amator12345 09.01.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Mam pytanie co to znaczy ze w stropach przyjmuje sie obciazenia od scianek działowych? Np obciażenia od scianek dzialowych 1.5 KN/m2 Tzn ze zaklada sie ze na stropie tam gdzie stoi sciana zakladam sie ze sciana o dlugosci 1 m i wysokosci 2.65 moze wazyc max 150 kg ? Czy to zalozenie dotyczy 1 m2 sciany ? a sciana moze wazyc wiecej i ciezar 150 kg jest przemnozony tak : 2.65x150= 397 kg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.01.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 1.5kN/m2 stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 To ktora sciana i z jakiego materialu wazy 150 kg ? Tylko gipokarton ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 https://images91.fotosik.pl/103/9cb288dedc11b81fmed.jpg znalazlem w sieci co takiego. Czy z tego wynika ze jezeli sciana wazy 250 kg na 1 m 2 stropu to mozna ja postawic dowolnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Pierwszy przypadek Sciana równolegle do belek: sciana wazy 300 kg to 150 kg dziala pod sciana a reszta rozchodzi sie po 25 %na sasiednie zebra. Dlatego przejmuje sie obciazenie zastepcze od sciany 1,5 KN/m2 dobrze to rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Norma podaje dwa przypadki: ścianka równolegle do rozpiętości i ścianka prostopadle do rozpiętości stropu. To są dwa zupełnie różne przypadki obciążenia stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 To zapisalem wyzej ma sens ? Rozumiem ze prostopadle do belek jest o wiele korzystniejsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2019 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Obciążenie stropu ścianką działową ułożoną równolegle do rozpiętości stropu należy liczyć indywidualnie wg faktycznych obciążeń.Dotyczy to każdego rodzaju stropu. Strop monolityczny zbrojony jednokierunkowo lub dwukierunkowo "lepiej" przenosi takie obciążenia. Prostopadle do rozpiętości stropu jest o wiele korzystniejszym przypadkiem obciążenia stropu jednokierunkowo zbrojonego.Można ale "z głową", stosować obciążenia zastępcze.Trzeba policzyć ciężar własny ścianki z tynkiem i uwzględnić jej wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Ale w tedy przyjmujemy rzeczywista wage scianki? Czy jezeli wazy 2,5KN/m2 to przyjmujemy obciazenie zastepcze od scianek 1,25KN/m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Dobrze mysle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 W konkretnym przypadku obciążenia od ścianek prostopadłego do rozpiętości stropu można przyjąć obciążenia zastępcze ale dokładniejsze wyniki daje obciążenie rzeczywiste.Czyli zebranie wszystkich obciążeń od ścianki i zlokalizowanie tego obciążenia na stropie w dokładnej lokalizacji.Obciążenie zastępcze jest uproszczeniem pełnego schematu obciążenia stropu.W przypadku wielu ścianek w różnych lokalizacjach jest to duże ułatwienie w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Rozumiem ze jezeli zakladam obciążenia zastepcze od scianek dzialowych to przewiduje przy obliczeniach ze to obciazenie bedzie wystepowalo na calym stropie równomiernie rozłożone ? A w rzeczywistosci moze ta scianka stac w jednym miejscu i nie obciążać calego stropu. Dobrze rozumuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Rozumiem ze sciany ktore stoja na scianach nosnych nizszej kondygnacju lub pod aciana jest specjalna belka zelbetowa zaprojektowana przez konstruktora to takie sciany pomijamy i nie okreslamy ciezaru zastepczego od tego typu scian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Ktoś odpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2019 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Rozumiem ze jezeli zakladam obciążenia zastepcze od scianek dzialowych to przewiduje przy obliczeniach ze to obciazenie bedzie wystepowalo na calym stropie równomiernie rozłożone ? A w rzeczywistosci moze ta scianka stac w jednym miejscu i nie obciążać calego stropu. Dobrze rozumuje ? Obciążenie zastępcze przyjmuje się na całym stropie jako równomiernie rozłożone. W rzeczywistości na tym stropie stoi jedna lub dwie ścianki i to prostopadle do rozpiętości stropu. I do tego ewentualnie krótkie odcinki ścianek równoległych do rozpiętości stropu. Czyli chyba dobrze rozumujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Rozumiem ze sciany ktore stoja na scianach nosnych nizszej kondygnacju lub pod aciana jest specjalna belka zelbetowa zaprojektowana przez konstruktora to takie sciany pomijamy i nie okreslamy ciezaru zastepczego od tego typu scian ? Ścianka która stoi na ścianie nośnej poniżej nie obciąża stropu. Ścianka która stoi na specjalnie zaprojektowanej belce też nie obciążą (prawie nie) tego stropu. Dla tych przypadków nie dodaje się zastępczego obciążenia od ścianek działowych. Czyli chyba dobrze myślisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 09.01.2019 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 A jezeli tych scian jest kilka ale kazda stoi w innej "nawie " tzn paczac na pomieszczenia parteru, jedna stoi w kuchni jedna w pokoju rownolegle do belek.To nalezy je traktowac jako jeden strop czy jako oddzielne stropy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.01.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Każde pomieszczenie oddzielone poniżej ścianami nośnymi to oddzielny strop.Czyli strop oddzielny strop to taki który oparty jest na ścianach nośnych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.01.2019 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Wprowadziłem dane do kalkulatora i pacząc na ten strop Teriva 4.01 to on ma dużo współczynników bezpieczeństwa narzuconych. Wartość obliczeniowa przy założeniu obciążeń od ścianek działowych 2 kN/m2 nieznacznie przekracza dopuszczalne obciążenia. Ale jest to założenie, że ścianki stoją gęsto na całej powierzchni stropu. https://www.fotosik.pl/zdjecie/342931fc5ff003e9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.01.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Masz błąd w tabelce z ciężarami i obciążeniami.Strop Teriva ma ciężar 2,68 kN/m2 a nie 2,68 kN/m3 więc nie należy mnożyć 2,68 kN/m2 x 0,24m (=0,6432)Czyli w kolumnie 5 / wiersz lp. 5 nie 0,6432 kN/m2 tylko 2,68 kN/m2 i dalej konsekwentnie należy zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania