kamil6408 09.02.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Mam wywiewkę kanalizacji w projekcie w łazience w osobnym kominie a w kuchni przy zlewie zawór napowietrzający. Ze względu na wentylację mechaniczną chcę usunąć komin w łazience. Czy mogę zrobić jedną wywiewkę w kuchni zaznaczoną na rysunku(fi 110)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.02.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Raczej bym tego nie proponował. Pomimo tego , że przekroje rury odpływowej są znaczne to najbardziej będzie wrażliwa kanalizacja właśnie w łazience - podczas korzystania z kuchni może dojść do zjawiska podnoszenia poziomu wody w brodziku i wannie(bulgotanie). Podczas korzystania z wanny i WC zjawisko wysysania wody z syfonu brodzika.Czy nie da się tak poprowadzić rury pod brodzikiem, aby połączyć ją z napowietrzaniem kanalizacji z kuchni? - przedłużyć do rury napowietrznika 110 kuchni? Wtedy chroniony byłby również syfon w posadzce pomieszczenia gospodarczego.Wnikając w projekt zapewne nic by się nie działo , ale w szczególnych okolicznościach np: korzystania z WC i w tym czasie wypuszcza wodę pralka, i zmywarka - na pewno może dojść do wyssania wody z kabiny...smród nie do zniesienia, a poprawić takie coś już ciężko. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 09.02.2019 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Czyli tak jak na rysunku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Tak, właśnie o takim czymś pomyślałem. Wiem , że wygląda to trochę śmiesznie dwie równoległe do siebie instalacje jednak spełni to swoje zadanie i nie będzie problemu , przede wszystkim z pojawianiem się brzydkiego zapachu z kanalizacji. Ponadto oryginalne napowietrzniki które oczywiście niektórzy projektanci stosują wymagają konserwacji , i niekiedy się o nich zapomina przez co są źródłem niepotrzebnego stresu. O czym należy pamiętać - to pomimo tego , że będzie to suchy pion(nie będzie w nim ścieków) musisz szczególną uwagę zwrócić na jego szczelność - uszczelki powinny być założone w każdym kielichu łączenia , nowe, a przede wszystkim czyste Ja stosuję popularny płyn do mycia naczyń wtedy jestem pewny , że nic się nie podwinie, a rura dojdzie do końca kielicha. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 10.02.2019 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Dziękuję za poradę. I nie przeszkadza że zostanie to zrealizowane jedną wywiewką zamiast dwóch? A czy wywiewka może wychodzić ścianą szczytową?(rura poziomo zakończona kratką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Czy nie zaszkodzi - jeśli będzie 110 to nie.Niestety, nie może być pod kątem, musi być ponad kalenicę - są pewne wymagania aby to działało i było dobrze. Jeśli zlokalizujesz to pod kątem to przede wszystkim pojawią się zacieki na krawędzi - będzie dochodziło do skraplania pary wodnej a to spowoduje wykraplanie się wilgoci.Nie będzie prawidłowego odprowadzenia gazów kanalizacyjnych(dla układu otwartego) lub będzie on zaburzony - będzie śmierdziało w okolicy domu. Dla układu zamkniętego z zaworem napowietrzającym - dopuszczalna sytuacja jednak musi być dostęp do zaworu w celu konserwacji ww.Pamiętaj , że jeśli wykonasz napowietrzenie w tradycyjnej formie - czyli rura połączona z atmosferą , przez nią będą uwalniane gazy nie tylko z Twojej instalacji, ale również z tej jej części która stanowi przyłączenie do Twojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 10.02.2019 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Dziękuję, a jeśli wszystkie "grubsze" przybory ( te z których woda może lecieć pełnym przekrojem rury- wc, wanna, pralka,zmywarka) połączyłbym bezpośrednio do głównej rury to mógłbym zastosować jedno odpowietrzenie na końcu rury160? Czy nadal jest ryzyko zasysania wody z innych syfonów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Nie chcę Ci doradzić źle, bo zapewne nie doszło by w tym co narysowałeś do wypływu ścieków pełnym przekrojem gdyż każdy odbiornik ma również swoją wydajność. Jednak jak widzę na Twoim projekcie spadek ustalono na 2% - to minimum wymagalne dla kanalizacji i w sytuacjach niesprzyjających może dojść do powyższej sytuacji - co wtedy? Domyślam się , że ten spadek determinuje wpięcie do kanalizacji? bo inaczej nigdy bym się nie zdecydował na tak niski kąt spływu (4-5% to dobry i sprawdzony spadekWg mnie tak jak już odpowiedziałem i sam wrysowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 10.02.2019 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Ok dziękuję bardzo. Był spadek 5 procent ale architekt zmienił na 2 ponieważ ma być przydomowa oczyszczalnia ścieków. A czy kolanka w rurze odpowietrzającej mogą być łączone pod kątem 90 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Tak, mogą być 90* nie przeszkadza w tej części instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 10.02.2019 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Czy wyjscie odpowietrzające połączone z tym od brodzika może iść przez zmywarkę czy lepiej osobna rura dalej? Czy nie ma to znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Ma znaczenie powinno iść z najdalszych odcinków instalacji - więc NIE tak, jak na Twoim ostatnim rysunku - zlew jest najdalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 10.02.2019 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Dziękuję bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245072-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7650611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania