neoo198110 26.01.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Witam mam problem - na palniku zbiera się mi dużo popiołu , pod spodem tylko trochę jest twardego spieku - co może być powodem takiego problemu ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 za wysoki nadmuch lub zbyt długa przerwa podawania. Jak kocioł osiąga bez problemu zadaną obniżaj nadmuch, jeśli trwa to dłużej niż godzinę to skracaj przerwę podawania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoo198110 27.01.2019 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 sprawdziłem parametry na sterowniku : czy powinienem jeszcze cos zmienic procz zniejszania nadmuchu ???100%FL100% - nadmuch - 46%100% - podawanie - 3,8 sek 50% - nadmuch - 43%50% - podawanie - 3,3 sek 30% - nadmuch - 39%30% - podawanie - 2,8 sek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.01.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 korekty zawsze jednym parametrem więc nic poza nadmuchem nie zmieniaj jesli kocioł pracuje stabilnie i osiąga zadaną . jesli by tego nie robił to wtedy podawanie ciut dłuższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoo198110 27.01.2019 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoo198110 08.02.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 nadal mam to samo , stawiam na to ze mam coś z samym peletem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania