Problem z wentylacją. Zaparowane okna. Skraplanie wody z wentylacji


Recommended Posts

Jak pomierzysz wilgotność to będziemy pewni (możesz też sprawdzić przepływ powietrza na tej kondygnacji - znajdziesz na forum "obrzęd gromniczy"). Ale, jeśli nie ma dopływu powietrza to nie ma wentylacji. Dobrze rozumiem - szczelne, plastikowe okna są na problematycznej kondygnacji? Edytowane przez przemo1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak pomierzysz wilgotność to będziemy pewni (możesz też sprawdzić przepływ powietrza na tej kondygnacji - znajdziesz na forum "obrzęd gromniczy"). Ale, jeśli nie ma dopływu powietrza to nie ma wentylacji. Dobrze rozumiem - szczelne, plastikowe okna są na problematycznej kondygnacji?

Ok. Zacznę od kupienia miernika. Tak, plastikowe szczelne okna są tylko na tej kondygnacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To znaczy, że nie wentylujesz tej kondygnacji. Musisz zapewnić dopływ powietrza. Wycięcie kawałków uszczelek, wstawienie nawiewników okiennych /ściennych, ewentualnie dopływ z klatki schodowej (jeśli do niej jest dopływ powietrza z zewnątrz ). A najlepiej kompleksowo - wentylacja mechaniczna lub hybrydowa.

Ale jak dobrze pamiętam, to nie Twój budynek - pogadaj z właścicielem, powinno mu zależeć na po wstrzymaniu degradacji budynku i (przy okazji) zdrowia lokatora (-ów).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...