mam w projekcie gotowym słupy więźby , są one blisko kominów ( przylegają do nich) projektant który adaptuje mi projekt stwierdził ze jest to błąd w projekcie i poprzestawiał mi te słupki , "psując" trochę układ pomieszczeń bo słup który był "przyklejony" do ściany teraz stoi już w pokoju....zastanawiem sie czy są jakieś normy i przepisy dotyczące tego? bo co szkodzi że słup dotyka lub jest blisko komina? czy może się zapalić??? :o raczej nie bo aż tak gorąca ściana z kominem to chyba nie jest....czy to znaczy że później nie postawię sobie np. mebli na ścianie z kominem? z powodu podobnego do tego jaki uniemożliwia zbliżenie słupa do komina???

"przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m."

Powyżej cytat z

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Zwróć uwagę - "przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone ...", a nie komin. :roll:

To duża różnica.

pytanie - czy odleglosc jest liczona od osi przewodu czy moze od brzegu przewodu - czyli w te odl. wymagana wliczana byla by co najmniej grubosc scianku komina.

 

Pozdrawiam

Dlugi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...