witam serdecznie,

planuje wykonanie systemu nawiewu ciepłego powietrza z kominka kozy w moim domku.

Na rysunku jest narysowany pomysł jaki chodzi mi po głowie.

Dla wyjaśnienia napiszę to jeszcze tekstowo:

na dole salon 22m2 z kuchnia ok. 28m2 i to trzeba ogrzać na dole, łazienka ma ogrzewanie podłogowe więc tu nie trzeba, i u góry dwie sypialnie też niewielkie i niskie.

Otóż koza byłaby postawiona w salonie pod ścianą na samym środku. Rura spalinowa wychodząca za zewnątrz jeszcze na parterze nad komin (nie chce wychodzić spalinową przez podłogę i sypialnie).

Piecyk koza 10kW drewno. Z tego co wiem będzie spory nadmiar ciepła z kozy i chciałbym ją wykorzystać do ogrzania sypialni.

Tu pojawia się pomysł ażeby dać dwie rury spiro z kanałami wentylacyjnymi nad kozą które zaciągałyby gorące powietrze z nad kozy i pompowały ją do sypialni.

Spiro izolowane 85mm szły by w suficie podwieszanym (wełna ognioodporna 1000 stopni C. + płyta GK również ognioodporna) i wychodzą przez podłogę na środku sypialni pod ścianą i dmuchają tym ciepłym powietrzem.

Pomysł wydaje mi się bezpieczny i skuteczny, gdyż bardzo podobnie działało ogrzewanie u kolegi w przyczepie kempingowej i świetnie się to sprawdzało mimo -20 stopni na zewnątrz i nieszczelnej przyczepy było gorąco przez zasługę właśnie tego gorącego powietrza pompowanego.

Mam natomiast kilka pytań do ludzi zajmujących się takimi zagadnieniami:

1. Czy potrzebne jest dostarczenie świeżego powietrza do kozy z zewnątrz? (rura pcv tylko dla kozy?) czy wystarczą kratki wentylacyjne w oknach lub zrobić gdzieś w salonie lub kuchni?

2. Czy tą przestrzeń nad kozą tam gdzie będą rury trzeba zabudować? Żeby to gorące powietrze się tam kumulowało?

Jeśli tak to rozumiem że specjalnymi płytami z racji na temperaturę , ale jakie kratki wówczas trzeba zastosować?

Proszę o pomoc, jeśli kompletnie pomysł nie trafiony to też proszę napisać czemu i co zrobić żeby coś takiego zadziałało.

Pozdrawiam i dziękuję z góry.

ogrzewanie.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

docelowo myślę że tak, nad ranem mogę dogrzewać farelką czy coś w tym rodzaju (elektrycznie) do momentu wyjścia do pracy.

Wtedy muszę zabudować kozę też od dołu tak? Żeby to zimne powietrze z zewnątrz nie wlatywało od tak do domu?

Bo moja koza nie ma żadnej dziury od doły z tego co widzę.

Piec stalowy piecyk koza kominek BLIST B1 8kW <-- takie coś mam

Edytowane przez unobtainium
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zabudować tą kozę tak jak kominek się zabudowuje, tylko wyprowadzić z niej rurę do komina maksymalnie długą aby ze spalin odzyskać jak najwięcej ciepła i doprowadzić rurę zewnątrz w okolice kozy tam gdzie zaciąga powietrze. Ja co prawda zabudowywałem kiedyś wkład kominkowy ale robota podobna, ważne aby odległości między zabudową a kominkiem/kozą były jak najmniejsze aby uzyskać "ciąg" ciepłego powietrza i zostawić luz na rozszerzalność metalu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Piecyk koza 10kW drewno. ...

akumulacja ciepła kiepska , komfort uzykowania do bani . Podaj więcej szczegółów... ile możesz przeznaczyć na budowę ogrzewania ? Coś się wymyśli...

Może piec akumulacyjny do ładowania w taniej taryfie https://allegro.pl/oferta/piec-akumulacyjny-od-2kw-do-7kw-dynamiczny-7538614106

albo bardziej wypasiona wersja https://archiwum.allegro.pl/oferta/kospel-ekd-m3-kociol-z-zasobnikiem-130l-moc-4-8kw-i6758918335.html do tego jakiś grzejniczek tam gdzie chcesz pociągnięty pexem

albo bufor z grzałkami + grzejnik

Może klima ? Wszystko bezobsługowe w zasadzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Będę wymieniać kozę na wkład kominkowy taki 12kW, i go obuduje.

Proszę nie zamykać tematu to będę wrzucać na bierząco zdjęcie i pytać jak czegoś nie będę pewien.

Dzięki za przekonanie mnie do inwestycji :D

Tylko zrób to z głową bo można całkiem po taniości to zrobić :)

Ba,nawet samemu,oczywiście zabudowę jedynie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postaram się zrobić jak najwięcej sam.

Dziś odbyłem kilka rozmów i doszliśmy do wniosku że wentylatory kanałowe odpadają. Nie wytrzymają temperatury.

Pozostały dwa wyjścia: turbina na zewnątrz lub grawitacyjne rozprowadzenie ciepłego powietrza.

Turbinę musiałem sam odrzucić gdyż nie mam na nią miejsca ani u góry ani na dole. Zostaje grawitacyjne.

Zwiększam rury do dystrybucji do 160mm i będą miały przepustnice żeby jakkolwiek móc regulować ilość ciepłego powietrza wtłaczanego do sypialni.

Z logiki wiem że ta nad wkładem będzie przez 95% czasu zamknięta i to powietrze powinno dać radę na jedną sypialnię. Odległość tez jest jeszcze znośna.

Teraz pytanie:

Rura 160mm będzie to taki thermoflex spiro elastyczny izolowany jak na rysunku:6305f10f4f69b3eb653ae2687157.jpg

Ma ktoś doświadczenie z takimi systemami? Bo pytanie brzmi: zewnętrzna powłoka do jakiej temperatury będzie się nagrzewać? Gdyż pod sufitem idą też kable do halogenów i nie wiem czy jak się będą stykać z rurą czy jest w stanie je stopić czy coś. Taka informacja wiele by mi dała. Jeśli na zewnątrz rura również się mocno nagrzewa to będę musiał zabezpieczyć wszystko bardziej, ale jak nie trzeba to po co. Rura może mieć tam styczność z profilami alu do sufitu, drewnianymi krokwiami (tu najłatwiej to obejść) z wełną mineralną niepalną do 1000 stopni celsjusza i być może z podłogą z grubej OSB (też chyba do obejścia bo mogę dać rurę niżej żeby nie stykała lub zastosuje mniejszą średnicę rury)

Proszę o odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak to będzie taka rura właśnie. A mocno się na zewnątrz nagrzewa? bo ja rozumiem że tam do sufitu w tym zamkniętym kwadracie będą duże temperatury od wkładu, ale tam będzie tylko ta rura i ona to luźno wytrzyma, przed samym sufitem muszę zrobić komorę dekompresyjną i tak naprawdę jedynym zagrożeniem w tym momencie staje się ta temperatura zewnętrznego płaszcza tej rury.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72

Co prawda w kominku dużo nie palę ale na początku przy ostrym hajcowaniu na wywiewie DGP było 45-50st.C i macalem rurę to była jedynie lekko ciepła także luzik.

U mnie wyglądało to tak,też z komorą ale DGP pobieralo poniżej:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-Dążenie-do-spełnienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszczędna-)&p=5941698&viewfull=1#post5941698

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Co kupić, jak zamontować żeby przejść z salonu przez ścianę na zewnątrz? Rura fi 200mm.

Cena rury izolowanej głupie 50cm mnie przeraża (od 200zł w górę), i zastanawiam się czy mogę dać np. "pustak kominkowy"? On jest zrobiony z otworem na rure i wytrzymuje do 600 stopni.

Wtedy co, jakąś specjalną zaprawą to zamurować i dookoła coś dać? na zewnątrz będzie kilkanaście cm od ściany to się tam raczej już nie boję.

Proszę o rady.

Edytowane przez unobtainium
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...