Wektor1 02.03.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Witam Buduje dom szkieletowy.Wg projektu cala instalacja elektryczna musi byc ulozona w peszlach niepalnych.Mam pytanie. Czy zamiast tego mozna zastosowac zwykly peszel ale za to niepalne przewody (N)HXH FE180/E30 ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.03.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 (edytowane) Jaki to ma sens?Tego typu kable mają za zadanie podtrzymanie funkcji elektrycznych przez określony czas (np. 30 min.), czyli zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru.Masz takie wymogi w stosunku do swojego budynku?A w razie wątpliwości zwróć się do projektanta o ewentualne uzasadnienie. Edytowane 2 Marca 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania