zelur 14.02.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Witam, Proszę o poradę ponieważ jak wiadomo w budynku użyteczności publicznej szerokość spocznika musi wynisić co najmniej 150 cm. Ale co jeśli spocznik od dolnego biegu wynosi powyżej tą wartość a od dolnego jest 148 cm ? Czy będzie to problem przy odbiorze budynku? Sytuację przedstawia rysunek poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.02.2019 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Wg przepisów jest to minimalna szerokość użytkowa więc będzie problem z odbiorem. Jeśli nie zakwestionuje tego INB to strażak " W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to w ust. 1." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania