plamiak 15.12.2019 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Ja mam w drogiej minus 10 a w taniej plus 5... Mam tylko podłogówkę i przy temperaturach zewnętrznych w dzień na plusie i w nocy około -5 wystarcza, nie ma wachań temperatury w domu. Przez tydzień było u mnie w dzień poniżej zera i w nocy minus 5 i patrząc na wskazania termometrów pojawia się wachanie temperatury od 23 do 22,5 więc przy cięższej zimie raczej trzeba podnieść w drogim okienku. Ale niedługo zakładam PV więc chyba dołożę ze dwie godziny od 11ej do 13ej. Ogólnie muszę sprawdzić jak będzie zimniej jak dołożenie dwóch godzin w drogiej wpłynie na zmniejszenie mocy pobieranej w nocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 15.12.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Ja mam w drogiej minus 10 a w taniej plus 5... Mam tylko podłogówkę i przy temperaturach zewnętrznych w dzień na plusie i w nocy około -5 wystarcza, nie ma wachań temperatury w domu. Przez tydzień było u mnie w dzień poniżej zera i w nocy minus 5 i patrząc na wskazania termometrów pojawia się wachanie temperatury od 23 do 22,5 więc przy cięższej zimie raczej trzeba podnieść w drogim okienku. Ale niedługo zakładam PV więc chyba dołożę ze dwie godziny od 11ej do 13ej. Ogólnie muszę sprawdzić jak będzie zimniej jak dołożenie dwóch godzin w drogiej wpłynie na zmniejszenie mocy pobieranej w nocy... A jak masz ustawiona krzywa obecnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.12.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Teraz 28 przy +15 / 40 przy -15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 15.12.2019 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Teraz 28 przy +15 / 40 przy -15 Ja mam obecnie, 27/17, 35/-15 Na jutro ustawiłem harmonogram -10 w drogiej +4 w taniej, zobaczę co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.12.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Ja mam obecnie, 27/17, 35/-15 Ze względu na defrost, radzę ustawić ; 28/15 lub nawet 30/15 ; 35 /-15 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 15.12.2019 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Ze względu na defrost, radzę ustawić ; 28/15 lub nawet 30/15 ; 35 /-15 . Możesz wyjaśnić dlaczego zwiększyć jeszcze zasilanie? Nie dojdzie do zwiększenia temp w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.12.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Skłonność do defrostu wzrasta, jeżeli temperatura powrotu jest < 27 C,Poczytaj temat; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 01.03.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 czy altherma 3 bez zasobnika ma w sobie jakiś sterownik do sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 02.03.2020 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Z tego co widzę w Instrukcji Instalatora - to jest taka opcja. Przeczytaj punkt 8.4.9 Harmonogram pompy CWUTutaj można zaprogramować harmonogram dla pompy CWU(dotyczy tylko nienależących do wyposażenia pomp ciepłejwody użytkowej dla drugiego powrotu).Zaprogramować harmonogram pompy ciepłej wody użytkowejw celu określenia, kiedy pompa ma być włączana, a kiedywyłączana.Po włączeniu pompa działa i zapewnia, że woda w kranie dostępnajest od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 02.03.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 o widzisz, dziekuję bardzo. powiedz mi jeszcze czy do pompy trzeba ciągnąć kabel z netem czy da się przez wifi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nodus 02.03.2020 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 Jeżeli chcesz oryginalny sterownik Daikina – Madoka to musisz ciągnąć kabel, a jak z innymi sterownikami pompa ciepła działa tego nie wiem może ktoś się wypowie. Jeżeli chodzi o chodzi o podłączenie pompy cyrkulacyjnej to dowiedziałem się, że serowanie pompą cyrkulacyjną działa na zasadzie wprowadzenia 4 zdarzeń tj., Włącz –wyłącz oraz Włącz . Najlepiej jak się wypowie ktoś kot ma podłączoną cyrkulację do pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmdaikin 18.09.2020 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Witam, Proszę o podpowiedź od jakiej krzywej zacząć ogrzewanie domu 150m2 ocieplonego 15cm styropian do tego jet rekuperacja. Pompa powietrze woda Daikin Altherma 8kW RS32 zbiornik 230l. Producent w trakcie prac wykończeniowych w zimę ustawił minimalne podgrzewanie i tak to sobie chodziło le zrobiło się zimno. Całość domu ogrzewanie podłogowe. Zauważyłem że pompa bardzo często się na kilka minut włącza przeglądając forum wnioskuje, że jest to niepożądany stan. Podpowiecie coś na początek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.09.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Zauważyłem że pompa bardzo często się na kilka minut włącza przeglądając forum wnioskuje, że jest to niepożądany stan. Podpowiecie coś na początek ? Należy zmienić ustawienie krzywej grzewczej; - podnieść temperatury ustawienia krzywej, - metodą prób ustalić dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SirRodney 31.10.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 (edytowane) Wiatm Mam też Daikina Altherma 3 8 Kw. Walczę równie z taktowaniem przy wyższych temp. zewnętrznych. Warca ciepły powrót. Dużo pomogło ustawnie harmonogramu i mała delta tj. 4. (szczególnie jeśli wystarcza na zasilaniu 30 stp). Chciałem dodatkowo założyć termostat ale nie Madoke tylko taki zwykły on/off. Czy ktoś wie pod jakiś styki na listwie X5M podłączyć ? Wszystko wskazuje że na 30-34-35 tylko tam pomiędzy stykami 30 (com) a 34 H czy 35 C jest napięcie AC 230 V. Edytowane 31 Października 2020 przez SirRodney Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.11.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 Wiatm Mam też Daikina Altherma 3 8 Kw. Walczę równie z taktowaniem przy wyższych temp. zewnętrznych. Warca ciepły powrót. Dużo pomogło ustawnie harmonogramu i mała delta tj. 4. (szczególnie jeśli wystarcza na zasilaniu 30 stp). Chciałem dodatkowo założyć termostat ale nie Madoke tylko taki zwykły on/off. Czy ktoś wie pod jakiś styki na listwie X5M podłączyć ? Wszystko wskazuje że na 30-34-35 tylko tam pomiędzy stykami 30 (com) a 34 H czy 35 C jest napięcie AC 230 V. Pytanie co nazywasz taktowaniem. Widziałem takie przypadki że pompa pracowała w cyklach jedno uruchomienie na 40 minut o już krzyczeli że taktuje. A teraz odnosząc się do Twojego przypadku do podłączenia termostatu wezwij instalatora bo w daikinie jest kilka opcji na termostata, a termostaty też są różne. napięciowe i bez napięciowe z opcja grzania i chłodzenia lub tylko grzania. Do tego jeszcze kwestia histerezy w termostacie, jak założysz termostat z za małą histerezą to efekt będzie odwrotny do spodziewanego. Swoją drogą czemu instalator nie założył Ci termostatu od razu? Przy ogrzewaniu krzywą bez termostatu często występuje ten problem instalator powinien to widzieć. Dlatego ważne jest by do instalacji wybierać firmę specjalistyczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 20.11.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 witam. chciałem zapytać czy to normalna sytuacja, że pompa przy wysokich temperaturach i osiągniętych temp wewnętrznej cały czas tłoczy wodę? np przez 2 doby nie załącza się sprężarka do grzania pomieszczeń ale woda jest cały czas tłoczona w obieg, często powrót o wyższej temp niż zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Gdyby nie tłoczyła wody to skąd by wiedziala jaka jest jej temperatura w podłodze i że pora juz się zalaczyc bo temperatura ta jest niższa od nastawionej ?Chyba ,ze chcesz sterowac zewnętrznym termostatem,wtedy niepotrzebnie by ta wode mielila. A ze powrót wyższy niż zasilanie ,to albo czujniki temperatur nieskalibrowane ,albo pompa wychladza wode (żart). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 20.11.2020 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 o to chodzi, że tak jest że wychładza . a jest czyjnik madoka i temp osiągnięta więc wg m,nie pompa nie powinna tłoczyć, bo po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.11.2020 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Wychładzało by jakby to ciepło z wody przekazywane bylo spowrotem na zewnątrz (a tak raczej nie jest) Tutaj co najwyżej wyrównuje temperatury w pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 21.11.2020 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 o to chodzi, że tak jest że wychładza . a jest czyjnik madoka i temp osiągnięta więc wg m,nie pompa nie powinna tłoczyć, bo po co? Możesz zmienić rodzaj próbkowania z pracy ciągłej na pracę przerywaną pompy obiegowej. Będzie się wtedy załączać co 3 minuty na 3 minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania