Aro112 27.11.2018 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Dopytam, początkową średnią temperaturę miałeś w okolicy 20*C? Końcową ok. 90*C?Dla węgla (27MJ/kg), sprawność wychodzi 49%. To mi daje jakiś pogląd na sytuację. Dzięki. Edytowane 27 Listopada 2018 przez Aro112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.11.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Jakiś przykład? Podaj mi wartości opałowe mojego paliwa: Tu masz wykresy w czasie opomiarowane wszystko co możliwe A ja chwilę później wprowadzę modyfikację tu: I Twoje wyliczenia będą tak miarodajne jak moja kalibracja czujników i miejsca ich umiejscowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aro112 27.11.2018 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Nie rozumiem co ten wykres ma wspólnego z prośbą o podanie przykładu błędnego mierzenia temperatury czujnikami elektronicznymi.Jeśli uważasz że Twój układ źle mierzy, to go nie używaj. Zafundujesz mi ciepłomierz na 2 cale? Moje obliczenia mogę również oprzeć o wskazania termometrów wskazówkowych i policzyć wszystko na kartce bez kalkulatora. Znacznego błędu w szacunkach sprawności kotła nie popełnię.Chyba, że wykażesz błąd w metodzie. Nie ukrywam, będzie to bardzo pomocne. Edytowane 27 Listopada 2018 przez Aro112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 I co boli?Że palio stałe typu węgiel nieopłacalne przy małej sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.11.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 To jak to ci się nie podoba taka mała sprawność to albo kociołem ma słaby wymiennik albo źle liczysz , jednym słowem zmień na inny typ ogrzewania np gruntówka albo jeszcze lepiej klimatyzacja kanałowa , tak jak w marketach i ciepło i tanio a wszystko o dużej sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aro112 27.11.2018 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 O tym, że źle liczę to wiesz, czy gdybasz? Bardzo proszę kolegów o merytoryczne zabieranie głosu. Klepać posty można gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.11.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Przecież wiesz że nikt nie jest tego w stanie podać , bo niby jak to liczyć ? jedynie ilość spalonego węgla na Mj /kg , bo wg kotła nie ma szans , jeden producent podaje w swoim np 10kw a drugi też 10 kw ale pierwszy kocioł waży 400 kg (Zębiec) a drugi waży 140kg w castoramie , więc widać jak na dłoni że to czyste bzdury skoro jedenma rozbudowany wymiennik i potrafi te ciepło w jakiś sposób odzyskać a w drugi co ma odzyskać ? jedynie palnik na fulll i cos tam odbierze ale spalanie w jednym 10kg a w drugim 30 kg , nie żebym sie czepiał ale faktycznie nie da się tego zmierzyć bez zamontowanego ciepłomierza na rurze głównej tak to wygląda , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.11.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Moje obliczenia mogę również oprzeć o wskazania termometrów wskazówkowych i policzyć wszystko na kartce bez kalkulatora. Znacznego błędu w szacunkach sprawności kotła nie popełnię. Chyba, że wykażesz błąd w metodzie. Nie ukrywam, będzie to bardzo pomocne. Mi z wróżenia z fusów wychodzi że sprawność kotła w zależności od paliwa, kotła i pomyślności palacza wynosi od 30 do 90%. Na upartego udowodnię nawet tę tezę. Wszak kocił kondensacyjny ma sprawność podobno 105% ja zaokrągliłem do 90% bo w przyrodzie coś nie bierze się z niczego - no może ludzka głupota. Swoje wyliczenia opierasz o czujniki temperatury w zasobniku jakiej wielkości, jakie są straty na przepływie, ile wynosi strata kominowa, i czy w eksperymencie brało udział niezależnych autoryzowanych obserwatorów i najważniejsze czy kocioł w tym czasie był zamknięty w woddzielnym pomieszczeniu bez dostępu osób trzecich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aro112 27.11.2018 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 ... w zasobniku jakiej wielkości... Ogarnij się. Napisałem w pierwszym poście. ... i najważniejsze czy kocioł w tym czasie był zamknięty w oddzielnym pomieszczeniu bez dostępu osób trzecich?... Tak, kobita miała zakaz zbliżania się do kotła bo mogła się oparzyć drzwiczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.11.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 To warunki prawie jak w kopalni gdzie dany wungiel jest wydobywany. OK przekonałeś mnie z takimi dowodami nie sposób się przecież spierać czarno na różowym widać że to najprawdziwsza prawda wcielona. Gdybyś był uprzejmy weź mi z tych swoich czujników podaj 6 cyferek na najbliższego lotka, bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7608992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzio_zg 27.11.2018 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Przestańcie pitolić bo da się to wyliczyć. Ja po pierwszych testach z opałem stałym byłem załamany i nie wierzyłem w to co widzę. Pomyślałem, że pewnie gdzieś jest błąd i może ktoś to logicznie wyjaśni lub powie jak lepiej spalić ten węgiel. I wtedy przyszły wyniki grzania prądem. Grzałka o mocy 12kW grzała godzinę. Licznik i podlicznik pokazały zużycie 12kWh, a moje obliczenia z tych cyferek na tych termometrach co robią co chcą wykazały zużycie 11,88 kWh. Wtedy dopiero był szok i pierwsze słowa w google dokładnie takie jaki tytuł ma ten wątek. Na razie nie boli spalanie ze sprawnością 50% bo mam dostęp do palet za darmo i drewna na podwórku trochę leży. ale postanowiłem sprawdzić jak to jest. Teraz zadanie jest takie: zwiększyć sprawność (no jak mądrale) no i cena opału musi być niska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Jak zwiększyć sprawność.Spalić opał całkowicie a nie posyłać go w komin.Powiększyć wymiennik. Edytowane 27 Listopada 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.11.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Teraz zadanie jest takie: zwiększyć sprawność (no jak mądrale) no i cena opału musi być niska. Śmieci pomieszane ze starymi oponami samochodowymi.Wszak liczymy tylko sprawność i stosunek tego do ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzio_zg 27.11.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Może mnie nie zrozumiałeś, nie twoja wina bo nie wytłumaczyłem tego. Chodziło mi o to, że moje obliczenia były robione dla stosunkowo dość drogiego opału. Żeby zmniejszyć koszt kWh musiałbym taniej kupić taki sam opał. Przykładowo węgiel nie po 850 a po 700 np. latem w promocji letniej. Drewno twarde pocięte, porąbane nie 200zł/m3 tylk np 150. Spalam bardzo czysto, bez dymu ale kolega mtdeusz mógłby opisać jak wygląda spalanie u niego. Trochę wiedzy nt spalania węgla mam ale czuję, że granica się kończy. Jeszcze kilka drobnych pomysłów jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Bez dymu nie oznacza czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Śmieci pomieszane ze starymi oponami samochodowymi.Wszak liczymy tylko sprawność i stosunek tego do ceny. A weś se czysto spal opony nie chodzi mi to,że bez dymu tylko czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.11.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Palę pelletem w kotle na ekogroszek 4 kategorii spala się bez dymu a na pewno czyściej niż u tych magików od sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Ale nie całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzio_zg 28.11.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Dopytam, początkową średnią temperaturę miałeś w okolicy 20*C? Końcową ok. 90*C? Dla węgla (27MJ/kg), sprawność wychodzi 49%. To mi daje jakiś pogląd na sytuację. Dzięki. Jak już wspominałem ja cały czas ogrzewałem mieszkanie. Wyliczyłem zapotrzebowanie i wyszło przyrost w buforze 28,6 + 5 godzin ogrzewania *8,7/h co w sumie dało 72,2 (o, widzę że mógłbym zagotować bufor jednym wsadem) Pozostałych kolegów prosiłbym o merytoryczne wypowiedzi i o pomoc a nie tylko klepanie postów jak to już zauważył autor tematu. Nie, nie jest to magia jak faktycznie w średniowieczu mogli by to stwierdzić a zwykłe obliczenia matematyczne z podstawieniem jednostek fizycznych. Kolego marcinbbb wiemy że spalasz opał ze sprawnością dwukrotnie wyższą od mojej i czystością pewnie ze cztery razy wyższą, dlatego możesz nam pomóc i podpowiedzieć jak zrobić to lepiej. Dobrze by było o jakieś konkretne dowody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.11.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 W jakim celu podawać dowody jeśli w tym wątku wszystkie przeliczenia są tak przekolorowane i opierają się na fantazji liczącego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243090-rzeczywista-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-zasypowego-pracuj%C4%85cego-z-buforem/page/3/#findComment-7609326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania