adamek123456 15.10.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Witam. Jakiś rok temu fachowiec przerobił mi instalację otwartej zamknięta z naczyniem refex 50l.Mój piec galmet 22 kw, ma dopuszczalne ciśnienie 2barCiśnienie CO przed rozpalaniem pieca 1,1bar.Wysokość od pieca do grzejnika położnego najwyżej około 9-10 metrówdwa zawory bezpieczeństwa za naczyniem reflex 2,5barCzy te zawory mają odpowiednią wartość?Czy nie powinny być mniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242167-pytanie-o-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 16.10.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Przede wszystkim pytanie czy masz wężownicę schładzającą lub zawór DBV? Bo bez tego jest to niezgodne z przepisami. Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest dobrane poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242167-pytanie-o-co/#findComment-7588278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamek123456 19.10.2018 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Nie mam.A mógłbyś mi dać wzór tego przepisu to dam hydraulikowi , bo mądrował się, że instalacja da radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242167-pytanie-o-co/#findComment-7589426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 19.10.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Zawór powinien być 2bar (w razie W mogą ci nie uznać gwarancji) Co do DBV to patrz zał.instrukcja montażu kotła Galmet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242167-pytanie-o-co/#findComment-7589442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.