Witam. Czy mogłby mi ktoś doradzić odnośnie mojego projektu wetylacji mechanicznej? Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym około 120m2, 4 osoby.

 

Chce wykonać wszystko na rurakch peflex.

Wetylacje do parteru musze wykonac z rurek schowanych w warstwie styropianu poddasza fi 50. Poddasze natomiast planuje z rur fi 75.

 

Na parterze planuje dwa nawiewy po jedenym w pokoju 3x50 i salonie 5x50. Wywiew to kuchnia 4x50 i łazienka 4x50

Rurka fi 50 ma przepływ 13m3/h, co da w salonie 65m3/h i w pokoju 39m3/h, wywiew w kuchni i łazience po 52m3/h razem po 104 m3/h

parter 1.jpg

Zastanawiam się czy jeden nawiew w salonie wystarczy (powierzchnia salonu z kuchnia to okolo 37m2), czy nie zastosować dwuch 3x50 razem 78m3/h i dołożyć jedena rurke wywiewu w kuchni 5x50 to 65m3/h. Razem po 117m3/h

 

Natomiast poddasze użytkowe 3 nawiewy 2x75 w pokojach oraz 2 wywiewy w łazience i przedpokoju 3x75.

Rurka fi 75 to 22m3/h czyli w pokojach po 44m3/h, a w łazience i przedpokoju po 66m3/h to razem 132m3/h

poddasze1.jpg

Ewentualnie wszystko na rurach fi 50 na poddaszu również to by było 3 nawiewy 3x50 to 117m3/h i 2 wywiewy w lazience 4x50 i przedpokoj 5x50 117m3/h.

 

Razem 236m3/h nawiew i 236m3/h wywiew na rurakch 50 na dole i 75 na gorze

Albo 249m3/h nawiew i 249m3/h wywiew na rurkach 50 na dole i 75 na gorze oraz dodatkowy anemostat w salonie

Albo na rurkach 50 to 234m3/h nawiew i wywiew.

Oraz 221 m3/h nawiew i wywiew z dodatkowym anemostamem na rurkach fi 50.

Roznice raczej nie za wielkie

Czy to co podalem ma sens? Który wariant wybrać, a może coś innego?

 

Jaki rekuperator polecacie za okolo 5-6 tysiecy.

 

Kolejne pytanie to jeżeli rekuperator ma sprawność 90% to oznacza to ze gdy powietrze wywiewane ma 20 stopni to nawiewane powinno mieć 18? czy potrzebna jest jakaś nagrzewnica dodatkowo? Jak to sie ma dla temperatury 0 stapni a jak dla -10?

 

Z góry dziękuje za poświecony czas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj, staraj się robić na dn75 bo ma mniejsze opory od 50, Alnor ma fajne req. z wspomniany i mniejszy budżet, ze sprawnością tak ja napisałeś, ale można to też oszukać (przypadkiem) ilością powietrza- źle zrównoważone przepływy, koło zera podgrzewa się wstępnie powietrze z dworu grzałką lub w tańszych req mniej nadmuchuje zimnego co powoduje niezamarzanie wymiennika.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chetnie bym zrobił na 75 ale za mało mam styropianu i wylewki na poddaszu 5+5 to by wychodziło 2 cm wylewki nad rurkami. Troche to za mało i pewnie bedzie pekać w tych miejscach. Pozatym jak położyć ogrzewanie podłogwe przy czymś takim?

Problem też mam z odpowiednim projektem. Bo już rózne propozycje mam i sie rożnią od siebie iloscia nawiewów jak i wywiewów oraz miejscem ich połozenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...