RAPczyn 21.08.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 @RAPczyn : bede montowal solary prozniowe ca. 4m˛ + 300L zasobnik + wymiennik basenowy, razem bedzie ca. 100m (2x 50m) laczen, jakiej srednicy Cu uzyc do tego celu ? Instalator proponuej fi 22mm, nie jest to za gruba srednica ? Pozdrawiam Adam Pozwolę sobie przytoczyć informacje z maila Ulrich 3,9m^2 brutto (około 2,3m^2 czynnej) + 300l zbiornik + wymiennik na basen o pow. 10m^2. Jak dobrać instalację do takich potrzeb zakładając, że z c.w.u. korzystają 4 osoby, a basen jest w budynku. Ilość osób + 1 = m^2 kolektora +/- 25% pow. baseny * 20% = m^2 kolektora +/- 25% Mamy 5+2=7 m^2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo rurowego. Zbiornik c.w.u. o pojemności 400l. Średnica orurowania powinna wynikać z obliczeń. Ważne aby izolacja rur była kauczukowa oraz miała grubość minimum 25mm np. Armacell HT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3496405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 21.08.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Armacell HT 18/25 kosztuje ca. 55,- PLN / mb odpowiada przy 100m 5500,- PLN za sama otuline....chyba zrezygnuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3496480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.08.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Przy rurze fi 18 można użyć grubości 19mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3496503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 21.08.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 To juz lepiej, bo 16,- PLN / mb - nie ma alternatywy ? Zeby miedz byly tansza od pianki kauczukowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3496583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.08.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Można poszukać innego producenta ale musi być kauczukowa odporna na wysokie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3496717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 24.08.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Witam wszystkich Forumowiczow. Mam w najblizszych planach zakup Solarow Urlich (jak w temacie) .... pytanie do majacych takowe jak i do znajacych sie na solarach .... czy warto je kupic. Czy wogole warto montowac solary w okresie jesienno-zimowym ? Solary maja ogrzac CWU tylko na 1 pietrze (70m2) / 2 osoby. Bardzo dziekuje Wszystkim za odpowiedz/ podpowiedzi . Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3503321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 25.08.2009 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Wczoraj wróciłem z Krety!Wszyscy na dachach mają czarny zbiornik, solar.................Temp wody w sieci - wrzątek.Ale potem zaglądam do przewodnika.Dni bezdeszczowe - czerwiec - 1 dzień , lipiec - 0 dni - sierpień 0 dni - wrzesień - 1 dzień - skutery, quady i cabrio - uzasadniony zakup w pełni.Wszystkie nowinki, nowości, aktualne propozycje - rozpatrywać trzeba w zależności od czynników, położenia geograficznego, klimatu itc, itc...........Kominka tradycyjnego - nie zauważyłem.Wszędzie dba sie o klimatyzację.Ważniejsza.Dlatego nie zawsze spoglądajmy na nowości.Tylko bierzmy realnie nasze uwarunkowania środowiskowo - klimatyczne.Nie będzie rozczarowań....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3503923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 25.08.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Witam wszystkich Forumowiczow. Mam w najblizszych planach zakup Solarow Urlich (jak w temacie) .... pytanie do majacych takowe jak i do znajacych sie na solarach .... czy warto je kupic. Moim zdanie zdecydowanie NIE. Czy wogole warto montowac solary w okresie jesienno-zimowym ? Warto nawet w zimie. Solary maja ogrzac CWU tylko na 1 pietrze (70m2) / 2 osoby. Bardzo dziekuje Wszystkim za odpowiedz/ podpowiedzi . Pzdr Dla 2 osób zalecana powierzchnia CZYNNA to ok. 3m^2 kolektora próżniowo-rurowego wysokiej jakości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3504194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 25.08.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Witam Dzieki RAPczyn za odpowiedz i info w sprawie solarow (montazu etc . Mozesz rozszerzyc swoje "zdecydowane NIE" dla solarow firmy Ulrich ... :/... mialem nadzieje ze niemiecki rury prozniowe beda OKI :/// Z gory bardzo dziex za odpowiedz !!! Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3505649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 25.08.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Remex, ale Urlich to jest azjatycka firma nie niemiecka. Bardzo sprytnie wykorzystali nazwę która u wielu osób budzi takie same skojarzenia jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3505925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 25.08.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Oczywiście chodzi o Ulrich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3505928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 25.08.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Pomocy wiec jakie kolektory - niedrogie a w miare wydajne... czy moze PANTHERMA bedzie w miare dobry ((... Bardzo dziekuje za pomoc PZDR ps. interesuja mnie kolektory prozniowe heat pipe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3506010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 27.08.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Remrex dobrze radzę (domyślam się, że dla niektórych staje się to już nudne ), zainwestuj w Paradigmę - AquaPakiet dla 2-3 osób to koszt katalogowo 3184 euro netto plus orurowanie (kolektor próżniowo-rurowy CPC o powierzchni czynnej 3,2m^2, brutto 3,52m^2, zbiornik 190l, woda zamiast glikolu w układzie solar). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3509460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 27.08.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 RAPczyn - moze jestem idiota - ale zaryzykuje tanie rury prozniowe + caly zestaw ... ponoc i tak 99% z niich to produkcja z dalekiego wschodu . A kupujac caly zestaw za 6000 (Brutto) minus 40% zwrotu dofinansowania + wlasny montaz ... wydaje mi sie ze za takie pieniadze nawet jak wszystko rozpadnie sie po miesiacu.... to nie bede bardzo zalowal Bede Was informowal o moim zadowoleniu lub braku niego . Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3510513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 28.08.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 WItam Mam pytanie do znajacych temat - jakie rury zastosowac pomiedzy kolektorami (prozniowymi) a zasobnikiem oraz zasobnikiem a instalacja CWU? Pomiedzy kolektorami a zasobnikiem mam 6 x 12m / natomiast miedzy zasobnikiem a instakacja 15m x2 (wiec sporo) - czy mozna zastosowac PEX miedzy zasobnikiem a instalacj CWU ? - zasobnik bedzie umieszczony NA STRYCHU - czy rury otulone oraz w izolacji (welna mineralna na podlodze strychu) nie zamarzna przy zimowych mrozach? Z gory BARDZO dziekuje za odpowiedzi !!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3512887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 28.08.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 oj w poprzednim poscie zle napisalem ma byc 6m x 2 - miedzy kolektorami a zasobnikiem - sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3512889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.08.2009 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Między kolektorem a zbiornikiem zastosuje rurę miedzianą o średnicy 12mm w otulinie kauczukowej. J.w.Zbiornik podłącz takimi samymi rurami z jakich jest zrobiona instalacja c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3513707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 29.08.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Witam WIelkie Dzieki RAPczyn ! na Ciebie zawsze mozna liczyc w rzetelnej informacji itd itp/Wiec miedzy kolektorami a zasobnikiem miedz / a od zasobnika do instalacji PP ... myslisz ze PP ocieplone otulina i przykryte 10cm welna na strychu nie zamarznie w zimie - jakie jest Twoje ( i innych ) zdanie. Pzdr i dziekuje za odpowiedzi etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3513903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Od 3 tygodni jestem zadowolo z inwestycji w solary. Tempetura wody 50-70 stopni (zasobnik 300l), żyć nie umierać. Dzis rano jednak nastąpił moment krytyczny. Wczoraj wieczorem po umyciu całej rodziny woda miała 52 stopnie. Dziś rano 30... . Co może byc tego przyczyną? Jak temu zapobie? Może macie jakieś doświadczenia w tej sprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3515050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 30.08.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Moim zdaniem to proste = jezeli rodzina pobrala z zasobnika wiekszosc cieplej wody kolektory nie mialy kiedy uzupelnic temperatury w zasobniku (noc + ranek )... w tym mozna dopatrywac sie chlodniejszej wody.... Pzdrps. jakiej firmy i jakie posiadasz kolektory ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/33/#findComment-3515132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.