Co jest do wszystkiego to jest do niczego=lepiej oddzielny rozdzielacz do grzejników i oddzielany dla OP.Odpowiednio to wszystko połączyć jak w załączniku.Przed każdą pompą filtr + zawory odcinające

ad.jpg

Edytowane przez Kondensat
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250327-schemat-do-sprawdzenia/#findComment-7728771
Udostępnij na innych stronach

Niekoniecznie chociaż niektórzy montują na wypadek gdyby np.naczynie zamarzło to w instalacji wzrasta ciśnienie i tym samym wzrost ciśnienia na manometrze informuje użytkownika że coś z instalacją nie halo.Zamontuj też na rurze zasilającej instalację(na trójniku)lub na samym kotle zawór bezpieczeństwa 1,5bar
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250327-schemat-do-sprawdzenia/#findComment-7729157
Udostępnij na innych stronach