Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam

 

 

Potrzebuje pomocy z podlaczeniem czujek z centrala. Podlaczenie jest tak jak na zdjeciach, w programie perfect soft na wejsciu 1 ustawiam 2OL/NC, wybieram reakcje natychmiast i zaraz po wczytaniu ustawien do centrali wywala mi sabotaz ;/ co jest nie tak tutaj ?

 

 

 

 

4809a915510c.jpg

 

8bf8f684ac4a.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/247440-perfecta-bosch/
Udostępnij na innych stronach

bosche nie maja wbudowanej parametryzacji

 

podłącz jak na zdjęciu, biały COM, czerwony +12, niebieski Z1

wejście 2EOLNC, zamknij czujkę

 

jeśli nadal sabotaż, zmierz przejscia na przewodzie, wymień czujkę

 

pzdr ŁW......

IMG_1494.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/247440-perfecta-bosch/#findComment-7689077
Udostępnij na innych stronach