Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Immergas Victrix 12 + 100% podłogówki - jak tym sterować?


Fleszu1

Recommended Posts

Witam.

Potrzebuje pomocy w optymalnym doborze sterowania ogrzewaniem.

 

Stano obecny:

-Kocioł Immergas Victrix 12TT ERP

-za pompą kotłową jest sprzęgło i podział na 2 strefy podłogówki: parter i góra

-każda strefa ma swoją pompę i zawór trójdrożny z siłownikiem Afriso

-zaworami steruje sterownik Tech ST-408n

 

Chciałby prosić o rady jak optymalnie rozbudować ten system o jakieś sterowniki pokojowe lub pogodowe.

 

Chciałbym też maksymalnie wykorzystać możliwości tego co już mam czyli dość rozbudowanego sterownika Tech.

Oto jego możliwości:

Płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi.

 Sterowane pompą cyrkulacyjną.

 Zabezpieczenie temperatury powrotu - funkcja ochrony przed zagotowaniem wody

w krótkim obiegu kotła lub przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła

wody.

 Sterowanie pogodowe.

 Sterowanie tygodniowe.

 Dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane.

 Dwa wyjścia napięciowe konfigurowane.

 Współpraca z trzema regulatorami pokojowymi z komunikacją tradycyjną

(dwustanową).

 Współpraca z regulatorem pokojowym wyposażonym w komunikację RS.

 Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM – umożliwia sterowanie niektórymi

funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego.

 Możliwość podłączenia modułu ST-500 Ethernet – umożliwia sterowanie niektórymi

funkcjami, podgląd niektórych parametrów za pomocą Internetu.

 Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (np..:

ST-61 lub ST-431N) – umożliwia obsługę dwóch dodatkowych zaworów.

 

Poprzednią zimę nie mieszkałem ale grzałem przez 2 miesiące i z moich obserwacji wynika, że utrzymanie temperatury zasilania obiegów w granicach 25 st dawało w pomieszczeniach na górze 20 st a na dole 19 przy normalnej zimie czyli około zera. Na powrocie było około 19. Nie miałem ani pogodówki ani termostatów pogodowych, więc kocioł chodził cały czas na minimum mocy.

Teraz chciałbym to uporządkować i mieć ustaloną stałą temperaturę w domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

widzę, że brak odpowiedzi, to może uproszczę pytanie :)

 

Jeżeli temperatura zadana zostanie osiagnieta, to termostaty dadzą sygnał do kotła że ma wyłączyć pompę. Czy można podłączyć do kotła 2 termostaty (planuję osobny na górę i osobny na dół) i tak ustawić, że pompa stanie dopiero gdy obydwa dostaną sygnał wyłącz ?

 

A co z pompami które mam za sprzęgłem i zaworami mieszającymi? One chyba nie będą chodzić non stop, też by pasował im jakiś sygnał że pompa w kotle nie chodzi bo zadane temperatury zostały osiągnięte.

 

Myślałem też, żeby termostaty poszczególnych stref odcinały zasilanie swoich pomp, ale co z pompą w kotle? Jakiś sterownik dodatkowy sygnalizujący że obie pompy obiegowe stoją?

 

Da się to jakoś rozsądnie poukładać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pogodowy podłącza się bezpośrednio do kotła (styk 38-39) i on ustala temp zasilania względem temp. zewnętrznej.

Tech ST-408n powinien stanowić centralkę, pod którą podłączasz swoje pompy strefowe i mieszacze oraz sterowniki pokojowe. Następnie usuwasz mostek X40 (styki 40-41) i pod te styki podłączasz tenże Tech ST-408n, poprzez styk dodatkowy 2 lub 3 w sterowniku Tech ST 2 (NO -COM).

Odpowiadając na inne twoje pytanie, to kocioł VICTRIX 12 w zasadzie obsługuje dwa sterowniki - dedykowany - czyli CAR V2 (pod styki 41-44 i komunikuje się z kotłem inną szyną danych i przejmuje nadrzędna rolę zarządzającą i na nim ustawiasz zdalnie krzywe grzewcze, temp CWU itd itp) , albo zamiast dedykowanego zwykły On/Off (pod styki 40-41) i wtedy wszelkie nastawy robisz z panelu kotła, i w sumie można podłączyć dwa jednocześnie ,ale tym działaniem nie załatwisz obsługi dwóch stref. A więc, jeśli potrzebujesz zarządzać większa ilością komponentów instalacji, to można rozszerzyć możliwości kotła stosując dedykowaną skrzynkę DIM zawierającą sprzęgło hydrauliczne, płytę elektroniczną, pompy, mieszacze itd, w zależności co komu potrzeba, albo ....trochę taniej-poskładać sobie układ samodzielnie i sterować dedykowaną płytką przekaźnikową https://onninen.pl/pl-PL/plytka-przekaznikowa-do-kotlow-serii-victrix-2-3-015350-immergas,HBV657 , którą wpinasz na płytę kotła.

Nie znam tego Tech ST-408n, ale ze schematu podłączeń widzę, że powinien zadziałać jako centralka i powinien załączać kocioł (palnik i pompę w kotle) i pozostałe komponenty właściwe dla odpowiedniej strefy, po otrzymaniu sygnału ze sterownika-termostatu pokojowego dla konkretnej strefy.

Pompa w kotle będzie się wyłączać jeśli nikt nie przestawił dla pompy parametru P6 i jest ustawiony na "0" (ust fabryczne), w innym wypadku pompa w kotle będzie pracowała ciągle.

Edytowane przez montixe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Witam

Stan obecny

- dom 2 piętra 125m2 (docelowo poddasze ok 50m2)

- Kocioł Immergas Victrix 12TT ERP plus zasobnik 140l

- 100% podłogowe plus drabinki w łazienkach

- rozdzielacz na piętrze na 12 obwodów ok 900m z zestawem mieszającym fwr25 isotherm

- tybox 137

 

Docelowo

- car v2 i sterowanie pogodowe - wtedy chyba tybox niepotrzebny

- usunięcie zestawu mieszającego

Pytanie czy pompa z pieca da radę czy wstawić afriso btu 501

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Stan obecny

- dom 2 piętra 125m2 (docelowo poddasze ok 50m2)

- Kocioł Immergas Victrix 12TT ERP plus zasobnik 140l

- 100% podłogowe plus drabinki w łazienkach

- rozdzielacz na piętrze na 12 obwodów ok 900m z zestawem mieszającym fwr25 isotherm

- tybox 137

 

Docelowo

- car v2 i sterowanie pogodowe - wtedy chyba tybox niepotrzebny

- usunięcie zestawu mieszającego

Pytanie czy pompa z pieca da radę czy wstawić afriso btu 501

 

Jak pompa kotłowa nie da rady to wstawić sprzęgło hydrauliczne a za nim mocniejszą pompę.Zadnego BTU Grupa pompowa z zaworem termostatycznym z ręczną regulacją temp.w połączeniu z kotłem kondensacyjnym to porażka.Domyślam się ze owe drabinki są podłączone pod rozdzielacz ogrzewania podłogowego co wg.mnie jest chybionym pomysłem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy pompa da radę, ale w tym BTU jest ta sama pompa co w piecu, a na stronie afriso jest że do 12 obwodów.

Oczywiście, że lepiej byłoby bez grupy pompowej.

Za jakiś czas położę ogrzewanie podłogowe na poddaszu i pewnie i tak pompa będzie potrzebna.

Co do BTU to chciałem dołożyć sterownik tech i1 oraz siłownik arm 343 aby sterować zaworem.

Grzejniki są na tym samym obiegu ale mają oddzielny rozdzielacz, mogę je zamknąć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy pompa da radę, ale w tym BTU jest ta sama pompa co w piecu, a na stronie afriso jest że do 12 obwodów.

Oczywiście, że lepiej byłoby bez grupy pompowej.

Za jakiś czas położę ogrzewanie podłogowe na poddaszu i pewnie i tak pompa będzie potrzebna.

Co do BTU to chciałem dołożyć sterownik tech i1 oraz siłownik arm 343 aby sterować zaworem.

Grzejniki są na tym samym obiegu ale mają oddzielny rozdzielacz, mogę je zamknąć.

 

Tak na marginesie jeżeli już ma być pod siłownik to BRU551.Pytanie jest tylko po co obniżać temp.zasilania jak jest "sama podłogówka"? Można ją zasilić temp.bezpośrednio z kotła sterowanie pogodowe.Chyba że zamierzasz puścić z kotła wyższą temp.ze względu na te pewnie ze 2szt drabinki.Dla mnie takie rozwiązanie bez sensu,nie będzie to oszczędne.Czym niższa temp z kotła tym oszczędniej

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 1 month później...

Pozbyłem się zestawu pompowo-mieszającego Isotherm fwr25.

Teraz mam kocioł podłączony bezpośrednio do rozdzielacza i 12 pętli daje radę. W domku jest cieplej, a piec pracuje dłużej, ale z niższą temperaturą.

W planach mam jeszcze zamontowanie sondy zewnętrznej.

Tutaj mam pytanie na jakiej wysokości macie sondy, oraz czy jest ona osłonięta, bo tak powinno być zgodnie z instrukcją.

(...)

Nie może być również narażona na uderzenia i

manipulacje oraz bezpośrednie działanie opadów

atmosferycznych.

(..)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozbyłem się zestawu pompowo-mieszającego Isotherm fwr25.

Teraz mam kocioł podłączony bezpośrednio do rozdzielacza i 12 pętli daje radę. W domku jest cieplej, a piec pracuje dłużej, ale z niższą temperaturą.

W planach mam jeszcze zamontowanie sondy zewnętrznej.

Tutaj mam pytanie na jakiej wysokości macie sondy, oraz czy jest ona osłonięta, bo tak powinno być zgodnie z instrukcją.

(...)

Nie może być również narażona na uderzenia i

manipulacje oraz bezpośrednie działanie opadów

atmosferycznych.

(..)

 

Sonda na wysokości pow. 2 metrów, w instrukcji bodaj mowa o 3 metach. Robiłem metodą chałupniczą, czujnik temperatury kupiony za 3 złote, kabel 2x0.75 i puszka zewnętrzna - działa :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...