Problem z zaworem temperaturowym 3 drogowym na powrocie


kesudnik

Recommended Posts

Dzień dobry,

 

Latem kupiłem sobie piec Artel Subtile Thermo L16 montował fachowiec wiadomo, z racji temperatur i zaufania do ludzi nie sprawdziłem wszystkiego a teraz wyszedł problem. Na powrocie mam zamontowany zawór temperaturowy 3 drogowy ATV 555, DN32, Rp1 1/4", 55°C, Kvs 12 m3/h, który ma dogrzewać wracającą wodę, żeby przedłużyć żywotność kotła. Nie znam się cytuje hydraulika, w instrukcji od piecyka nie znalazłem żadnej informacji, żeby taki zawór był wymagany.

 

Problem jest taki, że ten zawór mi nie puszcza powrotu nawet po kilku h grzania. Na stronie producenta jest informacja, że zawór otwiera się przy temp o 10 stopni wyższej niż nominalna. Po wyjęciu wkładki wszystko śmiga(mam zawór, którym ręcznie puszczam trochę ciepłej wody na powrót na starcie).

 

Czy rzeczywiście taki zawór jest konieczny?

Czy wymiana wkładki na 45 stopni powinna rozwiązać problem?

Jakieś inne sugestie, rozwiązania?

 

Schemat instalacji poniżej:

 

afriso podlaczenie.jpg

 

Z góry dziękuję za rady,

PB

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

Latem kupiłem sobie piec Artel Subtile Thermo L16 montował fachowiec wiadomo, z racji temperatur i zaufania do ludzi nie sprawdziłem wszystkiego a teraz wyszedł problem. Na powrocie mam zamontowany zawór temperaturowy 3 drogowy ATV 555, DN32, Rp1 1/4", 55°C, Kvs 12 m3/h, który ma dogrzewać wracającą wodę, żeby przedłużyć żywotność kotła. Nie znam się cytuje hydraulika, w instrukcji od piecyka nie znalazłem żadnej informacji, żeby taki zawór był wymagany.

 

Problem jest taki, że ten zawór mi nie puszcza powrotu nawet po kilku h grzania. Na stronie producenta jest informacja, że zawór otwiera się przy temp o 10 stopni wyższej niż nominalna. Po wyjęciu wkładki wszystko śmiga(mam zawór, którym ręcznie puszczam trochę ciepłej wody na powrót na starcie).

 

Czy rzeczywiście taki zawór jest konieczny?

Czy wymiana wkładki na 45 stopni powinna rozwiązać problem?

Jakieś inne sugestie, rozwiązania?

 

Schemat instalacji poniżej:

 

[ATTACH=CONFIG]423093[/ATTACH]

 

Z góry dziękuję za rady,

PB

Sprawdz w gwarancji bo czesto taki zawór jest wymogiem gwarancyjnym. I musi być na 55 st Ale te zawory z afriso czesto mają problem z ciśnieniem różnicowy i dlatego może się nie otwierać wymień sobie na zawór esbe nigdy nie miałem z nimi problemów.A zaraz po co Ci ta pompa dodatkowa na grzejniki ? Ta w kotle wystarczy na wszystko. To ta pompa zakłuca pracę zaworu.

Edytowane przez Puławiak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A zaraz po co Ci ta pompa dodatkowa na grzejniki ? Ta w kotle wystarczy na wszystko. To ta pompa zakłuca pracę zaworu.

Zakłuca, całkiem możliwe ale przed dołożeniem pompy było to samo. Bez tej dodatkowej pompy piec nie daje rady, nawet jak wyjmę środek zaworu i zamknę ręcznie dopływ z zasilania do powrotu.

 

wymień sobie na zawór esbe

Proszę jakiś link.

Edytowane przez kesudnik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Eksperymentuje pale i wyglada na to, że kocioł puszcza mi wode jak osiągnie 57 stopni nie ważne jaka temperatura jest ustawiona. Jeśli dobrze rozumiem te zawory otwierają się jak mają 55 na powrocie?

 

Zawór dopiero zaczyna otwierać się przy 55 a pełny przepływ jest przy 65.

Ustaw kocioł na 70 stopni i będzie gitara. Też miałem tak na początku dopóki nie zrozumiałem o co biega. Dasz 70 na zadaną, powrót będzie w granicach 65 i będzie hulało jak złoto a tak po prostu zawór jest przymknięty i nie ma przepływu.

Najlepiej wymień go na esbe jak kolega radzi i jak nie ma błędu w instalacji, to nie ma siły musi to grzać...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak ta dodatkowa pompa będzie pracować poniżej temperatury otwarcia zaworu mieszającego ochronnego, to szybko padnie, chyba że jest elektroniczna i sama się zatrzyma. Jak ma wspomagać pompę w kotle, to jest zamontowana w złym miejscu - powinna być przed trójnikiem na bypass i instalację.

 

Utrzymuj temperaturę zadaną nie mniej niż 65 st.

Ciśnienie w instalacji nie mniej niż 1,5 bara.

 

Pzdr

 

 

 

Zakłuca, całkiem możliwe ale przed dołożeniem pompy było to samo. Bez tej dodatkowej pompy piec nie daje rady, nawet jak wyjmę środek zaworu i zamknę ręcznie dopływ z zasilania do powrotu.

 

 

Proszę jakiś link.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...