JanK0898 26.10.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Witam. Czy monrując rozdzielacz do góry nogami przy suficie i wyprowadzając rurki do grzejników poziom wyżej nie powinno być prpblemu? Czytałem na forach o problemach z odpowietrzaniem podłogówki, ale przy grzejnikach gdybym zamontował odpowietrzniki problem będzie występować? Druga sprawa czy do takiego rozdzielacza, który będzie mieć wyprowadzenia poziom wyżej mogę podłaczyć grzejnik, który znajduje się na tej samej kondygnacji co rozdzielacz, a reszta grzejników będzie na kondygnacji wyżej? I jeszcze jedno... Czy rurki do grzejników moga być ułozone w ten sposób co na rysunku? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 26.10.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Grzejniki (prawie) zawsze odpowietrzysz. Jak porobisz takie górki na rurkach, to nie będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.10.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Grzejnik możesz powiesić na tej samej kondygnacji co rozdzielacz a jeśli chodzi o ułożenie rur CO to raczej nie powinno być takich pagórków. A jeśli już są to mądry gość sobie z tym poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania