaj z menu/sprawdzanie systemu czas pracy grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 14.12.2018 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Jeśli masz wersję pompy H to odczytaj z menu/sprawdzanie systemu czas pracy grzałki. przeczytaj to, co piszę 3.2KW i 5KW użyje grzałki dodatkowej podczas odszraniania, jeśli nie wyłączysz jej w menu serwisowym Mam jednostkę 5 KW i wiem lepiej, jak to działa, proszę mi wierzyć przy ustawieniach domyślnych grzałka dodatkowa będzie zawsze używana podczas cyklu odszraniania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 14.12.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Witam,od dawna nie logowałem się na tym forum, ale przeglądam co jakiś czas wątki o pompie Aquaera, bo sam taką mam zamontowaną od 2 miesięcy. Mam pytanie dotyczące tego ustawienia, o którym obecnie jest dyskusja. Myślę, że kolega z Litwy ma rację. Mam u siebie ustawienie, aby grzałka właczała się poniżej -12 st.C. W menu/sprawdzanie systemu mam info, że mimo spełnienia tego warunku grzałka pracowała 22h - co oznacza, że jest używana do derfostu. Czy można tą grzałkę serwisowo wyłaczyć i czy taka praca nie jest groźna dla pracy urządzenia? Pomijam wątek braku wspomagania poniżej -12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.12.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 przeczytaj to, co piszę 3.2KW i 5KW użyje grzałki dodatkowej podczas odszraniania, jeśli nie wyłączysz jej w menu serwisowym Mam jednostkę 5 KW i wiem lepiej, jak to działa, proszę mi wierzyć przy ustawieniach domyślnych grzałka dodatkowa będzie zawsze używana podczas cyklu odszraniania OK jeśli jesteś tego pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 14.12.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Witam, od dawna nie logowałem się na tym forum, ale przeglądam co jakiś czas wątki o pompie Aquaera, bo sam taką mam zamontowaną od 2 miesięcy. Mam pytanie dotyczące tego ustawienia, o którym obecnie jest dyskusja. Myślę, że kolega z Litwy ma rację. Mam u siebie ustawienie, aby grzałka właczała się poniżej -12 st.C. W menu/sprawdzanie systemu mam info, że mimo spełnienia tego warunku grzałka pracowała 22h - co oznacza, że jest używana do derfostu. Czy można tą grzałkę serwisowo wyłaczyć i czy taka praca nie jest groźna dla pracy urządzenia? Pomijam wątek braku wspomagania poniżej -12. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350626-Jaka-pompa-ciepła-Jakie-koszty-użytkowania&p=7753828&viewfull=1#post7753828 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.12.2018 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 OK jeśli jesteś tego pewien. Vaikis_ wyłączając grzałkę w menu ukrytym całkowicie pozbawiłeś się grzałki. Nigdy Ci się ona nie załączy nawet jeśli zajdzie taka potrzeba i wyrzuci błąd H75. Tam powinna być ona włączona chociaż by z uwagi na funkcję antyzamarzania bez której w przypadku problemów pozbawiasz się gwarancji. Natomiast należy ją wyłączyć w menu / ustawienia funkcji / grzałka pokojowa. I stan WYŁ. jest stanem rekomendowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 14.12.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Vaikis_ wyłączając grzałkę w menu ukrytym całkowicie pozbawiłeś się grzałki. Nigdy Ci się ona nie załączy nawet jeśli zajdzie taka potrzeba i wyrzuci błąd H75. Tam powinna być ona włączona chociaż by z uwagi na funkcję antyzamarzania bez której w przypadku problemów pozbawiasz się gwarancji. Natomiast należy ją wyłączyć w menu / ustawienia funkcji / grzałka pokojowa. I stan WYŁ. jest stanem rekomendowanym. brak jakichkolwiek błędów H75 nawet na zewnątrz -25C ochrona przeciw zamarzaniu nie stanowi problemu pracujesz w Panasonic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.12.2018 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 brak jakichkolwiek błędów H75 nawet na zewnątrz -25C ochrona przeciw zamarzaniu nie stanowi problemu pracujesz w Panasonic? Nie pracuję w Panasonicu ale znam z dobrych źródeł ich zalecenia i sposób postępowania. Błąd wyskoczy w momencie gdy pompa będzie zmuszona do użycia grzałki ale ze względu na jej "brak" nie będzie mogła. Może to się nie zdarzyć nigdy ale również dobrze w najmniej spodziewanym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 14.12.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Nie pracuję w Panasonicu ale znam z dobrych źródeł ich zalecenia i sposób postępowania. Błąd wyskoczy w momencie gdy pompa będzie zmuszona do użycia grzałki ale ze względu na jej "brak" nie będzie mogła. Może to się nie zdarzyć nigdy ale również dobrze w najmniej spodziewanym momencie. Po wyłączeniu w menu serwisowym nie występują żadne problemy. Używam drugiego sezonu grzewczego bez dodatkowego grzejnika. Pierwszy sezon grzewczy to tylko pompa ciepła o mocy 1400 kWh, zapasowy podgrzewacz 600 kWh. Liczby z oddzielnych mierników mocy. To normalne dla ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.12.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Po wyłączeniu w menu serwisowym nie występują żadne problemy. Używam drugiego sezonu grzewczego bez dodatkowego grzejnika. To rozumiem i OK jeśli jesteś świadomy tego co robisz. Pierwszy sezon grzewczy to tylko pompa ciepła o mocy 1400 kWh, zapasowy podgrzewacz 600 kWh. Liczby z oddzielnych mierników mocy. To normalne dla ciebie? Natomiast ten tekst jest tak przetłumaczony że nie mogę go rozpracować. Czy mam rozumieć że w pierwszym sezonie pompa zużyła 1400 kWh a dodatkowo grzałka 600 kWh ? Oraz jeszcze czy zdjęcia które wstawiłeś to liczniki zużycia energii z których jedno przedstawia energię zużytą przez grzałkę a drugie przez pompę do dnia dzisiejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.12.2018 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 przeczytaj to, co piszę 3.2KW i 5KW użyje grzałki dodatkowej podczas odszraniania, jeśli nie wyłączysz jej w menu serwisowym Mam jednostkę 5 KW i wiem lepiej, jak to działa, proszę mi wierzyć przy ustawieniach domyślnych grzałka dodatkowa będzie zawsze używana podczas cyklu odszraniania Spokojnie. Ten kolega zawsze wie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.12.2018 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Nie pracuję w Panasonicu Obcokrajowcy, szybko dolatują do tego, co rodacy w 4 sezony nie dają rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.12.2018 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) Obcokrajowcy, szybko dolatują do tego, co rodacy w 4 sezony nie dają rady. A rodacy ***** wiedzacy i do tej pory byli jedynie palaczami w piecach produkują się namiętnie... Grzałka w trakcie defrostu to normalna rzecz. Nie wiem czy można ją wyłączyć ale ja nawet nie mam takiego zamiaru. Defrost trwa max 5 minut. Edytowane 15 Grudnia 2018 przez Tomaszs131 Język Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.12.2018 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) A rodacy ***** wiedzacy i do tej pory byli jedynie palaczami w piecach produkują się namiętnie... Grzałka w trakcie defrostu to normalna rzecz. Buahahhhhh Chyba dla Panasa! I dla tych, co grzeją w 2T. Nie ma opcji, jak PC grzeje non stop. Oczywiście, I ta PC nie jest Panasem Edytowane 15 Grudnia 2018 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.12.2018 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Buahahhhhh Chyba dla Panasa! I dla tych, co grzeją w 2T. Nie ma opcji, jak PC grzeje non stop. Oczywiście, I ta PC nie jest Panasem Non stop grzanie pompa ? To raz na własne życzenie proszenie się o awarie a dwa bogato z rodziny chyba się wyszło. Ale ludzie klamki też istnieją a w dzisiejszej nomenktlaturze "dzbany" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.12.2018 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Non stop grzanie pompa ? To raz na własne życzenie proszenie się o awarie " A kolega z Litwy, pokazuje że można. Tylko ma jeden problem. Ma Panasa. I to jest jego jedyny problem... ViVa Litva!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.12.2018 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 A kolega z Litwy, pokazuje że można. Tylko ma jeden problem. Ma Panasa. I to jest jego jedyny problem... ViVa Litva!!!!!!! Może mam takie szczęście,że posiadam Panasa z 2012r czyli nie dla współczesnych idiotow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241896-jaka-pompa-ciep%C5%82a-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania/page/27/#findComment-7619862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.