dalem sie przekonac napompe ciepla...


PanGarnek

Recommended Posts

Teraz mam wiecej dylematow. Licze na rady osob ktore juz je maja.

 

Po pierwsze dom 210m2 grzane, 730m3 kubatura, energooszczedny - 55kWh/m2. Temperatura w ktora celujmey 21.5C.

Niestety nie mam rekuperacji i nie bedzie.

 

Dystrybutor oferuje pompy firmy Nibe.

Po pierwsze namawiaja nas ostrona pompe ciepla powietrzna 16kW.

Zastanawiam sie nad gruntowa a nas instalator mocno zacheca do powietrznej i mowi, ze nie ma sensu isc w gruntowa. Powietrzna jest przewymairowana zeby nie bylo problemow za czesto zalaczajacymi sie grzalkami zima.

Gruntowa miala by byc na 10kW

Co o tym sadzicie?

W powietrznej zastanawiam sie na ile ten agregat zewnetrzny jest wytrzymaly. Jednak bedzie wystawiony na zewnatrz, tam sa wiatraki. Nie rozleci sie to w pare lat? Jak z serwisowaniem? Ja jakies koszta? Jednak wiatrak to czesc ruchoma.

Jak sprawa wyglada z halasem?

Alternatywa jest dolozyc 20 tys i pojsc w gruntowa PC. Kogo nie odwiedzam to jak juz ma PC to ma gruntowa, dlatego mam pewne obawy co do powietrznej ale nie chce bez podstaw przeplacac.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz duży ogród-teren to zrobienie dolnego źródła zrobisz z koparkowym kilkukrotnie taniej , dużo taniej co nie znaczy że źle .

 

Chodzi Ci o poziome zrodlo? Niby mam kupe ziemi ale czy to nie blokuje tej zmieni potem? To tez prawie czysta glina. Wiec nie wiem jak sie nadaje.

Przy 220m2 ogrzewanych i zapotrzebowaniu 55kW/m2 jakiej powierzchni + - bede potrzebowal na zrodlo poziome?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli cena się nie odstrasza, to jedynie gruntowa z odwiertami.

Dom 135m2.

Pompa IVT 5.9kW.

3 oswierty po 50m.

 

Czemu mowisz "jedynie"? W sensie, ze najlepiej czy moze jedyna ktora da rade?

 

PC powietrzna wychodzi mi ok 30 tys., gruntowa 60 tys.

Roznice w rachunkach prognozowane sa na poziomie 2000 zl gruntowa, 3000 powietrzna. Co wychodzi , ze grunotwa bedzie sie splacac 30 lat. Pytanie wiec czemu nie powietrzna?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi Ci o poziome zrodlo? Niby mam kupe ziemi ale czy to nie blokuje tej zmieni potem? To tez prawie czysta glina. Wiec nie wiem jak sie nadaje.

Przy 220m2 ogrzewanych i zapotrzebowaniu 55kW/m2 jakiej powierzchni + - bede potrzebowal na zrodlo poziome?

 

Zapotrzebowanie na ciepło a własciwie wskaznik bo taki tu podajesz nie jest parametrem który jest konieczny do doboru mocy pompy, tak w zasadzie nic on nam nie mowi w zakresie doboru pompy. Tym parametrem jest projektowe obciazenie cieplne fiHL [w}.Podaj tę wartosc z projektu/charakterystyki, chociaz i tak wiadomo ze dokladnie wyliczone to nie było, ale na czyms sie trzeba oprzec albo miec przyblizoną wartosc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy takiej różnicy w cenie weź powietrzną. No i 16kW bedzie pewnie za duza. 9-12kw powinna wystarczyc. za LG 12kW dasz z kotlownią dasz ok 25tys zl. Zapytaj forumowych specjalistów.

 

16KW..... niezle. 12KW to raczej max co potrzebujesz. Masz racje, gruntowa ci sie nigdy nie zwroci.

 

A te 12kW to nie za mało? Jaka moc będzie tej pompy przy np -10 czy -5? Wystarczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedyna która ma sens.

1. Cicha,

2. Nie narażona na warunki atmosferyczne,

3. Niewrażliwa na temperaturę zewnętrzną,

4. Prosta konstrukcja,

5. Nie wymaga odmrażania.

 

Moja kosztowała ok 40 tyś 7 lat temu.

Jest wyposażona w zbiornik CWU i jest to tzw. "compact". Zajmuje tylko 0.4m2 w pomieszczeniu technicznym.

Jak masz miejsce w kotłowni, to polska PC wyjdzie dużo taniej niż te 60k o których pisałeś.

 

Z tego co czytalem to halas nie jest problemem.

 

Kazdy tez mi mowi, ze pompa powietrzna nie powinna zle dzialac w naszym klimacie.

 

Co do skomplikowania budowy to jedyna wrazliwa czesc to wiatraki ktore powinny 10 lat pozyc.

 

Przy gruntowej niestety koszta odwiertow beda spore. U mnie jest glina a potem skaly - jura. Moze byc opornie z wierceniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To tez prawie czysta glina. Wiec nie wiem jak sie nadaje.

 

Oj nadaje się, nadaje się. I to jeszcze JAK się nadaje....:yes:

 

Przy 220m2 ogrzewanych i zapotrzebowaniu 55kW/m2 jakiej powierzchni + - bede potrzebowal na zrodlo poziome?

 

Cosik nie tak z tymi jednostkami, 55 kW/m2 .....:sick:

 

Zakładając, że ma być 10 kW gruntowej, to wymienniki poziomy 4x200 m PE40 spokojnie w glinie wydoli.

Koszt takiego wymiennika to ok. 5000-6000 zł.

Do tego dobra polska PC, jakiś zasobnik, glikol, rozdzielacz i kumaty montażysta. Stawiam, że wyjdzie Cię ona taniej aniżeli markowa PC 16 kW (OMG - co za moc !!!) powietrzna.

 

Szukaj, czytaj, przyswajaj wiedzę, potem szukaj, czytaj i pytaj. Na końcu albo zrobisz jw. albo musisz sięgnąć głębiej do kieszeni.

 

Takie zasady dot. PC i budowy domu obowiązują od lat.

I jakoś się nie mogą zmienić.

 

Udanego wyboru życzę.:rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz mam wiecej dylematow. Licze na rady osob ktore juz je maja.

 

Po pierwsze dom 210m2 grzane, 730m3 kubatura, energooszczedny - 55kWh/m2. Temperatura w ktora celujmey 21.5C.

Niestety nie mam rekuperacji i nie bedzie.

 

Dystrybutor oferuje pompy firmy Nibe.

Po pierwsze namawiaja nas ostrona pompe ciepla powietrzna 16kW.

Zastanawiam sie nad gruntowa a nas instalator mocno zacheca do powietrznej i mowi, ze nie ma sensu isc w gruntowa. Powietrzna jest przewymairowana zeby nie bylo problemow za czesto zalaczajacymi sie grzalkami zima.

Gruntowa miala by byc na 10kW

Co o tym sadzicie?

W powietrznej zastanawiam sie na ile ten agregat zewnetrzny jest wytrzymaly. Jednak bedzie wystawiony na zewnatrz, tam sa wiatraki. Nie rozleci sie to w pare lat? Jak z serwisowaniem? Ja jakies koszta? Jednak wiatrak to czesc ruchoma.

Jak sprawa wyglada z halasem?

Alternatywa jest dolozyc 20 tys i pojsc w gruntowa PC. Kogo nie odwiedzam to jak juz ma PC to ma gruntowa, dlatego mam pewne obawy co do powietrznej ale nie chce bez podstaw przeplacac.

 

Mam wrażenie, że dałeś się zwieść ale jeszcze nie namówić, bo zdanie możesz zmienić. Sam zauważasz, że pomimo twojego stwierdzenia o namówieniu nie wiesz co wybrać i jak zrobić. Są tańsze bezobsługowe "sposoby" ogrzewania, gwarantujące mniejsze problemy serwisowe i użytkowe. Jeszcze nie kupiłeś i to dobra sytuacja byś ochłonął i zainteresował się innymi systemami. Masz jeszcze czas i możliwość przeanalizować wydanie dziesiątków tysięcy swoich pieniędzy na system m.in....ocieplenia domu, który zapewni w każdym przypadku ogrzewania, powodzenie w niskich kosztach użytkowania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj nadaje się, nadaje się. I to jeszcze JAK się nadaje....:yes:

 

 

 

Cosik nie tak z tymi jednostkami, 55 kW/m2 .....:sick:

 

Zakładając, że ma być 10 kW gruntowej, to wymienniki poziomy 4x200 m PE40 spokojnie w glinie wydoli.

Koszt takiego wymiennika to ok. 5000-6000 zł.

Do tego dobra polska PC, jakiś zasobnik, glikol, rozdzielacz i kumaty montażysta. Stawiam, że wyjdzie Cię ona taniej aniżeli markowa PC 16 kW (OMG - co za moc !!!) powietrzna.

 

Szukaj, czytaj, przyswajaj wiedzę, potem szukaj, czytaj i pytaj. Na końcu albo zrobisz jw. albo musisz sięgnąć głębiej do kieszeni.

 

Takie zasady dot. PC i budowy domu obowiązują od lat.

I jakoś się nie mogą zmienić.

 

Udanego wyboru życzę.:rolleyes:

 

4x200m poziomy? Jak to dokladnie rozumiec? Potrzebuje 20x20 m ?

Co do wykonanai zrodla poziomego to sa firmy zajmujace sie tylko zrodlami poziomymi?

 

Dzieki za odpowiedz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam wrażenie, że dałeś się zwieść ale jeszcze nie namówić, bo zdanie możesz zmienić. Sam zauważasz, że pomimo twojego stwierdzenia o namówieniu nie wiesz co wybrać i jak zrobić. Są tańsze bezobsługowe "sposoby" ogrzewania, gwarantujące mniejsze problemy serwisowe i użytkowe. Jeszcze nie kupiłeś i to dobra sytuacja byś ochłonął i zainteresował się innymi systemami. Masz jeszcze czas i możliwość przeanalizować wydanie dziesiątków tysięcy swoich pieniędzy na system m.in....ocieplenia domu, który zapewni w każdym przypadku ogrzewania, powodzenie w niskich kosztach użytkowania.

 

A czy wybor PC powietrznej rzeczywiście jest slabym pomyslem? Zrodlo poziome to jednak niezla zadyma na dzialce. Dlatego mocno sie zastanawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz mam wiecej dylematow. Licze na rady osob ktore juz je maja.

 

Po pierwsze dom 210m2 grzane, 730m3 kubatura, energooszczedny - 55kWh/m2. Temperatura w ktora celujmey 21.5C.

Niestety nie mam rekuperacji i nie bedzie.

 

Dystrybutor oferuje pompy firmy Nibe.

Po pierwsze namawiaja nas ostrona pompe ciepla powietrzna 16kW.

Zastanawiam sie nad gruntowa a nas instalator mocno zacheca do powietrznej i mowi, ze nie ma sensu isc w gruntowa. Powietrzna jest przewymairowana zeby nie bylo problemow za czesto zalaczajacymi sie grzalkami zima.

Gruntowa miala by byc na 10kW

Co o tym sadzicie?

W powietrznej zastanawiam sie na ile ten agregat zewnetrzny jest wytrzymaly. Jednak bedzie wystawiony na zewnatrz, tam sa wiatraki. Nie rozleci sie to w pare lat? Jak z serwisowaniem? Ja jakies koszta? Jednak wiatrak to czesc ruchoma.

Jak sprawa wyglada z halasem?

Alternatywa jest dolozyc 20 tys i pojsc w gruntowa PC. Kogo nie odwiedzam to jak juz ma PC to ma gruntowa, dlatego mam pewne obawy co do powietrznej ale nie chce bez podstaw przeplacac.

 

Witaj, widzę, że masz dużo wątpliwości!

A jak są wątpliwości to radzę zasięgnąć wiedzy u kilku źródeł, przeanalizować kilka ofert i zweryfikować przede wszystkim o swój budżet.

Po pierwsze - jeśli twoja wątpliwość do powietrznych pomp ciepła wynika z braku zaufania do technologii i do wydajności zima, to spokojnie możemy Cię tu uspokoić, że te urządzenia mogą pokryc zapotrzebowanie na moc grzewcza obiektu taki jak nam t zaprezentowałeś. Ekstremalne niskie temperatury występują w polskich warunkach zaledwie kilka dni w roku. Wtedy pompa ciepła wspomaga się swoim dodatkowym źródłem.

Co do emisji hałasu - przeanalizuj moc akustyczną. Nasza rodzina pomp ciepła Vitocal, ze względu na charakterystyczne skrzydła wiatraków - elementów ruchomych są bardzo ciche, co możemy potwierdzić spełnieniem obowiązujących wymagań prawnych. Przepisy ustawowe wymagają od właściciela posesji, by podczas pracy pomp ciepła do granicy działki docierały jedynie 40dB(A) (zabudowa jednorodzinna, okres pracy nocnej 22:00 – 6:00). Nowe pompy ciepła powietrze/woda, konstrukcji split oraz monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200-A są bezkonkurencyjnie najcichszymi urządzeniami tego rodzaju. Warunek ten spełniają już w odległości 2,2 metra. Dzięki zabiegom konstrukcyjnym Advanced Acoustic Design, generowane dźwięki są idealnie tłumione przez przegrody budowlane co dodatkowo poprawia efekt, tym samym można je bez problemu użytkować także w gęsto zabudowanych osiedlach domków szeregowych.

 

Informuje również, że możesz poprosić naszych specjalistów o bezpłatną wycenę. Warto porozmawiać o dylematach z kilkoma specjalistami: TUTAJ poczytaj co mogą Ci zaoferować nasi specjaliści. Znajdź najbliższego ci eksperta.

 

W razie pytań - jestem do dyspozycji!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz duży ogród-teren to zrobienie dolnego źródła zrobisz z koparkowym kilkukrotnie taniej , dużo taniej co nie znaczy że źle .

 

A co z opinia, ze takie poziome zrodlo z biegiem lat bedzie coraz mniej efektywne? Oczywiscie kazdy ciagnie w swoja strone i ciezko przez to sie zdecydowac. Jedynych znajomych jakich mam to ci z gruntowa pionowa a akurat tej nie chce robic.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A niby jak miałoby się zrobić mniej efektywnie ? dodasz trochę więcej metrów i nawet nie zamrozi co tego , koszt rurki fi32 to koszt pomijalny a koparkowy pewnie więcej jak 2 tys nie weźmie , za żadne skarby bym nie wywalił 30 tys za odwierty bo i niby po co ? zadowolić finansowo firmę chyba tylko a to nie dobra droga , dolne źrudło wykonane swoimi rękami to koszt mizerny zwłaszcza jak masz teren to luzik ,koparka rury i do widzenia ja tam bym nie kombinował ,koszt i wydajność zawsze ta sama .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A te 12kW to nie za mało? Jaka moc będzie tej pompy przy np -10 czy -5? Wystarczy?

 

Wystarczająca aby w drugiej taryfie nagrzać wylewki. Przy wiekszych mrozach włączy się w pierszej to i tak nic sie nie stanie. Zresztą poniżej -12 zamierzam wspomagać się już grzałkami. Ile to będzie dni w roku...kilka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...