ewon 16.08.2019 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Mam pytanie dotyczące poprawności, lub nie, wykonania rozdzielnicy.Umówiłem się z elektrykiem na wykonanie zabezpieczenia przedlicznikowego i rozdzielnicy w remontowanym domu jednorodzinnym.Jestem laikiem w tym temacie i zdałem się na wiedzę fachowca. Chciałem aby działanie zabezpieczeń było takie żeby w momencie wystąpienia zwarcia w danym obwodzie, zabezpieczenie wyłączyło ten jeden obwód, a nie całą instalację.Robota zrobiona, za kilka dni ma się pojawić ktoś z ZE do zaplombowania. Wczoraj ekipa remontowa podczas podłączania sobie roboczej lampki (przewodami bez wtyczki) zrobiła zwarcie. Jak się okazało, w wyniku zwarcia nie został wyłączony ten jeden obwód ale wybiło zabezpieczenie przedlicznikowe.Układ wygląda tak:Zabezpieczenie przedlicznikowe: - wyłącznik nadprądowy MCN325E 3P C25 W rozdzielnicy:- wyłącznik różnicowoprądowy CDC440J 3P+N 40A 30mA 6kA AC- wyłączniki różnicowoprądowe CDC240J 1P+N 40A 30mA 6kA AC- wyłączniki nadprądowe MBN110E i MBN116EPrzyłącz 3 – fazowy, moc umowna 7kW (będzie zwiększona do 16 kW), 32 osobne obwody.Układu sieci nie znam.Coś jest źle wykonane, czegoś brakuje, co należy dołożyć/zmienić aby w razie wystąpienia zwarcia w jednym obwodzie nie wywalało całkowicie zasilania w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) Mam pytanie dotyczące poprawności, lub nie, wykonania rozdzielnicy. Umówiłem się z elektrykiem na wykonanie zabezpieczenia przedlicznikowego i rozdzielnicy w remontowanym domu jednorodzinnym. Dobre. A umówił się kolega z lokalnym ZE na ten temat? Chodzi o rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego, czyli jego typ, który powinien figurować w warunkach technicznych przyłączenia Odbiorcy do sieci energetycznej. Po drugie, jeżeli we wspomnianych warunkach podano takie własnie zabezpieczenie (wyłącznik samoczynny o charakterystyce "C"), to ... nici. Bez uzgodnienia z ZE nic nie poradzi, bo można zmienić ten wyłącznik na selektywny, bez członu zwarciowego, ale to kosztuje i ZE nie da w prezencie. To jest stara bolączka Odbiorców, gdzie ZE ma w nosie tzw. selektywność zabezpieczeń, a właściwie jego podwykonawcy. Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Z lokalnym ZE "umawiałem się", zgodnie ze złożonym Wnioskiem na rozplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego na: wymianę/modernizację tablicy licznikowej, wymianę/modernizację zabezpieczeń przedlicznikowych, przeniesienie układu pomiarowego.W odpowiedzi ZE nie było słowa o rodzaju zabezpieczenia przedlicznikowego. Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, że wymiana wyłącznika nadprądowego na selektywny pozwoliłaby na uzyskanie tego czego oczekiwałem. Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 No to teraz istotna jest odpowiedź ZE, tam powinno pisać co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Sęk w tym, że nie napisali.Wyrazili zgodę na rozplombowanie na wypunktowanych w piśmie warunkach:1 - miejsce dostarczania en.el. wg obecnie obowiązującej umowy,2 - miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenerget. wg umowy przyłączeniowej,3 - miejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego na zewnątrz budynku,4 - zlecenie prac osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót elektroinstalacyjnych oraz wykonać z uwzględnieniem "Standardów technicznych Tauron Dystrybucja"5 - po realizacji przebudowy poinformowanie na odpowiednim formularzu celem zaplombowania.Tyle. Wygląda na to jakby zakładali, że jeśli będzie to robiła osoba z uprawnieniami to będzie wiedziała co robić i zastosuje odpowiednie zabezpieczenia.Nie zgłaszałem jeszcze wniosku o zwiększenie mocy umownej. Przypuszczam, że być może wtedy określą parametry zabezpieczenia przedlicznikowego.Pytanie w takim razie czy lepiej wyłącznik nadprądowy na selektywny wymienić już teraz, przed zaplombowaniem, czy poczekać na to co odpiszą na wniosek o większą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) wykonać z uwzględnieniem "Standardów technicznych Tauron Dystrybucja" Przecież napisali jak wyżej. A jakie są te standardy, Tauron podaje - https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych Teraz należy ścignąć wykonawcę, by poprawił, bo ma wiedzieć. W końcu UB do czegoś zobowiązuje. Szczegóły między innymi tutaj : https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Teraz należy ścignąć wykonawcę, by poprawił, bo ma wiedzieć. W końcu UB do czegoś zobowiązuje. Jesteś w stanie powiedzieć co powinien poprawić? Pytam, żeby mieć świadomość tego jak to powinno zostać zrobione na wypadek gdyby twierdził, że wszystko jest dobrze wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 To proszę mi opisać, jak wygląda 1 - miejsce dostarczania en.el. wg obecnie obowiązującej umowy, 2 - miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenerget. wg umowy przyłączeniowej, 3 - miejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego na zewnątrz budynku, bo według standardów złącz kablowych, czy też przyłączy z linii napowietrznych nie ma Zabezpieczenie przedlicznikowe: - wyłącznik nadprądowy MCN325E 3P C25 Takie nie figurują. Podejrzewam, że podwykonawca realizujący zlecenie ZE na przyłącze do Odbiorcy tnie koszty i wciska najtańsze aparaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Nie mam pod ręką umowy więc nie odpowiem na poszczególne punkty.Generalnie energia dostarczana jest do domu jednorodzinnego przyłączem napowietrznym. Układ pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku. Zależało mi na przeniesieniu układu z miejsca, w którym był zainstalowany na sąsiednią ścianę. Rozmawialiśmy z pracownikiem Tauronu i wyjaśnił nam, że nie musimy wynosić układu na zewnątrz. W piśmie napisano "na zewnątrz' ponieważ taki mają standardowy wzór pisma.Elektryk, który wykonał tę pracę nie jest podwykonawcą ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Rozumiem.Nie rozumiem, gdyż kolega nie pisze, gdzie jest granica własności, gdzie i w czym zabezpieczenie przedlicznikowe (bo licznik pozostał w starym miejscu). Przyłącze napowietrzne, czyli tzw. stojak dachowy lub hak przyścienny. Mamy stan zastany. I tyle się dowiedziałem.Mamy wyłącznik samoczynny 3-polowy o charakterystyce "C", a nie wiemy, co było przed nim.Czyli tyle i tylko tyle wykonawca zrobił "dla ZE", bo rozdzielnica w budynku jest za licznikiem i ZE to nie interesuje. To teraz niech wykonawca narysuje schemat tego układu, bo trudno rozmawiać, gdy jest coś tam zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Rozumiem, że nie rozumiesz nie widząc schematu.Po pracy poszukam umowę i napiszę brakujące informacje dot. granicy własności. Zabezpieczenie przedlicznikowe, jak i sam licznik oraz rozdzielnica zamontowane są we wnęce w ścianie wewnątrz domu.Nie potrafię narysować schematu. Generalnie układ rozmieszczenia elementów we wnęce jest taki sam jak przed zmianą. Od góry: oddzielna wnęka ze skrzynką z zabezpieczeniem przedlicznikowym, poniżej wnęka z licznikiem na tablicy licznikowej, poniżej rozdzielnica.Poprzednio układ rozmieszczenia był taki sam, z tym, że jako zabezpieczenie przedlicznikowe i za licznikiem były zastosowane wkładki topikowe. Ze względu na wielkość nowej rozdzielnicy całość została przeniesiona ok. 0,5 m w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Teraz trochę jaśniejszy opis.Wykonawca poszedł na skróty, gdyż :- pozostawienie bezpieczników topikowych wiąże się z ewentualnymi wezwaniami o zaplombowanie w przypadku zadziałania/przepalenia bezpiecznika- zainstalowanie 3-polowego wyłącznika samoczynnego C jest wygodne, bo w razie zadziałania wystarczy podnieść dźwignie do góry, ale ... usterka na jednej fazie pozbawia "prądu" w całym budynku. Dlaczego nie 3 x pojedyncze? - zainstalowanie ogranicznika mocy bez członu zwarciowego jako zabezp. przedlicznikowego jest wygodne, ale drogie i wiąże się z kosztami. Może by jednak ... nie robić zwarć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 - zainstalowanie 3-polowego wyłącznika samoczynnego C jest wygodne, bo w razie zadziałania wystarczy podnieść dźwignie do góry, ale ... usterka na jednej fazie pozbawia "prądu" w całym budynku. Dlaczego nie 3 x pojedyncze? Nie wiem. Zapytam / zasugeruję dzisiaj gdy się spotkamy. - zainstalowanie ogranicznika mocy bez członu zwarciowego jako zabezp. przedlicznikowego jest wygodne, ale drogie i wiąże się z kosztami. Czy jest to kwestia ceny samego ogranicznika mocy czy jeszcze jakiś dodatkowych przeróbek instalacji? Może by jednak ... nie robić zwarć ? Tak by było najlepiej ale w razie czego wolałbym aby w sytuacji zaistnienia zwarcia np. w obwodzie gniazdek w pokoju syna, aby wybiło zabezpieczenie tego jednego obwodu, a nie, tak jak ostatnio, przedlicznikowe. Zawsze to bezpieczniej schodzić w nocy z piętra na parter do rozdzielnicy przy działającym oświetleniu na schodach niż w zupełnej ciemności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.08.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) Czy jest to kwestia ceny samego ogranicznika mocy czy jeszcze jakiś dodatkowych przeróbek instalacji? Tylko cena. Co do ewentualnych uzgodnień z ZE, należy dowiedzieć się na miejscu. Zawsze to bezpieczniej schodzić w nocy z piętra na parter do rozdzielnicy przy działającym oświetleniu na schodach niż w zupełnej ciemności A domorosły "elektryk" na elektrodzie pisze : Natomiast jeśli chodzi o ciemności, to powiem szczerze, że w ciągu 25 lat użytkowania tego domu, to może 2-3 razy zdarzyło się, że bezpiecznik strzelił. Jak nie ma u nas prądu, to zazwyczaj z winy dostawcy prądu, więc tutaj nie mam obaw o ciemności. A poza tym zawsze mamy latarkę, telefon i świeczki Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez elpapiotr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 16.08.2019 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Dziękuję za cierpliwe wytłumaczenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248893-wybija-zabezpieczenie-przedlicznikowe-zamiast-pojedynczego-obwodu/#findComment-7708607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania