Dziendobry mam taki problem, mianowicie buduje dom jest to dom parterowy bez poddasza w trakcie budowy ciesla z kierownikiem zasugerował mi zmianę stropu na drewniany co uczyniłem niestety bez żadnych konsultacji z projektantem.I teraz jest problem a chodzi o to że moje belki 22/16 wzmocnione ceownikiem 14/6 rozpiętość na której leżą 620cm na ścianach nosnych okazują się raczej za słabe a głównie chodzi o 1 nad salonem na której opiera się jeden słup klatki dachu. Oczywiście dałem teraz po fakcie do przeprojektowania to lecz architekt zrobi to za miesiąc dopiero i upiera się nad zmianą tej belki na grubsza co jednak jest mało możliwe, czy niema innej opcji dołożenia jeszcze ceownika lub coś w tym stylu żeby obyć sie bez wymiany tej belki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 43
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Kierownik z cieślą zmieniają (zalecają zmianę) a teraz Ty zostajesz z problemem.

Kierownik budowy zalecał zmianę to może to przeprojektować - obliczyć i podpisać się.

Nikt na FM nie odpowie co dokładnie możesz dać bo nie ma żadnych konkretnych informacji o obciążeniach.

Wstępnie możesz założyć , że wzmocnienie można wykonać obustronnie przyłożonymi ceownikami C220 lub większe / mniejsze.(półki na zewnątrz a środniki do belki drewnianej).

Konkretny wymiar ceowników można podać dopiero po obliczeniach.

Ten ceownik 14/6 to jest ceownik o wysokości 14cm i półkach 6cm ?

To jest stanowczo za słaby element na strop rozpiętości 620cm.

Kto to dobrał? Kierownik budowy ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak wymiar taki jak Pan napisał.Ewentualnie mogę to zasugerować żeby dać 2ceowniki większe a pomiędzy mnie ta belkę zostawić i to skręcić razem dobrze rozumie?

Jaki cel przyświecał tej zmianie stropu (jakiego?) na drewniany?

Tak, ceowniki należy skręcić ze sobą a w środku będzie belka drewniana.

Wielkość ceownika ustala się na podstawie obliczeń.

Kierownik budowy może wykonać takie obliczenie jeżeli potrafi i ma uprawnienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki cel przyświecał tej zmianie stropu (jakiego?) na drewniany?

Tak, ceowniki należy skręcić ze sobą a w środku będzie belka drewniana.

Wielkość ceownika ustala się na podstawie obliczeń.

Kierownik budowy może wykonać takie obliczenie jeżeli potrafi i ma uprawnienia.

 

Cel zmiany stropu taki ze oszczędności niby miały być pierwszy dom frycowe trzeba płacić :( a teraz jeszcze projektant zazyczyl sobie 2tys zł za zrobienie i obliczenie tego na nowo. Problem w tym że nie widzę tu teraz możliwości wymiany tego na inną belkę z powodu zabudowy już dachu i raczej możliwości technicznych wrzucenia nowej belki jedynie ewentualne dołożenie ceownika wchodzi w grę ale czy to starczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak słupki dachu mają się opierać na stropie a nie nad (na) ścianie to nie robi się stropu drewnianego bo ile byś nie wzmacniał to ugięcie pod słupkiem będzie inne niż obok , jak nie teraz to w przyszłości.

 

Ze względu na wyboczenie nie daje się jednej ceówki , zawsze dwie.

 

W szkieletówkach jak opiera się słupki to na "podwalinie" obejmującej minimum 3 podparcia....tak powinno być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Belka drewniana 22x16 na rozpiętości L=6,20m może przenosić obciążenie ok. 2,0 kN/m (200 kG) i będzie mieć ugięcie ok 40mm.

Belka stalowa z dwóch ceowników 2 x C 220 przyłożonych środnikami do takiej belki drewnianej (i skręconych ze sobą) może przenosić ok 10,0 kN/m (1.000 lG) przy ugięciu ok. 32 mm.

Mowa o obciążeniach charakterystycznych.

To tak dla informacji tych co coś zmieniają w projekcie konstrukcji bo im się wydaje że mogą zmieniać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Belka drewniana 22x16 na rozpiętości L=6,20m może przenosić obciążenie ok. 2,0 kN/m (200 kG) i będzie mieć ugięcie ok 40mm.

Belka stalowa z dwóch ceowników 2 x C 220 przyłożonych środnikami do takiej belki drewnianej (i skręconych ze sobą) może przenosić ok 10,0 kN/m (1.000 lG) przy ugięciu ok. 32 mm.

Mowa o obciążeniach charakterystycznych.

To tak dla informacji tych co coś zmieniają w projekcie konstrukcji bo im się wydaje że mogą zmieniać.

Dziendobry niewiem jak tu podesłać fotki,dziękuję za to obliczenie tylko nie za bardzo dalej wiem z tych liczb co i jak :) zobaczymy co wymyśli konstruktor.Mysli Pan że jeżeli dołoży się jeszcze jeden ceownik wzdloz belki będzie ok?

 

Ogólnie to jest ten prijekt poniżej.

 

https://m.projekty.muratordom.pl//projekt_czterolistna-koniczyna-wariant-xiv,3344,0,0.htm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz cztery słupy z całkiem poważnym obciążeniem

https://projekty.muratordom.pl/projekt_czterolistna-koniczyna-wariant-xiv,3344,0%2C0.htm

a oryginalny strop to

płyta żelbetowa 18-22 cm.

To sobie ktoś pozwolił na zmianę bez przemyślenia.

Nieładna wtopa.

 

Co z tym zrobić? Może słup tylko słabo będzie wygladac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...