jaczelk 10.12.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Witam, Chciałbym poprosić o pomoc w doborze klimatyzatora. Planujemy go zamontować na poddaszu, do którego prowadzą schody z salonu, ale póki co planujemy tam zrobić tylko jakieś pomieszczenie rekreacyjne użytkowane sporadycznie. Potrzebujemy zamontować jednostkę, która w razie chęci skorzystania z poddasza (bilard, siłownia) pozwoli nam je komfortowo nagrzać albo schłodzić. Dodatkowo jednostka będzie wisieć nad schodami, więc chcemy aby była możliwość sterowania nawiewem i skierowania podmuchu po schodach w dól aby w razie potrzeby schłodzić sobie salon latem. (kwestie ogrzewania dołu mamy rozwiązaną). Poddasze to jedno duże pomieszczenie po podłogach ma 100m2, ale z każdej strony skosy więc użytkowe w projekcie podane na 50m2. Dach dobrze ocieplony, 35cm wełny. 3 okna dachowe. Rozstrzał doboru jednostki jaki otrzymałem od instalatorów waha się od 3,5kw do 7kw dlatego postanowiłem zebrać dodatkowe opinie na forum. Proszę o poradę jak dobrać klimatyzację, która najlepiej spełni nasze wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.12.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Musisz policzyć ile ciepła przejdzie latem przez przegrody, dodać ciepło osób i urzadzeń po czym otrzymasz potrzebną moc. Zwykle wymagana moc chłodnicza jest w takich przypadkach większa niż potrzebna do grzania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/#findComment-7617496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczelk 10.12.2018 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Mam wykonane OZC, czy mogę poprosić o pomoc w wyliczeniu?Dla całego domu wygląda to tak:Projektowana strata ciepła przez przenikanie: 4,2KWCałkowita projektowana strata ciepła: 6,17KW przy -20.Wskaznik strat ciepła: 32w/m2.Strata przez dach: 8,14GJ/rok, 2261 kwh/rok.U dachu - 0,107 W/m2*KDachu nad częścią mieszkalną jest z 200m2. W całym domu i na poddaszu będzie rekuperacja.Na stałe 3 osoby. Edytowane 10 Grudnia 2018 przez jaczelk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/#findComment-7617501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.12.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 5-7kW moc szczytowa grzania będzie odpowiednia ale przy -20 będzie sporo niższa. Dlatego świadomie instalując mniejszy klimatyzator należy zaplanować dodatkowe źródło ciepła na wypadek mrozu. Np. grzejniki olejowe. Prawdopodobnie będzie przez kilka lat niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/#findComment-7617707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczelk 10.12.2018 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) W największe mrozy po prostu nie będziemy korzystać z góry, to nie jest duży problem bo na dole mamy wystarczająco miejsca a góra to taki dodatek. Ważne żeby w największe upały dawała radę. Bo jednak z roku na rok lata coraz cieplejsze. https://klimaone.com/produkt/klimatyzator-scienny-flexis-5-2-kw/?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg8n3Kp2HfV6fuIYAmZ0Oh8K-1dCNckTsCcDSSZZtvBScsNOSu8bzsoaAp-PEALw_wcB cos takiego? Edytowane 10 Grudnia 2018 przez jaczelk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/#findComment-7617709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.12.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Nie wiem co to za firma ten Haier? Chińszczyzna?Weź coś firmowego.Dobrą taktyką może być zakup wydajnego splita 3-5kW z dużym SCOP i SEER i montaż w centralnym miejscu największego pomieszczenia parteru. Zapewni chłod i pozwoli eksperymentować z pracą ciągłą i wypuszczaniem ciepła latem. Zwróć uwagę na moc minimalną. Np żeby mógł pobierać minimum 300W energii. Wtedy duża moc maksymalna i nominalna nie będą wadą. Moc minimalna jest moim zdaniem ważniejsza od maksymalnej. Słabe klimatyzatory pobierają minimum 600W jak np. niektóre modele Midea. Dobre 180-300W. Haier którego link podałeś ma minimalny pobór na grzaniu aż 1100W! Tragedia! Nie kupuj tego gówna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/#findComment-7617759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczelk 28.12.2018 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 A coś takiego? https://www.klimatop.pl/2557,klimatyzator-split-mitsubishi-mszsf50ve-kompakt.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243610-klimatyzacja-poddasze-dob%C3%B3r-jednostki/#findComment-7626160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania