podliczyłem już instalację T-capa 9kW 3 fazy Monoblok-koszt wyszedł 29 650 pln brutto.

Wykaz podzespołów :

 

ZASOBNIK CWU 300ltr z wężownicą 3,2m2 Termica WW300PCE+GRZAŁKA 2kW

ZAWÓR 3D honeywell V4044F1034/U

STEROWNIK WILO

OBIEGÓWKA WILO yonos 25/1-6

FILTR WODNE CO

FILTR WODY CWU

ZBIORNIK WZBIORCZY CO

ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE

ZAWORY ODCINAJACE

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

 

stycznik 32A

czujnik zaniku faz

czasówka

licznik energii

bezpieczniki

obudowa

wymiennik płytowy 110kW

filtr wody magnetyczny CO

 

glikol Ergolid eko -25st/42% 40 ltr (ale weszło 30 ltr)

 

W/w koszt nie zawiera kosztów robocizny (elektryka i hydraulika).

Tak jak wcześniej pisałem-ze względu na słabe przyłącze pod 1 fazę , został zakupiony o prawie 3 000 pln droższy T-cap 3 fazowy.

 

Od tygodnia PC pracuje w trybie CWU+CO na 21st na sterowniku pokojowym-familia szczęśliwa ,że nie muszą się babrać w kopciuchu.

 

Tyle

 

Poniżej fotki jak to wyszło

[ATTACH=CONFIG]434690[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]434691[/ATTACH]

 

 

PS

Zwrócę tylko uwagę na zastosowane podzespoły dobrej klasy tj nierdzewny zasobnik CWU z 8 letnią gwarancją , obiegówka Wilo elektroniczna , wymiennik płytowy 110kW (dobór wg specjalistycznego programu-ściągnąłem wersję próbną) znanego producenta.Zabezpieczenia przed zanikiem faz oraz niesymetrycznym zasilaniem czy opóźnienie załączenia PC po pojawieniu się zasilania - to też istotna sprawa.

A na koniec : podlicznik energii elektrycznej prawdę powie....

Te opóźnienie załączeniu PC to jakiego rzędu powinno być?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@bobrow: To powiem Ci, że nie wyszedł jakiś mega biznes z tej imprezy. Jeżeli teraz podstawię pod moją ofertę, Twój zasobnik i splita T-CAP 9kW 3F, to za PC z montażem samej części chłodniczej i podłączenie elektryczne, zasobnik, zawór 3D, pompka obiegówki wyszłoby jakieś 1000zł mniej. Do tego trzeba doliczyć zawory i filtry, zabezpieczenia elektryczne i grupę bezpieczeństwa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@bobrow: To powiem Ci, że nie wyszedł jakiś mega biznes z tej imprezy. Jeżeli teraz podstawię pod moją ofertę, Twój zasobnik i splita T-CAP 9kW 3F, to za PC z montażem samej części chłodniczej i podłączenie elektryczne, zasobnik, zawór 3D, pompka obiegówki wyszłoby jakieś 1000zł mniej. Do tego trzeba doliczyć zawory i filtry, zabezpieczenia elektryczne i grupę bezpieczeństwa.

 

Wszystko jest względne-mieli oferty w okolicach 40-45 000pln...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...

Witam

I jak się instalacje sprawdziły po zimie?

Coś byście zmienili czy wszystko co zaplanowaliście się sprawdziło?

 

Jeżeli tak to proszę o poradę co zakupić by podłączyć LG thema V monoblock do bufora 1000L w układzie otwartym nan tam zawory ze mogę pominąć bufor i grzać bojler i tylko dom

Jaka pompa zawory wymiennik itp wąż na glikol do wymiennika by się nie bawić w rurki

 

Z góry dzięki za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli tak to proszę o poradę co zakupić by podłączyć LG thema V monoblock do bufora

1000 L w układzie otwartym man tam zawory ze mogę pominąć bufor i grzać bojler i tylko dom

Należy zrobić profesjonalne OZC budynku,aby prawidłowo dobrać moc pompy,

Bufor - musi być w układzie zamkniętym, aby instalacja grzała.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom poniemiecki 140 m2 dobrze ocieplony, bufor 1 m3 boiler, 140 l układ otwarty, pompa monoblok 9 kW

Skąd taki duży bufor?

Kto dobrał moc pompy 9 kW???

Warto przestudiować;

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy&p=7918436#post7918436

" Pompa monoblok a brak prądu np.12h w mrozy"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok inaczej

Posiadam piec w którym palę drewnem rzadziej węglem do niego mam bufor 1m3 bez wężownic i boiler 140l w układzie otwartym i to zostaje. Do tej pory bardzo dobrze działała ale tu trzeba palić codziennie więc do tego chcę zainstalować przez wymiennik płytowy pompę 9KW monoblok (łatwość instalacji) jak by nie dała rady w duże mrozy to rozpalę sobie w piecu. Pompę ciepła chcę zasilić częściowo z paneli PV o mocy 9,8kWp więc pytam się jak się sprawdziły pomysły o których czytałem na tym forum

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok zapytałem tylko jak się sprawdziły pomysły w tym temacie i nikt mi nic nie proponował.

A jeżeli chodzi o bufor doskonale się sprawdza do palenia drewnem bo pali się nim bez zamykania dopływu powietrza. Nadmiar ciepła idzie do akumulatora czego nie można zrobić w piecach bez bufora bo zaraz przegrzewa się dom. Po zamontowaniu paneli podzieliłem dom na 2 części górę grzałem 6 letnią klimą 2,8kW natomiast dół 2 grzałki w łazience 2x0,8kW i jedna grzałka w buforze 1,5kW + 1,5kW boiler. Góra bez problemu 23 st przy poborze w trybie eko ok 450W/h do -10c. Z parterem dużo gorzej bo jak nagrzać dom takimi grzałkami za to zużycie prądu masakryczne. Wiec skoro taka pipka klima grzeje pół domu przy śmiesznym zużyciu to tym bardziej wyda porządna pompa ciepła. Nie chcę też demontować starej instalacji ponieważ palenie drewnem jest bardzo tanie i w razie czego jest 2 piec na wypadek awarii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Towarzystwo,

mam teraz prace polowe przy domu (po prostu zapierdziel w suchej na kamień ziemi ...)-więc jutro podam więcej informacji w temacie monobloka.

Teraz tylko podaję zużycie na monobloku T-cap 9 kW mojej kuzynki -od lipca 2019 do 2.04.2020 5560 kWh przy średniej z G12W 0,42pln brutto czyli 2335 pln za CWU i CO (dodam tylko , że PC zalana jest glikolem 40%)

Chałupa poniemiecka ok 170 m2 , 5-8cm styro ściany, 4 osoby, w domu 22 st.

Rodzinka mega zadowolona.

Tymczasem

Edytowane przez bobrow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No - pierwsze koszenie w tym roku za mną, czas na piwko i kilka wpisów...

Z tym 9 kW T-capem mojej kuzynki , to była brana pod uwagę dodatkowa moc w przyszłości- mają duży strych ok 80m2 , może ich syn w przyszłości będzie chciał go adaptować.

W tym roku zima była naprawdę słaba- PC szybko osiągała zadaną temp i pykała sobie na min obrotach sprężarki.

W układzie z wymiennikiem moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest PC ze stałą prędkością obiegówki-w T-capie jest automat, który lepiej by się sprawował na obciążeniu systemu (niestety T-cap nie ma funkcji stałej wydajności obiegówki , lub to przeoczyłem).Po stronie systemu oczywiście obiegówka elektroniczna ( u mnie spada moc o 1W max , prawie cały czas zapitala na maxa).

Trzeba pamiętać o dużej mocy wymiennika - obliczyłem z programu secespolu ok 110kW ( ta moc jest podawana dla dużych przepływów), należy również przepłukać dobrze system oraz dobry założyć filtr (np magnetyczny) , można również zastosować rodzaj odstojnika (np przez odpowiednie podłączenie bufora szeregowego przy małym zładzie ).

Układ z piecem daje dodatkowe źródło zanieczyszczeń-widziałem mój piec po 6 latach ...

Może warto wtedy zalać wszystko glikolem i dać tylko wymiennik do pieca - przy dużej mocy straty nie były by takie odczuwalne ( no i raczej jest to awaryjne źródło ciepła).Wtedy układ otwarty jest po stronie pieca ( trzeba tylko dać mu obciążenie tj odpowiedni zład wody).

Na początku myślałem o takim układzie u mnie w domu- dwa lata czekał piec Cichewicz na awaryjne podłączenie...

Potem jednak doszedłem do wniosku , że jak PC się spitoli- to prędzej ją naprawię i ewentualnie ogrzeję farelkami chałupę na czas nsprawy.

Piec opyliłem za 1500pln - mam już budżet na naprawę , a w miejscu gdzie stał piec w tym roku zrobiłem sobie dodatkową garderobę...

Z tych planów pozostał mi wymiennik 25 kW za 200pln Promaga...

To tyle ...

Zrdówka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom poniemiecki 140m2 dobrze ocieplony bufor 1m3 boiler 140l układ otwarty pompa monoblok 9kW

Chałupę masz podobną do mojej, nie wiem dlaczego upierasz się na monoblocka? ja zacząłem o nich czytać i jak szybko zacząłem tak szybko skończyłem :)

Wyrzuciłem groszka, pod rurki podpięta Daikin Altherma3 i grzeję sobie tak 2 lata. Montowaliśmy jesienią w Jelczu-Laskowicach identyczną na dom chyba około 160 czy 170m tyle że tam ta sama pompa jest zintegrowana już z zasobnikiem CWu 180L, jedna "szafka" wielkości ciut większej lodówki. To że masz jakiś bojler nie oznacza że będzie on mógł grzany pompą, może być za "słaby" i poopa z tego że masz, pompa to nie piec na węgiel.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chałupę masz podobną do mojej, nie wiem dlaczego upierasz się na monoblocka? ja zacząłem o nich czytać i jak szybko zacząłem tak szybko skończyłem :)

Wyrzuciłem groszka, pod rurki podpięta Daikin Altherma3 i grzeję sobie tak 2 lata. Montowaliśmy jesienią w Jelczu-Laskowicach identyczną na dom chyba około 160 czy 170m tyle że tam ta sama pompa jest zintegrowana już z zasobnikiem CWu 180L, jedna "szafka" wielkości ciut większej lodówki. To że masz jakiś bojler nie oznacza że będzie on mógł grzany pompą, może być za "słaby" i poopa z tego że masz, pompa to nie piec na węgiel.

 

Chyba ze względu na cenę , monoblok jest o połowę tańszy raczej a te parenaście czy nawet dziesiąt litrów jakiegoś płynu niezamarzającego problemu nie robi ale problem robi wydanie niepotrzebni ponad dychę .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam wszystkich.

Bobrow mam parę pytań ponieważ też planuję monobloka t-cap w starym domu z grzejnikami i chce zrobić wcześniej trochę modyfikacji w kotłowni.

Aktualnie mam kopciucha i starą instalację , z pieca mam wypuszczone rury 2", następnie kilka pionów 1" i grzejniki. Wszystko działa na grawitacji w układzię otwartym bez problemu.

Plan mam taki żeby się wpiąć w instalację przy kopciuchu rurkami 5/4' (muszę wspawać przyłacza, dołożyć zawór kulowy różnicowy, pompę obiegową) i przez wymiennik płytowy 5/4 " do monobloka

1. Dlaczego zastosowałeś średnicę 1" (np. zawór 3D) ( z monobloka chyba jest wyjsie 5/4" ? ze wzgędu na dostępność i cenę większych średnic? czy 1" nie ogranicza za bardzo przepływu? (mam dylemat czy isc 1" czy 5/4')

2. czy taki zawór 3D bedzie poprawnie sterowany przez pc t-cap? https://allegro.pl/oferta/zawor-przelaczajacy-vrg231-5-4-silownik-esbe-7287577119

3. po stronie pierwotnej montowałeś jakieś sprzegło, bufor?

4. zbiornik cwu i zawór 3D jest po stronie pierwotnej ? (tak mi wychodzi z oględzin zdjęć)

5. po stronie wtórnej widzę chyba bufor wpięty w szereg ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...