Marcink81 29.01.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Mam dach o spadzie ok 30 st w kierunku zachodnim. Kolektory będą pracować na wodzie na zasadzie systemu drain back, zasilały będą zbiornik buforowy 1400l z warstwowym rozkładem zładu i przepływowym grzaniem cwu. Rozważam na początek zakup kolektorów płaskich ok 5-6 m2 lub próżniowych bezpośredniego przepływu z " u rurką" ok 30rur. Trochę do myślenia dały mi informacje zawarte na forum, ale też opracowanie Pana Witolda http://www.xn--soneczny-6ob.com.pl/dylemat.php Montując kolektor płaski w stronę zachodnią to przez większość dnia słońce będzie padało z boku i sprawność będzie niska.Wiadomo najlepiej było by go postawić pod kątem ok 45 st na stelażu w stronę południową, ale wiadomo koszty stelażu i efekt wizualny średni. A gdyby zamontować go w stronę zachodnią na płaszczyźnie dachu o spadku 30 st i przekrzywić go dłuższą stroną na południe pod kątem 45%- prostszy stelaż. Czyli by leżał sobie na boku. Wydaje mi się, że powinno to śmigać, ale pewny nie jest. Jeśli zdecydował bym się na próżniowe to czy go mógłbym zamontować bez stelażu w stronę zachodnią z tym 30 st spadkiem, tak by sprawność była jak najwyższa w tych warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.01.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 mam 7,2m2 płaskich kolektorów pd-zach zapiętych pod 400l bufor kombinowany. W lato często temperatura dochodzi do 85*C i muszę zrzucać zład w grzejniki w budynku gospodarczym. Jednak Przy Twoim buforze 1400l oscylował bym w około 8m2 kolektora, ustawienie za zachód trochę komplikuje sprawę ale kolektor płaski i tak się wystarczająco ogrzeje. O rurach się nie wypowiadam bo nie mam i nie wiem jak współpracują z buforem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 29.01.2019 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Rozumiem, żeby brać płaskie i zamontować je po prostu na zachód i ewentualnie zwiększyć kąt tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.01.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 W płaskich nie ma się co zepsuć to konstrukcja idioto odporna i wytrzymała. Wymiana 1 rurki może być znacznym wydatkiem w zależności od producenta 200-500 PLN. Ale dobrze było by gdyby napisał ktoś jak sprawują się rurki. Moja instalacja jest na kąt 220*pd-zach i słońce oświetla ją dopiero około 10:30 w letnie dni. Odnośnie kąta kiedyś miałem ustawione na kąt około 60* aby w zimę lepiej łapać słońce ale prawda jest taka że tego słońca w zimę praktycznie nie ma i niczego to nie dawało, w lato słońce nie padało na panele prostopadle ale i tak grzały bardzo dobrze. Teraz leżą na dachu kąt około 30* ciepła woda od połowy marca do końca połowy października. Tu masz moje uzyski z 2018r przelicz do swoich potrzeb. w sumie 5216kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 29.01.2019 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Widzisz ty masz troszkę bardziej na południe niż na zachód, u mnie azymut 270 czyli zachód. Ale chyba jednak postawie na płaskie, na tym dachu powierzchni mam dużo do wykorzystania, a z ustawienie pewnie będę musiał trochę pokombinować. A jakiej firmy kolektory ty masz? Zastanawiam się nad Hawalex lub Bachus, ewentualnie tahttps://allegro.pl/oferta/kolektor-sloneczny-premium-2-8-miedziany-7773117667 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.01.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ja mam Hewalexa leżą na dachu już chyba 7 lat. Przez ten czas raz musiałem dobić glikolu do instalacji, i raz popsuł się czujnik temperatury cwu wysłali mi nowy za free. Do Bachusa możesz zadzwonić ale raczej z 3miasta nie przyjedzie aby u Ciebie je montować. Kolektor który podałeś cena zabójcza... no ale powierzchnia też 2,8m2 brutto ale nie dopłacał bym 300 PLN do wersji w miedzi tylko brał standard. Bo liczy się powierzchnia i temperatura w zasobniku Za 3 szt premium kupisz 4 standard, ja też Hewalexów nie brałem 100% miedzi tylko coś innego już nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 29.01.2019 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Kolektory samemu zamontuję, no z pomocą brata który wrzuci mi je dźwigiem na dach . U Bachusa widziałem tylko kolektory z absorberem miedzianym, a ocieplenie ma z pianki i wełny. Ten co podałem ma 9 cm grubości, a pozostałe po 6cm, co za tym idzie ocieplenia mało ( nigdzie nie doczytałem jaka faktycznie jest grubość wełny w środku). Hawalexy są droższe ale z tego co wyczytałem maja 5,5cm wełny od spodu. Jeszcze się porozglądam i będę musiał niedługo coś wybrać bo na początku marca jak pogoda pozwoli wrzucił bym na dach. Dziękuje Ci za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.01.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 W takiej sytuacji tylko kolektory próżniowo-rurowe z lustrami CPC. Dla bufora o pojemności 1400 litrów zamontowałbym około 18-26mk powierzchni czynnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 A nie lepiej kolektory fotowoltaiczne i grzałka...? Wydaje mi się że takie rozwiązanie jest znacznie bardziej przewidywalne w skali roku...Jest też znacznie bardziej odporne na awarie ... Mam takie rozwiązanie u siebie i nawet w styczniu ogarnia ok 30% energii potrzebnej do przygotowania CWU... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 29.01.2019 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 W takiej sytuacji tylko kolektory próżniowo-rurowe z lustrami CPC. Dla bufora o pojemności 1400 litrów zamontowałbym około 18-26mk powierzchni czynnej. Na taką ilość to nie mam sponsora, chce się zmieścić za same kolektory w 5 max 6 tys. Takie brałem pod uwagę tylko jak je u mnie zamontować by wykorzystać ich potencjał?. A pojemnością bufora proszę się nie sugerować jest warstwowy rozkład zładu. A nie lepiej kolektory fotowoltaiczne i grzałka...? Wydaje mi się że takie rozwiązanie jest znacznie bardziej przewidywalne w skali roku... Jest też znacznie bardziej odporne na awarie ... Mam takie rozwiązanie u siebie i nawet w styczniu ogarnia ok 30% energii potrzebnej do przygotowania CWU... Produkowanie energii elektrycznej po to by ją zamienić 1 do 1 na energię cieplną jest dosyć słabym pomysłem, bardziej już się opłaca sprzedać nadwyżki energii do sieci, a ciepło wyprodukować tańszą metodą. Koszt instalacji fotowoltaicznej jest też wyższy niż korektorów przy założeniu jak u mnie, że zbiornik już jest. A awarie mogą wystąpić i tu i tu, wszystko zależy od klocków z jakich się to składa i kto to składa. A najlepszym pomysłem by było założyć hybrydy, tylko znowu kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 A to ciekawe...Produkowwnie ciepłej wody za pomocą kolektorów cieczowych jest ok a produkowanie ciepłej wody za pomocą grzałki podłączonej do kolektorów fotowoltaicznych już nie...?Co za różnica czy woda się grzeje za pomocą wężownicy czy grzałki...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 29.01.2019 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Bogatemu wszystko wolno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2019 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Bogatemu wszystko wolno... To może policzymy co i za ile można zrobić...? Podaj jakieś parametry i zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 30.01.2019 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Liczyć można na wiele sposobów i każdemu co innego wyjdzie. Masz jakiś prosty i tani sposób podłączenia paneli fotowoltaicznych do grzałek? Rozważałem je, ale cały czas wychodzą mi drożej, a dofinansowania 80% u mnie się pewnie nigdy nie doczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 30.01.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Panowie kolektor słoneczny ma sprawność około 80%, a panel fotowoltaiczny max 20% co wy chcecie liczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2019 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Panowie kolektor słoneczny ma sprawność około 80%, a panel fotowoltaiczny max 20% co wy chcecie liczyć? A co ma piernik do wiatraka...? Rozumiem że twoje kolektory słoneczne produkują o tej porze roku więcej energii niż panele fotowoltaiczne... Jakoś dziwnym trafem moje fotowoltaiczne grzeją wodę dzień w dzień ( więcej,mniej ale zawsze...) a trzy kolektory słoneczne moich dwóch sąsiadów sobie tylko darmo leżą na dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2019 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Liczyć można na wiele sposobów i każdemu co innego wyjdzie. Masz jakiś prosty i tani sposób podłączenia paneli fotowoltaicznych do grzałek? Rozważałem je, ale cały czas wychodzą mi drożej, a dofinansowania 80% u mnie się pewnie nigdy nie doczekam. Drogo czy tanio to pojęcie względne... Wszystko zależy co chcesz osiągnąć... Ja mam taki sterownik grzałek z alledrogo ..., Podpinasz dwa kable z paneli , dwa kable od grzałki, wsadzasz czujnik temperatury do baniaka ,ustawiasz max temperaturę i tyle... Zasila się samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 30.01.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 A co ma piernik do wiatraka...? Rozumiem że twoje kolektory słoneczne produkują o tej porze roku więcej energii niż panele fotowoltaiczne... Tor chroni tożsamość użytkowników oraz ich działalność w sieci przed analizą ruchu. Operatorzy utrzymują wirtualną sieć złożoną z ruterów cebulowych, zapewniającą anonimowość zarówno w sensie ukrycia lokalizacji użytkownika, jak też możliwości udostępniania anonimowych ukrytych usług. A podaj nam jasiek ile te twoje PV prądu zrobiły - bo "grzeją" to pojęcie niemierzalne! A moje grzeją tak na dachu 60* woda 49* Jasiu no podejmij wyzwanie, pokaż nie tylko gadasz "więcej, mniej " u mnie mas DOKŁADNIE! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 A podaj nam jasiek ile te twoje PV prądu zrobiły - bo "grzeją" to pojęcie niemierzalne! A moje grzeją tak na dachu 60* woda 49* [ATTACH=CONFIG]425783[/ATTACH] Jasiu no podejmij wyzwanie, pokaż nie tylko gadasz "więcej, mniej " u mnie mas DOKŁADNIE! Plizz... Pokaż jeszcze wykres z dnia dzisiejszego twojej fotowoltaiki... Co ja mam ci dzisiaj pokazać..?, że cały dzień padał śnieg...?? Czy może temperaturę jaką mam w bojlerze...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 30.01.2019 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Brat ma 2,5 kW paneli fotowoltaicznych na dachu i w zimę w zachmurzony dzień produkują 1kW a jak ostatnio słońce wyszło to dały 6 kW ( w ciągu dnia). Amorficzne można tanio wyrwać, ale nimi musiał bym bez mała cały dach przykryć. Proponuję zakończyć dyskusję na temat fotowoltaiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania