d7d 25.10.2018 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 poproś go o opinie na piśmie, na 100% się pod tym nie podpisze. I do da do tego kopię uprawnień i opłaconą Izbę Inżynierów. Ale za to trzeba będzie zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 01.11.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Właśnie beton produkowany aktualnie ma już właściwości dobre po 14 dniach może przyczyna leży w klasie betonu i w jakości belek. Edytowane 1 Listopada 2018 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 01.11.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Edytowane 3 Listopada 2018 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.11.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Zakasuj jeden wpis.Raczej wygląda to na przeciążenie belki zanim nadbeton osiągnął projektowaną wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania