zdanek84 22.01.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Mam zamiar na pograniczu województwa Podlaskiego i Warmińsko Mazurskiego (strefa przemarzania gruntu 2/3) postawić nad wodą domek. Działka nie graniczy bezpośrednio z jeziorem ma kształt prostokąta i wielkość 6arów. Działka od drogi pochyla się ku końcowi działki.Długość działki ok 30-35m gdzie na końcu jest rów melioracyjny. Mam zamiar na początku działki wylać fundament, ze styropianem jako ocieplenie pod domek. Proszę kolegów o rady i jakich nie popełnić błędów. Jestem nowy i mało doświadczony w tej branży. Dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 28.01.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Na tak zadane pytanie najlepszą odpowiedzią będzie. Użyj forumowej wyszukiwarki. A gdy już będziesz miał jasno określone cele zacznij zadawać pytania zakładać nowe wątki gdy temat okaże się rozwojowy. Polecam na pierwszy ogień zabrać się za studiowanie płyty fundamentowej. Ze swojej strony wrzucę Ci moją koncepcje. Po analizie pewnie dojdziesz do wniosku ze najlepiej postawić "szkieleta na szklankach" Pozdro Edytowane 28 Stycznia 2019 przez Witos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.01.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 ^^Sorrki ale Twoja koncepcja jest mega ....nierozważna, kto Ci wymyślił płytę grubości 150 mm pod szkieleciaka a pod ścianami jakieś bezsensowne pogrubienie?Po co po całośći jakaś tam warstwa xps, nie wiem dokładnie 5 cm ? A wyżej eps o takich grubościach ?Naprawdę Twoja koncepcja jest droga i bezsensowna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 28.01.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Jacenty , to nie jest pod szkieleciaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.01.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) ^^Ale to nie zmienia faktu, że jest koncepcja słaba.... sam wymyślałeś te "belki" pod ścianami nośnymi ? Bo jak to wymyślił jakiś konstruktor to go lepiej zmień .... Przy okazji co to sa te biale kółeczka na epsie? Rurki z ogrzewania? Edit Juz doczytałem to co pisales w temacie płyt..... Jak chcesz ocieplać od środka, choc moim zdaniem to nie jest za dobry pomysł z uwagi na kwestie użytkowe głownie, to płyta jak w koncepcji jest bez sensu, zresztą płyty tzw żebrami moim zdaniem kompletnie nie mają sensu. Z oblliczeniowego punktu widzenia, tak niska belka pod wzgledem wytrzymalościowy nie stanowi na tyle sztywnego elementu aby wprowdadzać układ belkowo płytowy. Takie pocienienia mja sens naparawde tylko przy konretnie dużych powierzchniach przy których cena za materiał (beton) jest dużo wyższa od dodatkowej roboty.A poza tym dużo większą korzyść ma to przy stropach a nie przy płytach posadowionych na gruncie.... Edytowane 28 Stycznia 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 28.01.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) To jest projekt wstępny pod parterówkę ściany z bk reszta drewniane łacznie ze stropem nieużytkowym rozpietości miedzy scianami 4,2 plyta w rzucie jest H . Te pogłębienia są pod ścianami nośnymi co do grubości izolacji to pewnie urwę z 5 cm. EditA to "pocienienie" jest nie dlatego żeby urwać betonu tylko żeby zmniejszyć bezwładność.Ja nie uważam ze jest bez sensu. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez Witos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.01.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 ^^To z konstrukcyjnego punktu widzenia pod domek parterowy z drewnianym stropem i ścianami z gazobetonu bez problemu wystarczy płyta o grubości 15 cm po całości, czyli defacto to co teraz wg koncpecji masz pocieniane. Te belki pogrubiane są bez sensu. Poza tym piszesz o ocieplaniu od wewnątrz to po jakiego grzyba eps pod płytą? Przy izolacji na płycie i wylewce anhydrytowej bedziesz mial zdecydowanie mniejszą bezwladnośc anizeli jak to jest w koncepcji , bo jak sadze wg koncpecji to na płyte przyjdzie warstwa posadzki.Ogólnie masz jakies swoje założenia, ale one nie idą w parze z tym co masz na tej koncepcji. Moja rada co do przekroju płyty przy założeniu oceiplenia scian od wewnątrz :- podbudowa - chudziak maks 5 cm - to ma być warstwa wyrównawcza co by zbrojenie na piasku nie lezało i było równiej, 10 cm chudziaka przy płycie 15 cm to przerost formy nad trescia, pod fudnamnety mostowe wysokosci 1,5 m robi sie chudziaka 10 cm - około 15 cm płyta zbrojona-izolacja coś 15-20 cm styropianu - wylewka anyhydrytowa 5 cm czy ile tam minmum jest wymagane 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 28.01.2019 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Nic nie wspominałem o ociepleniu od wewnątrz. Płyta jest już podłogą. Coś pokręciłeś z wątkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 29.01.2019 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 ^^Może coś pokręciłem z tym ocieplaniem od środka, ale to nie zmienia faktu, że płyta z takim żebrami jak Twoje pod taki dom jak Ty chcesz czyli BK i strop drewniany jest bez sensu, pisze Ci to konstruktor. Źle wykonstruowaną masz płytę, ale jak chcesz taką mieć to Twoja sprawa i Twojego konstruktora ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 29.01.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ok Jacenty te "ławy" w płycie mają 25 cm wysokości a zatem są o 10 cm wyższe od płyty. Ni wiem czy to aż tak podraża konstrukcje. Kontsruktor jeszcze tego nie widział. To jest na razie taki brudnopis projektu. Faktycznie tego ocieplenia nawaliłem trochę za dużo już zabrałem 5 cm. Mam pytanie czy pod podstawę komina schiedla wys 5,5m pod jego fundament dawac płytę xps czy stawiac na chudziaku. Kwestia skroplin podpowiada ze chudziak i odwodnienie rurką w poniżej oraz odizolować od płyty xps-em w pionie? Zaraz zrobię poglądowy rysunek żeby nie było niedomówień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 29.01.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 ^^No podraża robociznę, komin może stać na płycie ale co ma byc pod płytą czy EPS czy xps to zależy od naprężeń pod płytą, można zrobić hybryde w stylu pod ściananmi nośnymi xps, ale na takiej szerokosci jak to wychodzi z napreżeń pod płytą a na reszcie EPS, ale przyjmij jednakową grubość izolacja pod i jednakową grubość płyty. W Twoim przypadku 15 cm gruba płyta powinnna wyjść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 29.01.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Obawiam sie tych skroplin. Mówimy o kominie spalinowym do kominka. I rozważam dwie opcje z czego ta na xpsie bardziej mi by odpowiadała. XPS o zwiększonej nośności. Rurką odprowadzam skropliny poza fundament w grunt rodzimy. Fundament szerokości komina ale odizolowany dajmy 2x 2,5 xps w pionie zdylatowałem od płyty. Ale jak twierdzisz ze może być na płycie to pogrubię płytę i dozbroję pod fundamentem. Nie wiem czemu go dylatuję wydaje mi się ze komin nie stoi sztywno tylko wykonuje delikatne ruchy i to może powodować naciski na płytę i ścinanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 29.01.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) ^^Ale kombinujesz, a w płycie fundamentowej nie da się wstawić rurki do skroplin ? a poza tym zdajesz sobie sprawę, że płyta grzewcza jest niezgodna z polskim rozprzadzeniem na temat warunków technicznych? Edytowane 29 Stycznia 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 29.01.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) I to jest właśnie skandal, dlatego usunę je do PNB Chyba ze do tego czasu zmienią się WZ . Dzięki Jacenty za pomoc ,bardzo mi pomogłeś przy tej płycie. Edytowane 29 Stycznia 2019 przez Witos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 29.01.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 ^^Nie sadzę aby zmienili, głownym celem tego przepisu jest aby nie umieszaczac czegoś co może sie "zepsuc" w elemencie konstrukcyjnym ... a poza tym nie ma sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdanek84 01.02.2019 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 U mnie domek na być cały drewniany. Na zadane przeze mnie pytanie nie do końca zrozumiałem rady, nie znam się na tym, nie znam używanego żargonu. Myślałem, że będzie jaśniej, może się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdanek84 01.02.2019 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Liczyłem na prostą odp od A do Z jak zrobić mam krok po kroku. Może podpowiecie mi gdzie mogę znaleźć taką pomocną instrukcje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 12.02.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Zdanek wyślij mi na priv emila to Ci wyśle taki budynek w p-dfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania