Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Daikin Altherma 3 -8kw TAKTOWANIE


areczekk83

Recommended Posts

Pisałem dzisiaj ze jak znajdę chwile to zakręce zasilanie wody na rozdzielaczu parteru .. zasilane było samo piętro ..efekt był taki ze agregat w ciągu godziny załączyl się 2razy po 3-4minuty a około 30min miał postój. ..gdy odkrecilem zasilanie na parterze znowu nastapila rutyna..taktowanie...około 5min pracuje około 5min postoju ..i tak w koło. .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 425
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Gdy następuje wyłączenie pompy tem. powrotu ma około 23.2c zasilanie spada z 29 do 23c i znowu agregat startuje

 

Grzejesz powietrze, a nie wodę, masz zapowietrzone ( w najlepszym wypadku ) układy podłogowe, nie masz przepływu. Ale jeszcze raz ci mówię, sam se z tym nie poradzisz bo się na tym nie znasz i będziesz się z tym mordował, zamiast dochodzić swoich praw u montażysty pompy, albo daj zarobić innemu fachowcowi, który ci to naprawi, co ktoś ci spierdzielił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Prosze o pomoc

Posiadam Pompe ciepła Daikin Altherma 3 -8kw , brak bufora(sprzegiełka) , 100% podłogowka co 10cm ,wylewka 7cm grubosci

Dom 150m2 po podłodze 180m2 , Parter z poddaszem uzytkowym 2rozdzielacze ,Dom nowy ma 1.5roku ,pompa od 6tyg chodzi na krzywej...

 

 

Prosze Podpowiedziec jak ustawic altherme 3 aby w plusowych tem. tyle razy w ciagu godz sie niezałanczała...

Tarfa G11 na wiosne 9kw fotowoltaiki

 

W domu mam ciepło ale martwi mnie to ze pompa załancza sie w plusowych tem. tak czesto ...to znaczy

w plusowych tem. pompa załancza sie co 5min woda zasilajaca dochodzi do tem. około 29,6c 5min ma przerwy jak spadnie do tem 23.5c i znowu sie załancza na 5min i osiaga tem około 29.6c wyłancza sie i tak w koło....

Zbyt duza ilosc startu agregatu w ciagu godziny...

Przy minusowych temperaturach chyba jest dobrze w ciagu godziny sprezarka odpoczywa około 10min a przez reszte czasu pracuje ..Agregat załaczy sie 1-2razy na godzine

 

Krzywa ustawiona jest tak: na osi pionowej mam gorny parametr mam 36 a dolny 25 bo nizej sie juz nie da przy daikinie ..na poziomej osi mam -16 i 13

 

Czy Pompa jest przewymiarowana ? Jak tak co w takim przypadku mozna zrobic aby w plusowych tem nie było tyle startow ?

Bardzo prosze o odpowiedz..

 

Projekt Domu KAMINERO zaprojektowany jako energooszczedny 150m2 po podłodze 180m2

 

 

Dom został zbudowany :

 

-Bloczek fundamentowy 2komorowy z keramzytu- Czamaninek

-Ocieplenie Fundamentu 12cm Lambda 0,31

-Pustak o przenikalnosci kl.550

-Strop z Keramzytu 10komorowy

-okna na profilu Veka 7komorowe ,3szyby ,ciepły montaz tasmy od wew i zew oraz w warstwie styropianu

-Rolety zew

-Rekuperacja thessla green air pack 4

-ocieplenie scian 20cm grafit /frez Lambda 0.31

-ocieplenie posadzki parteru 16cm styropianu

-ocieplenie posadzki pietra 8cm styropianu

-ocieplenie strychu wełna 28cm lambda 0.31

- Brak kominów

 

Witam

także od 3 tygodni posiadam daikin alherma 3 - 8 kw

dom 120m2 50/50 podłoga i grzejniki (duże przewymiarowane)

problem jest taki sam tzn taktuje w temp pow 8 C (włącza się na 2-5 min po czym kilka min przerwy i tak ok 6 razy na godzinę ) wówczas temp zasilania dochodzi do 29C jak się wyłączy to pompa obiegowa przemieli wodę 2 razy ok 10 min to temp zasilania spada na ok 25,5 i się włącza sprężarka. w tym czasie temp powrotu jest także 25,5.

w temp mniejszych pompa praktycznie się nie wyłącza chodzi non stop (oczywiście moduluje :))

grzanie wg krzywej -15/40 15/28, próbkowanie,

jak w temp pow 8 C zwiększę np z 28 na 30 krzywa to pompa nie taktuje ale wtedy w domu 24-25C za ciepło

czy taka praca jest prawidłowa i co zmienić aby było ok?

tak na marginesie jakie mace pobór energii dobowy w takich temp. u mnie z CWU wychodzi ok 12 kWh na dobę ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bpal

U Cieboe dobrze chodzi poprostu za slaby odbiór masz w tych dodatnich temperaturach no i jeszcze grzejniki masz

Musisz zwiekszyc temp.zasilania i przestanie taktowac

Taktowanie jest szkodliwe.

Albo na te cieple dni porób harmonogram zeby kilka razy dziennie aie odpalila na jakis czas ale to jest upierdliwe bo raz sa cieple dni a raz zimne.

Ja sobie z tym poradzilem termostatem zewnetrznym jak mi przegrzeje dom to termostat ja rozlaczy i tyle.

Sprawdz jeszcze grzejniki ja tak mialem ze dwa byly blisko pompy i glównie na nie szlo i zaraz powrót sie cieply robil ,troche je przykrecilem i problem taktowania zniknął

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

także od 3 tygodni posiadam daikin alherma 3 - 8 kw

dom 120m2 50/50 podłoga i grzejniki (duże przewymiarowane)

problem jest taki sam tzn taktuje w temp pow 8 C (włącza się na 2-5 min po czym kilka min przerwy i tak ok 6 razy na godzinę ) wówczas temp zasilania dochodzi do 29C jak się wyłączy to pompa obiegowa przemieli wodę 2 razy ok 10 min to temp zasilania spada na ok 25,5 i się włącza sprężarka. w tym czasie temp powrotu jest także 25,5.

w temp mniejszych pompa praktycznie się nie wyłącza chodzi non stop (oczywiście moduluje :))

grzanie wg krzywej -15/40 15/28, próbkowanie,

jak w temp pow 8 C zwiększę np z 28 na 30 krzywa to pompa nie taktuje ale wtedy w domu 24-25C za ciepło

czy taka praca jest prawidłowa i co zmienić aby było ok?

tak na marginesie jakie mace pobór energii dobowy w takich temp. u mnie z CWU wychodzi ok 12 kWh na dobę ?

 

Tak jak kolega ,,codix" pisze, w układach grzejniki podłoga ciężko to ustawìć za małe odbiory ciepła, w ciepłe dni. Sprawdź, czy wszystkie odpływy na grzejnikach masz równe może Ci tylko grzejniki grzeją a podłoga nie.jeśli wszystko grzeję równo pozostaje podnieść temperaturę na zasilaniu i grzać wg termostatu pokojowego zewnętrznego z dietą rzędu 04st/C.

A swoją drogą to ja wcześnie, myślałem, że moja chodzi za krótko, bo w najcieplejsze dni 30-40 min. I to przy przwymiarowanej pompie.

Zaczynam się zastanawiać, czy w waszym przypadku, to nie wina samych Daikin, że nie potrafią zejść z mocą, jak nie ma odbioru ciepła.

Jaką minimalną moc pod koniec grzania ( stabilna praca ) zaobserwowałeś pobór i produkcja.

Jeśli chodzi o zużycie dobowe średnie w te dni 7 noc/12 dzień, to u mnie jakieś średnie 8KW z CWU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak na marginesie jakie mace pobór energii dobowy w takich temp. u mnie z CWU wychodzi ok 12 kWh na dobę ?

 

Moje zużycie za wczorajszą dobę to 9,3 kWh (CO oraz CWU), w domu stała temperatura 23. W tym poprzednim, zimnym tygodniu (4 noce z przymrozkami od -4 do -6) zużyłem 113 kWh zazem z CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

także od 3 tygodni posiadam daikin alherma 3 - 8 kw

dom 120m2 50/50 podłoga i grzejniki (duże przewymiarowane)

problem jest taki sam tzn taktuje w temp pow 8 C (włącza się na 2-5 min po czym kilka min przerwy i tak ok 6 razy na godzinę ) wówczas temp zasilania dochodzi do 29C jak się wyłączy to pompa obiegowa przemieli wodę 2 razy ok 10 min to temp zasilania spada na ok 25,5 i się włącza sprężarka. w tym czasie temp powrotu jest także 25,5.

w temp mniejszych pompa praktycznie się nie wyłącza chodzi non stop (oczywiście moduluje :))

grzanie wg krzywej -15/40 15/28, próbkowanie,

jak w temp pow 8 C zwiększę np z 28 na 30 krzywa to pompa nie taktuje ale wtedy w domu 24-25C za ciepło

czy taka praca jest prawidłowa i co zmienić aby było ok?

tak na marginesie jakie mace pobór energii dobowy w takich temp. u mnie z CWU wychodzi ok 12 kWh na dobę ?

 

https://drive.google.com/open?id=1qiQ_dTLfgp6iOv0KHElIPQTl-k7Uzj9S

 

Tutaj zaktualizowany wykres jakby ktoś sobie chciał zobaczyć rozkład mocy z jakimi pracują w określonych temperaturach popularne pompy P/W Daikina i Panasonica:)

Grube linie, to zapotrzebowania na moc dla 3 różnych budynków z obciążeniem cieplnym ~4,5kW, 7,5kW i 9,5kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bpal

U Cieboe dobrze chodzi poprostu za slaby odbiór masz w tych dodatnich temperaturach no i jeszcze grzejniki masz

Musisz zwiekszyc temp.zasilania i przestanie taktowac

Taktowanie jest szkodliwe.

Albo na te cieple dni porób harmonogram zeby kilka razy dziennie aie odpalila na jakis czas ale to jest upierdliwe bo raz sa cieple dni a raz zimne.

Ja sobie z tym poradzilem termostatem zewnetrznym jak mi przegrzeje dom to termostat ja rozlaczy i tyle.

Sprawdz jeszcze grzejniki ja tak mialem ze dwa byly blisko pompy i glównie na nie szlo i zaraz powrót sie cieply robil ,troche je przykrecilem i problem taktowania zniknął

 

Dzięki za odp.

jak zwiększę temp zasilania to pracuje ok tylko w domu temp. mocno rośnie i jest za wysoka.

mam termostat Madoka - jeszcze nie próbowałem ustawień - nie wiem jak ona pracuje (w trakcie czytania instrukcji :))

mam dwa grzejniki blisko pompy - w garażu ale tak jest chłodniej wiec odbiór ciepła powinien być większy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak kolega ,,codix" pisze, w układach grzejniki podłoga ciężko to ustawìć za małe odbiory ciepła, w ciepłe dni. Sprawdź, czy wszystkie odpływy na grzejnikach masz równe może Ci tylko grzejniki grzeją a podłoga nie.jeśli wszystko grzeję równo pozostaje podnieść temperaturę na zasilaniu i grzać wg termostatu pokojowego zewnętrznego z dietą rzędu 04st/C.

A swoją drogą to ja wcześnie, myślałem, że moja chodzi za krótko, bo w najcieplejsze dni 30-40 min. I to przy przwymiarowanej pompie.

Zaczynam się zastanawiać, czy w waszym przypadku, to nie wina samych Daikin, że nie potrafią zejść z mocą, jak nie ma odbioru ciepła.

Jaką minimalną moc pod koniec grzania ( stabilna praca ) zaobserwowałeś pobór i produkcja.

Jeśli chodzi o zużycie dobowe średnie w te dni 7 noc/12 dzień, to u mnie jakieś średnie 8KW z CWU

 

Dzięki dzisiaj sprawdzę temperatury

cyt"Jaką minimalną moc pod koniec grzania ( stabilna praca ) zaobserwowałeś pobór i produkcja." - co dokładnie rozumiesz pod moc?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czesc. Ja mam to samo z moim mieszanym ukladem i PC Daikin. W watku o PC i grzejnikach zuzycie pradu pisalem na ten temat. Podniesienie zasilania i ograniczenie sterownikiem sugerowalo kilku forumowiczow. Zrobilem harmonogram i pompa jak ruszy o 22 to dwie godz pracuje bez przerwy i podobnie od 13 do 15 z przerwa na CWU. Ja mam dwa osobne Salusy ktore steruja on/off pompami obiegowymi za buforem. W ten sposob steruje ogrzewaniem i wygrzewam max do 23.5 w taryfie nocnej. Na pietrze od 6 do 13godz temperatura spada okolo 1 stopien i jak bedzie chlodniej to wydluze grzanie w T1. Parter bez problemow a jesli jest slonce to w tej chwili nie potrzebuje nawet dogrzewania w ciagu dnia. Polecam wprowadzenie harmonogramu a jak Masz Madoke to bedzie lepiej sterowac jak zwykly Salus. Ps prosze zobaczyc w stopce jaki mam dom. Pompa dobrana do mojej strefy zamieszkanie i zapotrzebowanie do -15°C a i tak taktowala przy plus 10.. Nowe domy 130 -150 m chyba powinny byc z mniejszymi PC? Pozdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

ja u siebie rozwiązałem problem taktowania poprzez kontrolę dT specjalnym sterowniczkiem (uruchamianym przy temp zewnętrznej powyżej 10st-bo wtedy się to zdarza tj taktowanie).Jeśli jest zapotrzebowanie domu niższe od mocy min PC oraz są nieoptymalne przepływy w systemie - to wg mnie jest to bardzo skuteczne rozwiązanie

Ustawiłem sobie czasówkę na 30min wyłączam PC kiedy będzie dT np 2K.W takim cyklu PC pracuje np 30min przerwy i 60 min pracy lub więcej.

PC moim zdaniem powinny mieć taką funkcję -najlepiej z ustawianym czasem pauzy , wtedy tylko pracowała by obiegówka.Nikt by nie tracił na komforcie-a sprzęt by pracował optymalniej (zamiast piłować na najniższej modulacji z częstymi wyłączeniami sprężarki, pracowałby w pewnym stopniu jak on/off z wyższą modulacją i to zazwyczaj z o wiele lepszą sprawnością)

Tyle ode mnie

Edytowane przez bobrow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki dzisiaj sprawdzę temperatury

cyt"Jaką minimalną moc pod koniec grzania ( stabilna praca ) zaobserwowałeś pobór i produkcja." - co dokładnie rozumiesz pod moc?

Nie znam wyświetlacza Daikan, ale raczej w każdej można wejść w odczyty parametrów pracy. W tym wypadku mówimy o chwilowym poborze energii ( w KW ), produkcji energii ( KW ), oraz współczynnik sprawności ( tz COP ) i te trzy parametry podaj w czasie stabilnej pracy ( zaraz przed wyłączeniem pompy )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czesc. Ja mam to samo z moim mieszanym ukladem i PC Daikin. W watku o PC i grzejnikach zuzycie pradu pisalem na ten temat. Podniesienie zasilania i ograniczenie sterownikiem sugerowalo kilku forumowiczow. Zrobilem harmonogram i pompa jak ruszy o 22 to dwie godz pracuje bez przerwy i podobnie od 13 do 15 z przerwa na CWU. Ja mam dwa osobne Salusy ktore steruja on/off pompami obiegowymi za buforem. W ten sposob steruje ogrzewaniem i wygrzewam max do 23.5 w taryfie nocnej. Na pietrze od 6 do 13godz temperatura spada okolo 1 stopien i jak bedzie chlodniej to wydluze grzanie w T1. Parter bez problemow a jesli jest slonce to w tej chwili nie potrzebuje nawet dogrzewania w ciagu dnia. Polecam wprowadzenie harmonogramu a jak Masz Madoke to bedzie lepiej sterowac jak zwykly Salus. Ps prosze zobaczyc w stopce jaki mam dom. Pompa dobrana do mojej strefy zamieszkanie i zapotrzebowanie do -15°C a i tak taktowala przy plus 10.. Nowe domy 130 -150 m chyba powinny byc z mniejszymi PC? Pozdr

 

Daj link do tego zużycia

ja nie mam bufora wszystko chodzi na 1 parametrze dlatego grzejniki duże v33

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom 120 m2 50/50 podłoga i grzejniki (duże przewymiarowane)

- w temp mniejszych pompa praktycznie się nie wyłącza chodzi non stop (oczywiście moduluje :))

- grzanie wg krzywej -15/40 15/28, próbkowanie,

- jak w temp pow 8 C zwiększę np z 28 na 30 krzywa to pompa nie taktuje ale wtedy w domu 24-25 C za ciepło

Ustaw ;

-15/37 ; 15/30 ,

Metodą prób, znajdziesz ustawienie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

także od 3 tygodni posiadam daikin alherma 3 - 8 kw

dom 120m2 50/50 podłoga i grzejniki (duże przewymiarowane)

problem jest taki sam tzn taktuje w temp pow 8 C (włącza się na 2-5 min po czym kilka min przerwy i tak ok 6 razy na godzinę ) wówczas temp zasilania dochodzi do 29C jak się wyłączy to pompa obiegowa przemieli wodę 2 razy ok 10 min to temp zasilania spada na ok 25,5 i się włącza sprężarka. w tym czasie temp powrotu jest także 25,5.

w temp mniejszych pompa praktycznie się nie wyłącza chodzi non stop (oczywiście moduluje :))

grzanie wg krzywej -15/40 15/28, próbkowanie,

jak w temp pow 8 C zwiększę np z 28 na 30 krzywa to pompa nie taktuje ale wtedy w domu 24-25C za ciepło

czy taka praca jest prawidłowa i co zmienić aby było ok?

tak na marginesie jakie mace pobór energii dobowy w takich temp. u mnie z CWU wychodzi ok 12 kWh na dobę ?

 

Panowie, wyegzekwujcie u swoich montażystów Pomp, za wszelka cenę, żeby te pompy pracowały poprawnie, bo to jest w ich obowiązku. Fachowiec, który tę pompę montował, powinien się znać i umieć wyliczyć jaki jest zład wody i przepływ układzie grzewczym, przewidywany odbiór ciepła i pod tym kontem dobrać pompę i zamontować ją zgodnie ze sztuką, powinien wiedzieć czy jest potrzebny bufor i inne elementy instalacji, to nie kocioł, że to jakoś będzie pracowało.

W tym wypadku jak dojdzie do uszkodzenia pompy, to żaden producent nie uzna gwarancji, po odczytaniu ilości załączeń do czasu pracy.

A przy okazji najbliższego okresu serwisowego, żeby utrzymać gwarancję, żaden kumaty serwisant się pod tym nie podpisze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...