PS. a jakby za pompą CO założyc taki zawor bezpieczenstawa (jak na bajpasie Pompy CO) i podlaczyc go pod powrot ?

 

czyli zrobić bajpas:D, w jakiej formie by nie był będzie miał na celu zabezpieczenie pompy przed spaleniem od braku przepływu

umieścić go w tym miejscu gdzie jest na rysunku ("mieszacz" jak go nazywasz na rysunku to zawór 3d z siłownikiem, zamiast niego dajesz zawór 3d termostatyczny o odpowiedniej średnicy) natomiast u góry (zasilanie) dałbym nie za pompą c.o. tylko zaraz na wyjściu z kotła (czyli przed pompami, przed rozdziałem zasialnia na c.o.i c.w.u.)

 

a sam zawór znajdziesz np na allegro gdy wpiszesz w wyszukiwarkę: "zawór temperaturowy"

 

Nie sądzę żeby to działało prawidłowo tak jak proponujesz.

nie pracować może gdy się spaliła :o lub wyłączył ją jakiś sterownik lub użytkownik, wtedy jest brak przepływu przez kocioł i wysoka temp na wyjściu i niska na wejściu, tak samo będzie gdy pracuje ale na stojącym, zamkniętym głowicami termo obiegu

 

moim zdaniem wsadź to w obwodzie grzewczym za pompą i do powrotu, cwu jak rozumiem masz na osobnej pompie oddzielnie pracujące i sterowane to po co to mieszać, bypass zadziała, kocioł dostanie ciepło to jego sterownik ograniczy lub wyłączy produkcję

 

a czy taki zawór zda egzamin - nie wiem, pewnie zależy od ciśnienia w Twojej pracującej instalacji i od ciśnienia jakie powstaje,wytworzy pompa po zamknięciu się zaworów na grzejnikach

rozwiń, popraw, dopowiedz

 

Np zawór termostatyczny jest na 50 stopni z powrotów idzie mniej przylacze w które wchodzi woda z powrotów się zamyka i co gdzie mają pchnac pompki.

masz rację, widzę też tam teraz jeszcze inny problem także to faktycznie zła droga

 

ale moment, jeżeli dobrze przeczytałem to problem jest w chwilowym obniżeniu temp powrotu tylko przy pracy pompy cwu? to może tylko obieg cwu trzeba zabezpieczyć od zimnego powrotu podmieszaniem? jeżeli w ogóle bo chwilowy spadek powrotu do 47st nie wart jest tej całej zabawy, a zabezpieczenie powrotu na cwu może nieco obniżyć wydajność cwu przy dużym poborze z małego 100l zbiornika

Teraz zrobiłem na kotle 55 a na dwu 50 i aż takich skoków nie ma... więc chyba zostanie jak jest (temperatura w bojlerze spada do 40-41 ale na kotle jest 47...

 

A co z tą pracą pompki CO gdy termostaty się zamkną ... jak to obejść? Czym ? Może puścić rurkę np. fi10mm miedziana za pompka CO do powrotu do pieca ?

masz rację, widzę też tam teraz jeszcze inny problem także to faktycznie zła droga

 

ale moment, jeżeli dobrze przeczytałem to problem jest w chwilowym obniżeniu temp powrotu tylko przy pracy pompy cwu? to może tylko obieg cwu trzeba zabezpieczyć od zimnego powrotu podmieszaniem? jeżeli w ogóle bo chwilowy spadek powrotu do 47st nie wart jest tej całej zabawy, a zabezpieczenie powrotu na cwu może nieco obniżyć wydajność cwu przy dużym poborze z małego 100l zbiornika

 

Może i nie warto kombinować ale jeśli juz to odnoga zaworu gdzie ma wchodzić goraca woda między zbiornik cwu a pompką cwu a powrót z grzejnikow musiałby być pomiędzy zaworem termostatycznym a piecem i na sterowniku priorytet cwu.

A co z tą pracą pompki CO gdy termostaty się zamkną ... jak to obejść? Czym ? Może puścić rurkę np. fi10mm miedziana za pompka CO do powrotu do pieca ?

 

Gdy termostaty się zamkną to rozwiązań jest kilka:

- zostawić jakiś grzejnik lub kilka bez termostatów (np. przy sterowaniu pokojowym w pomieszczeniu reprezentatywnym, albo w pom. gospodarczym bez sterowania ale i tak nieprzegrzewający pomieszczenia),

- założyć pompę elektroniczną zwalniającą obroty przy wzroście ciśnienia,

- zrobić bypass z zaworem nadmiarowo upustowym (różnicy ciśnień), działa podobnie jak zawór bezpieczeństwa tylko w zakresie ciśnień dostosowanym do pomp obiegowych i da się to ciśnienie otwarcia dokładniej wyregulować, np. https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/zawor-upustowy-roznicy-cisnien/produkt/42379. To jest zawór dedykowany właśnie do takich zastosowań.

2 tygosnie temu mialem na jednej pompce co i CWU.

Ja tam akurat sobie chwalę takie rozwiązanie.Nie trzeba dodatkowych pompek, a powrót kotła jest kilka stopni mniejszy od zasilania.Nawet jak się zamkną głowice to mamy swobodny obieg wody.Fajnie się tu sprawdza pompa elektroniczna.

Problemem może być słaba izolacja rurek cyrkulacji,bojlera i ciągła praca pompy CWU co będzie skutkować większym zużyciem paliwa.

Edytowane przez G69
Gdy termostaty się zamkną to rozwiązań jest kilka:

- zostawić jakiś grzejnik lub kilka bez termostatów (np. przy sterowaniu pokojowym w pomieszczeniu reprezentatywnym, albo w pom. gospodarczym bez sterowania ale i tak nieprzegrzewający pomieszczenia),

- założyć pompę elektroniczną zwalniającą obroty przy wzroście ciśnienia,

- zrobić bypass z zaworem nadmiarowo upustowym (różnicy ciśnień), działa podobnie jak zawór bezpieczeństwa tylko w zakresie ciśnień dostosowanym do pomp obiegowych i da się to ciśnienie otwarcia dokładniej wyregulować, np. https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/zawor-upustowy-roznicy-cisnien/produkt/42379. To jest zawór dedykowany właśnie do takich zastosowań.

 

No i dzieki za info. O to chodzilo... decyduje sie na tem zaworek róznicowy, szybki montaz i prosta zasada.

 

Co do spadku temp. sie jeszcze zobaczy albo zostanie tak jak jest - skoro mowicie ze to nie problem albo zaloze ten trojdrozny z termostatem przed pompką i wepne pod powrót do pieca.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...