Tazor 08.10.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Mam nietypowy problem z zestawem kocioł Vaillant TurboTec VUW PL 242/3-3 bez zasobnika + regulator pokojowy CalorMatic 330. Wspomniany regulator zaczął mi się regularnie (praktycznie codziennie pod wieczór) ... wieszać. Efekt jest taki, że wyświetlacz regulatora "zamraża się", zegar zatrzymuje się, wyświetlana jest ostatnia temperatura, itp. ale regulator nie reaguje na żadne przyciski czy ruchy pokrętła, nie steruje również kotłem. Po wyłączeniu i włączeniu kotła wraca do normalnej pracy, pokazuje bieżącą godzinę i aktualny odczyt temperatury. Czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Druga sprawa. Jeżeli okaże się, że regulator jest walnięty, to jakim z obecnie dostępnych mogę go zastąpić? Obecny model jest podłączany do zacisków 24V 7,8,9, ale np. nowszy CalorMatic 350 już do zacisków eBus lub 230V 3,4. Czy jeśli mój piec ma zaciski eBus (tak wynika z instrukcji), to mogę bez problemów podłączyć 350-tkę do tych zacisków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tazor 15.10.2019 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Odpowiadam sam sobie "dla potomości". Do kotła Vaillant TurboTec VUW PL 242/3-3M można bez problemu podłączyć regulator CalorMatic 350. Kocioł ma złącze eBUS. Trzeba jedynie w regulatorze wyłączyć funkcję sterowania zasobnikiem ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania