piqiu 23.07.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Witam serdecznie, Odpaliłem w mojej pompie program suszenia betonu, ale mam kilka wątpliwości. Na początku wybiera się liczbę etapów (max 99), co oznacza etap - 1 dzień?Wczoraj to ustawiałem wieczorem i dzisiaj rano był już etap 2 więc sam nie wiem o co chodzi. Innym tematem jest temperatura, w tej chwili jest ustawione 30o a woda w instalacji pompa podaje, że ma 25o, zastanawiające jest to trochę zważywszy na to, że agregat nie chodził jak sprawdzałem. Jakiś pomysł? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248519-program-suszenia-betonu-panasonic-aquarea/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.07.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Dzień zmienia się o północy, a nie po 24h od włączenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248519-program-suszenia-betonu-panasonic-aquarea/#findComment-7702238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 23.07.2019 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Dzięki, to wyjaśnia co to te 'etapy'. A co do temperatur, to ktoś się orientuje, wydawało mi się że jak nastawiam temperaturę na zasilaniu na 30 to będzie 30 a nie 25. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248519-program-suszenia-betonu-panasonic-aquarea/#findComment-7702298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.07.2019 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 Do 30 powinno dobić bez problemu. Niestety zauważyłem jednak, że o ile podczas suszenia betonu zazwyczaj daje zadaną temperaturę, to czasem w ogóle ją ignoruje i grzeje po swojemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248519-program-suszenia-betonu-panasonic-aquarea/#findComment-7702335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.07.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Ten program suszenia jest kapryśny i niedopracowany (mam nadzieję, że życiowe programy są lepsze).Dziś ponownie zresetowałem ustawienia i puściłem suszenie ponownie (oczywiście jako kontynuacja wcześniej obranej ścieżki).Mimo, że nie było braku prądu i miałem na ekranie, ze trwa suszenie betonu to wiatrak stał a temperatura wody była 4-5 stopni niższa niż zadana.I tak nic nie robił ze 2 dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248519-program-suszenia-betonu-panasonic-aquarea/#findComment-7702947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.07.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Tak niestety jest. Raz daje dokładnie tyle ile ma zadane, innego daje mniej by potem z kolei dawać więcej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248519-program-suszenia-betonu-panasonic-aquarea/#findComment-7702949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania