Będzie grzało,

W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy.

e.

 

Co Ty piszesz . Uszkodzone naczynie zatrzyma ruch wody w C.O. Wieź .....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639804
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich

Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.

Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?

 

Masz uszkodzone naczynko przeponowe. Jeżeli pompowałeś ciśnienie w naczynko i nawet nie wzrosło a dalej leci woda z wentylka, to masz pękniętą membranę w naczynku. Naczynko należy bezzwłocznie wymienić, ponieważ w trakcie pracy kotła gdy temperatura wody rośnie lub spada to ciśnienie w układzie wodnym również, rośnie i maleje a naczynko wyrównuje te skoki ciśnienia przejmując lub oddając zład wodny. Jeżeli nie masz naczynka a ciśnieni osiągnie wartość maksymalną zaworu bezpieczeństwa na kotle, wówczas otworzy się zawór bezpieczeństwa i opuści nadmiar ciśnienia z układu. Polecam abyś jak najszybciej wymienił naczynko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639854
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...