Tak ale nie wychodzi najważniejsze czyli kasa , monobloka kupisz za 10-12 tysiaków a split to już powyżej 20 tysiaków

 

Nie wiem co Ty porównujesz monobloka jednej firmy do splita innej firmy??

Przykladowo w panasonicu monoblok i split z montazem kosztuje tyle samo(moze 500zl różnicy)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7857167
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 204
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

A powiedz z ręką na sercu ze to nie prawda.

 

prawda ale zalezy w jakim okresie to liczysz. Instalcyjnie? będzie podobnie przy tym samym producencie. Jak weźmiesz np firmę która nie robi splitów np Haier którego kupisz i poniżej 10 tys to może i będzie taniej na wejściu. Ale. Ta pompa ma słabe parametry przy mrozie. Więc już zaczynasz trochę płacić więcej. Im zimniejsza zima tym płacisz więcej. Jak będziesz miał pecha i zamarznie to już w ogóle całe liczenie idzie w łeb. Ale załóżmy że nie. Haier zaleca zalanie glikolem - to też kosztuje. Raz trzeba to kupić i zrobić, dwa piszą ładnie że sprawność spada która i tak nie jest super. Wiec bierzesz model o oczko wyżej więc traktuje jak jest cieplej... Z tego co kojarzę nie ma grzałek - musisz dołożyć. I kompletnie nie wiem jak z serwisem i częściami bo prędzej czy później i tak się zepsuje.

 

Pomijając marketing czasami tańsze rzeczy są po prostu gorsze. Czasami. Ale dobrze porównać rzeczy porównywalne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7857261
Udostępnij na innych stronach

Rożnica w pompach lg między monoblock a split jest mała. I na niekorzyść monoblock. Z moich wycen.

 

Split 12kW 3f - 18180netto

monoblock 12kW 3f - 18660 netto

 

Na dodatek moduł zbiornika w monoblock to 650zł netto a w split 450zł netto.

W monoblok mamy R32.

Czyli nie wiadomo co robić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7857486
Udostępnij na innych stronach

Rożnica w pompach lg między monoblock a split jest mała. I na niekorzyść monoblock. Z moich wycen.

 

Split 12kW 3f - 18180netto

monoblock 12kW 3f - 18660 netto

 

Na dodatek moduł zbiornika w monoblock to 650zł netto a w split 450zł netto.

W monoblok mamy R32.

Czyli nie wiadomo co robić.

 

Przecież lg tez juz chyba wypuscil wersje splita z r32 a jak nie to zaraz bedzie.Ale wydaje mi sie ze juz widziałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7857502
Udostępnij na innych stronach

Bobrow,

Jeszcze pytanie - ile litrów glikolu wpompowales w układ? Stosowales dodatkowy bufor na glikol?

 

Kupiliśmy 2x20L Egrolid Eko , z tego co pamiętam zostało ok 1/3 pojemnika -czyli ok 30-35L weszło.

Nie stosowałem bufora przy glikolu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7857826
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam

dzisiaj sprawdziłem u mojej kuzynki jak się sprawuje monoblok po zmianie dT na 1K w CO.

Od 12.09 do dzisiaj cykl on/off był średnio co 1,3h , w poprzednim całym okresie średnia 1,5h. SCOP do kitu...0,5 do 0,8-oczywiście nie ma co się tym za mocno przejmować ze względu na wymiennik...Niemniej porównując zużycie w moim domu-widzę jednak zwiększone zużycie na monobloczku. Wróciłem z ustawieniem dT do tradycyjnych 5K.

Myślę sobie ,że ustawienie dT=1K powoduje oprócz wymuszenia max prędkości obrotowej pompy obiegowej także "niepotrzebnie" wzrost częstotliwości pracy sprężarki.

Wg mnie, przy małych obciążeniach nie należy wymuszać max mocy PC...

Może w innej aplikacji to by się sprawdziło, w tym konkretnym przypadku trzeba ustawiać PC wg standardowych zaleceń producenta.

Tymczasem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7864538
Udostępnij na innych stronach

Co jakiś czas wraca do mnie pytanie dlaczego PC monoblok nie są sprzedawane w marketach budowlanych ?

Skoro piece z podajnikami są (lub były do niedawna) tam sprzedawane i nikt się nie pytał kto i jak będzie podłączał taki wynalazek-to dlaczego nie monoblok ?

Może by więcej PC pod nasze strzechy trafiło...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7864544
Udostępnij na innych stronach

Witam

dzisiaj sprawdziłem u mojej kuzynki jak się sprawuje monoblok po zmianie dT na 1K w CO.

Od 12.09 do dzisiaj cykl on/off był średnio co 1,3h , w poprzednim całym okresie średnia 1,5h. SCOP do kitu...0,5 do 0,8-oczywiście nie ma co się tym za mocno przejmować ze względu na wymiennik...Niemniej porównując zużycie w moim domu-widzę jednak zwiększone zużycie na monobloczku. Wróciłem z ustawieniem dT do tradycyjnych 5K.

Myślę sobie ,że ustawienie dT=1K powoduje oprócz wymuszenia max prędkości obrotowej pompy obiegowej także "niepotrzebnie" wzrost częstotliwości pracy sprężarki.

Wg mnie, przy małych obciążeniach nie należy wymuszać max mocy PC...

Może w innej aplikacji to by się sprawdziło, w tym konkretnym przypadku trzeba ustawiać PC wg standardowych zaleceń producenta.

Tymczasem

 

Wczoraj to przerabiałem, bo zauważyłem, że u mnie pompa zaczyna trzymać deltę dopiero koło 0st/c na dworze.

W moim wypadku do tej pory miałem ustawioną krzywą na 40/36 i -15/-2, z deltą 5st/c, co do tej pory powodowało, że pompa praktycznie do temperatur na dworze ok. 0st/c grzeje na zasilaniu do 37st/c, a na powrocie 34st/c. Widać, że nie trzyma zadanej ( za mocna pompa ), tylko podnosi o 1st/c i deltę tez nie może utrzymać i ma deltę 3st/c. Ale taka praca powoduje, że grzejniki sa fajnie ciepłe i cykl pracy czyli grzanie wg. termostatu z histereza 0.4st/c trwa z 1-1.5h

Dopiero jak temperatura spada na dworze poniżej zera to zaczyna trzymać temperaturę zadaną i deltę, co powoduje, że grzejniki są u góry ciepłe, a u dołu już nie i pompa bardzo długo pracuje ( do temperatury na dworze do -4st/c to na zasilaniu ma 36st/c ).

Więc wczoraj dla próby obniżyłem deltę z 5 na 4, co spowodowało, że pompa zaczęła zapitalać na początku z pełną mocą, a co za tym idzie to i na zasilaniu z dużym poborem 2.4kW. Taka praca nic nie daje, tylko powoduje wieksze zużycie energii i skróci cykl pracy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7864546
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Witam ponownie,

chyba ostatnia regulacja monobloka T-cap 9kW mojej kuzynki poszła w dobrą stronę...

1.02.br zrobiłem takie operacje :

-dT=3K

-temp powrotu przekalibrowana o -2K

Zużycie do chwili obecnej 530kWh na ok 160m2 i słabym ociepleniu ,przy mojej chałupie lepiej ocieplonej i większej pow i zużyciu ok 630kWh

Dodam tylko ,że u kuzynki 1/4 dachu od tygodnia folią przykryta...jakoś tak się złożyło -że remont dachu robią...a tu zima jak kiedyś bywało (w dzień ok -8, w nocy -12/-15st)

Wychodzi mi jedno-przy wymienniku płytowym i glikolu trzeba pędzić na maxa obiegówkę w PC (bravo Migu) i nie patrzeć na COPy z PC-jak już coś to ciepłomierz na systemie i podzielić kWh ciepła przez podlicznik na PC...

Oczywiście obiegóweczka wtórna o dużym przepływie (tam jest wilo yonos 25-/1-6).

To tyle ,

Tymczasem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7890289
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Z ciekawością przeczytałem ten wątek, wkrótce (po sezonie grzewczym) też zakładam monobloka.

 

Nie pochwaliłeś się jednak jak rozwiązałeś sprawę CWU?

 

Jeśli to do mnie , to w pierwszym poście jest o CWU...jak nie chce Ci się przeczytać , to mi się nie chce powtarzać....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7898927
Udostępnij na innych stronach

przepraszam, nie sprecyzowałem pytania :(

 

Chodzi mi o sposób przełączania pracy pompy: grzanie CO na grzanie CWU, pewnie zawór trójdrożny, pewnie po stronie glikolowej

Czy mógłbyś nieco opisać instalację, chodzi mi o różnicę w instalacji CO a CO+CWU

 

a pytam bo po głowie mi chodzi inne rozwiązanie, monoblok do CO i osobna pompa ciepła typowo dla CWU, niby kilka tysiaków więcej, ale poza tym widzę same plusy:

nieco prostsza instalacja, po sezonie grzewczym główna pompa odpoczywa, w sezonie nie musi żonglować temperaturą,

 

sam jeszcze nie wiem co zrobić :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7899321
Udostępnij na innych stronach

Największy pożeracz energi w domu to CWU , u mnie ponad połowa to na ciepłą wodę idzie a samo ogrzewanie to może ze 40 procent tego , ja grzeję ekogroszkiem ale tak mi to wychodzi z obliczeń.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7899350
Udostępnij na innych stronach

przepraszam, nie sprecyzowałem pytania :(

 

Chodzi mi o sposób przełączania pracy pompy: grzanie CO na grzanie CWU, pewnie zawór trójdrożny, pewnie po stronie glikolowej

Czy mógłbyś nieco opisać instalację, chodzi mi o różnicę w instalacji CO a CO+CWU

 

a pytam bo po głowie mi chodzi inne rozwiązanie, monoblok do CO i osobna pompa ciepła typowo dla CWU, niby kilka tysiaków więcej, ale poza tym widzę same plusy:

nieco prostsza instalacja, po sezonie grzewczym główna pompa odpoczywa, w sezonie nie musi żonglować temperaturą,

 

sam jeszcze nie wiem co zrobić :(

 

CWU jest w obiegu glikolu , bez kagańca T2-czyli załącza się kiedy potrzeba.

Odnośnie drugiej pompy tylko do CWU takiego wariantu bym nie wybrał-po prostu nie ma uzasadnienia ekonomicznego.Zawór trójdrożny w układzie to nic skomplikowanego-reszta dylematów przy monobloku jest takich samych (głównie system antyzamrożeniowy).

W sumie Karol Katowice Pompiarz z Yt fajnie to objaśnił-wystarczy zalać system glikolem na np -7st i po temacie (gdyby nawet zabrakło energii w mrozy , to glikol niczego nie rozsadzi-co najwyżej zrobi się galaretka w wychłodzonych miejscach...)

Ja zdecydowałem się jednak na wymiennik z glikolem i wodą.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7899596
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Cały wątek przeczytany i już niebawem zabieram się za montaż tymi rękoma PC Panasonic 9kW Monoblok T-cap 3fazy. Symbol pompy: WH-MXC09H3E8. Obecnie zbieram oferty na dostawę PC wraz z montażem na fundamencie.

Dawaliście rurę PP 32 czy 40?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7929888
Udostępnij na innych stronach

Cały wątek przeczytany i już niebawem zabieram się za montaż tymi rękoma PC Panasonic 9kW Monoblok T-cap 3fazy. Symbol pompy: WH-MXC09H3E8. Obecnie zbieram oferty na dostawę PC wraz z montażem na fundamencie.

Dawaliście rurę PP 32 czy 40?

 

a czemu monoblok a nie split? czemu taka decyzja?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/9/#findComment-7930077
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...