Koledzy,

 

obecnie mam zainstalowany zawór Afriso ATM563, który ma regulację 35 .. 60*C.

Planuję zrobić małą przeróbkę i dołożyć obejście aby można było puścić wodę bezpośrednio z wężownicy bufora - bez mieszania.

 

Ale może wymienić ten zawór na inny bez dodatkowych bypassów/zaworów i jak będę chciał zrobić okresową dezynfekcję przeciw legionelli to przekręcę nastawę na zaworze.

W hurtowni nic nie zaproponowali z zakresem temperatury wyjściowej >70*C.

 

Może forumowicze podpowiedzą. Z góry dzięki.

 

Klawo

A legionella to nie pojawia się w wodzie stojącej? W bojlerach itp.

 

Myślałem, że zastosowanie właśnie wężownicy eliminuje problem legionelli.

 

Z ciekawości będę śledził temat.

Bufor, i wężownica, jest cyklicznie grzany do ponad 70*C. Tu legionella nie ma szans.

Ale w rurach CWU jak najbardziej.

Wspomniany zawór jest za wężownicą, zabezpiecza przed poparzeniem gorącą wodą z kranu.