ko11 11.02.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witam Mam pytanie a może problem?mam wykonana w całym domu podłogówke i 2 drabinki jeszcze nie podłączone w łazienkach i jeden grzejnik w garażu cała instalacja wykonana na jednym obiegu i jest moim zdaniem problem z grzejnikiem który jest ciepły tylko w jednym narożniku a reszta zimna pan inzynier który to robił a raczej jego pracownicy uwaza ze wszystko jest ok bo idzie tam niska temp jak na cala podlogowke czyli tam 30-32 i moje pytanie jaki ma sens ten grzejnik skoro ciepła nie daje ?? czy ta instalacja jest wykonana poprawnie ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 11.02.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Nie wiadomo jak instalacja wygląda, nie wiadomo który z kolei jest grzejnik ciepły w jednym narożniku. Gdyby miało być poprawnie, wszystkie grzejniki powinny mieć taką samą temperaturę.Może jest zapowietrzony, ale to wróżenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.02.2019 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Robienie grzejników konwencjonalnych w jednym obiegu z podłogówką to błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 12.02.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Zapodaj parametry domku ile petli i ile metrów rurek, moze popma sama z pieca nie da rade wepchac wody do tego kaloryfera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.02.2019 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 No to nieźle i weź tu ufaj "fachowcom" Człowiek bym musiał mieć pojęcie o wszystkim i poprawiać tych ludzi którzy biorą niemałe pieniądze za to wszystko Jestem ciekawy jeszcze po co założyli na ten grzejnik regulator skoro on na 5 jest zimny to na 1.2.3.4 będzie chyba chlodził hehe Czy jest jakaś możliwość przerobienia tego bez kucia posadzek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.02.2019 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Np montaż zaworow 3d w szafce z rozdzielaczami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 12.02.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Dodajesz kolejne pytania i nie udzielasz potrzebnych informacji...jak sobie wyobrażasz dowiedzieć się czegoś sensownego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 12.02.2019 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Dom 134 m2 14 pętli 7 na dole i 7 góra wyszło coś około 1200 m rurki zdjęcie kotlowni prześle popołudniu gdyż teraz nie mam możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 12.02.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Grzejniki osobno zasilane z rozdzialecza czy podpięte pod podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.02.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 W jakim celu potrzebujesz te grzejniki ciepłe? By zagrzać np. ręce-dla samego ciepła grzejnika, czy w pomieszczeniu.jest zimno z takimi grzejnikami?Jeśli grzejniki zasilane są wodą z OP (a tak wynika z wpisu), to zawsze będą letnie. Jeśli mają być gorące, to trzeba byłoby zwiększyć mocno temp. na kotle, dołożyć mieszacz i dużo innej armatury. W tym garażu przebywasz często i długo, potrzebujesz ciepła, kilkanaście oC? To musisz jakoś dogrzać, grzejnik z temp. OP niewiele pomoże. Albo kosztowna przeróbka instalacji, albo dogrzewanie jakimiś farelkami, promiennikami na czas bytności w garażu, A jeśli to tylko garaż/skład gratów, to można sobie darować, temp zawsze wewnątrz powinna być na+.Grzejniki w łazience na temp OP, także nie mają sensu, lepsze bez połączenia z instalacją, a zwykłe podpięte pod prąd. Łączenie ich do instalacji na wysokie temp, kosztuje dużo więcej $ i komplikuje sterowanie oraz budowę. Jeśli w łazience ogrzewanie osiąga zadaną temp., to nie warto żadnych grzejników wieszać, to kosztowne i kłopotliwe.Widzę w tym przypadku jakieś niezrozumienie, niedogadanie szczegółów i sposobu działania. Pewnie instalator nie pofatygował się z wyjaśnieniem, jak to wszystko działa. Na forum masz mnóstwo takich informacji. Na Twoim miejscu nie przerabiałbym instalacji, to kosztowne i kłopotliwe, jak za zimno lepiej zamontować w łazience grzejnik na prąd, a w garażu ewentualnie farelka, jeśli zajdzie kiedyś potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ko11 13.02.2019 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 ] zdjecie kotlowni noc chodzi mi o to ze jak będzie ciepły to jakoś to ciepło odda na pomieszczenie, obecnie tylko jeden grzejnik podłączony w garażu bo budowa trwa ale jeżeli juz jest to powinnien swoja role spełniać a nie być "ozdobą" ale dziwne jest to ze w jednym rogu jest on wyczuwalnie ciepły w dotyku a reszta zimna . grzejniki w łazienkach maja być zamontowane po to by np osuszyć jakiś ręcznik a nie nagrzać pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 13.02.2019 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Przecież oddaje ciepło, kawałek jest letni a reszta chłodna, czyli oddaje. Jeśli grzejnik jest zasilany wodą z OP, to zawsze będzie chłodny, cudów nie ma. Chyba nie dogadałeś się instalatorem, nie zrozumieliście się. Jeszcze raz pytanie. Potrzebujesz w tym garażu mieć ciepło, prawie jak w domu, kilkanaście oC? W takim razie albo czeka Cię kosztowne przerabianie całej instalacji, albo wrzucnie tam jakiegoś grzejnika elektrycznego (farelki, promiennika). A jeśli chcesz by było tam ponad 0oC, jeśli to ma być garaż/magazyn to żadnego ogrzewania tam nie potrzebujesz. Określ swoje potrzeby, inaczej to czcza pisanina. Takie grzejniki w łazienkach, także mają średni sens, prawie żaden. Ręczniki można równie dobrze suszyć na jakichś obszernych, szerokich wieszakach. Generalnie to sprawna i wydajna wentylacja jest wystarczająca do wysuszenia w temp pokojowej, do tego nie potrzebujesz żadnych grzejników. Skoro grzejniki nie mają ogrzewać pomieszczenia, to po co one są tam zamontowane, bo raczej nie dla ozdoby? Wystarczyły dużo tańsze wieszaki.Ogólnie to nie przygotowałeś się chyba, do określenia swoich potrzeb CO. Albo instalator Cię nie zrozumiał. Najważniejsze jest określenie się, co potrzebujesz i w jakim celu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania